PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:34    Předmět: uzemnění krabičky Citovat

Ze zásuvky vedou ke pc zdroji 3 vodiče (fáze, nulák, ochranný vodič). V pc zdroji je ochranný vodič spojen přímo s krytem krabičky. Na výstupu zdroje je zem GND, která je také spojena s krytem krabičky. Je to v pořádku? Jak se správně ošetří krabička, aby měla funkci ochrannou i stínící?

Jak se správně značí uzemnění - GND, převrácené T, převrácené T s 2 menšími čárkami, případně ještě v kolečku? Jsou si rovnocené?
Návrat nahoru
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:58    Předmět: Citovat

citace:
V pc zdroji je ochranný vodič spojen přímo s krytem krabičky. Na výstupu zdroje je zem GND, která je také spojena s krytem krabičky. Je to v pořádku?
Je to v pořádku, jinak by se to nedělalo. Ale někdy to při bastlení působí problémy, např. zemní smyčky, brum, odprásklý osciloskop apod. Tak se to někdy odpojuje, ale může to být občas na úkor bezpečnosti.

citace:
Jak se správně ošetří krabička, aby měla funkci ochrannou i stínící?
Např. tím, že se to všechno pospojuje jak popisuješ.

citace:
Jak se správně značí uzemnění - GND, převrácené T, převrácené T s 2 menšími čárkami, případně ještě v kolečku? Jsou si rovnocené?
Tady píšou, že obecná značka zemnění je převrácení T se dvěma čárkami. Když je to celé v kroužku, je to ochranné zemnění.

http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm006.html

GND nebo převrácené T je spíš symbol pro nulu napětí v přístroji (prostě nějaký vztažný bod). Můžeš jich tam mít víc (analogová zem, digitální zem,...) a pak je rozlišíš dalším indexem nebo popisem .
Návrat nahoru
paul1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:05    Předmět: Citovat

Pak bude mít ale připojený obvod (třeba počítač) z ochranného vodiče nulák. Tím pádem bude obvod uzavřený přes ochranný vodič a to není správné nebo jo?
Návrat nahoru
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:38    Předmět: Citovat

citace:
Pak bude mít ale připojený obvod (třeba počítač) z ochranného vodiče nulák.
To si nemyslím. Ochranný vodič a nulák ("nulák" se tu asi nesmí říkat) spojené na přístroji nikdy nejsou. Nulák s ochranným vodičem jsou spojené většinou až v zásuvce nebo ještě kousek dál směrem k elektrárně.

citace:
Tím pádem bude obvod uzavřený přes ochranný vodič a to není správné nebo jo?
Silový obvod nebude uzavřen přes ochranný vodič. To až v případě poruchy.Z hlediska bezpečnosti je to správné a žádoucí. To je je prostě tento princip ochrany před výskytem nebezpečného napětí na kostře přístroje.
Návrat nahoru
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33918
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:51    Předmět: Citovat

Sekundarna strana spinaneho zdroja v PC je trafom oddelena od el. siete. GND tejto sekundarnej strany je spojene s krytom zdroja a tym padom s ochrannym vodicom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
paul1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:26    Předmět: Citovat

Do zdroje vedou 3 kabely (N,L,PE). PE je připojen na kostru. Ze zdroje vede např. +12V a uzavírá se přes GND, která je přes kostru spojená s ochranným vodičem. Proud teče z +12V přes GND. V případě poruchy bude proud sveden z kostry přes ochranný vodič. To chápu, teď se skoro bojím zeptat, aby to nebyla ostuda...proč se neuzavírá obvod přes ochranný vodič. Tedy mezi +12V a PE?
Návrat nahoru
Piitr
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:38    Předmět: Citovat

Ty jako myslíš, když to GND a PE jsou vodivě spojené (přes krabičku), proč tím spojem mezi nima neteče proud? Já bych to viděl tak, že on by neměl kudy téci zpátky, takže by se ti neuzavřel obvod. Zpátky nemá kudy téci, protože vodiče L a N nejsou vodivě spojené ani s GND, ani s +12, prostě s ničím na výstupní straně. Odděluje je trafo. Prostě ty 2 strany (vstupní a výstupní) jsou spojené jen tím jedním drátem (PE=GND), což je na uzavření obvodu málo. K žárovce od baterky taky musíš vést 2 dráty.
Návrat nahoru
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:59    Předmět: Citovat

citace:
...proč se neuzavírá obvod přes ochranný vodič. Tedy mezi +12V a PE?
Piitr má pravdu. Můžeš se na to podívat i tak, že každý proud byl vyvolán svým zdrojem a musí se zas vracet zpátky do svého zdroje.

V tomto případě(+12V) je zdrojem usměrňovač na sekundáru spínaného trafa , čili něco uvnitř krabičky PC zdroje. Takže proud má snahu vracet se "cestou co nejmenšího odporu" a nebude trajdat přes ochranný vodič někam do zásuvky, když tudy nevede cesta zpět.
Návrat nahoru
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19525
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:13    Předmět: Citovat

PavelFF mimo jiné napsal(a):
....To si nemyslím. Ochranný vodič a nulák ("nulák" se tu asi nesmí říkat) spojené na přístroji nikdy nejsou. Nulák s ochranným vodičem jsou spojené většinou až v zásuvce nebo ještě kousek dál směrem k elektrárně.....

Taky jsem byl příjemně překvapený, že se vracíme k tradicím, ale komise elektrotechniků se skutečně usnesla na označení společného středního a ochranného vodiče PEN v sítích TN-C jako NULOVÝ VODIČ. Čili už se mu zase může říkat NULÁK a není to průšvih.

Také je správně to, že vodičem PE normálně neteče proud, jen v případě, že mezi kostrou a zemí se objeví napětí. To je jeho ochranná funkce a jinou mít nemůže ani nesmí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6307
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:14    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Taky jsem byl příjemně překvapený, že se vracíme k tradicím, ale komise elektrotechniků se skutečně usnesla na označení společného středního a ochranného vodiče PEN v sítích TN-C jako NULOVÝ VODIČ. Čili už se mu zase může říkat NULÁK a není to průšvih.

Také je správně to, že vodičem PE normálně neteče proud, jen v případě, že mezi kostrou a zemí se objeví napětí. To je jeho ochranná funkce a jinou mít nemůže ani nesmí.


Jojo, mezi elektrikari me nulak nevadi, ale kdyz to rekne lajk, tak me beha mraz po zadech - vzdy tim mysli neco jineho nez nulovy vodic, pouzival se i nulovaci vodic (tedy i pouziva)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
paul1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:42    Předmět: Citovat

Jestli jsemto dobře pochopil, tak L není spojen s PE (v cestě je trafo), takže nemůže protékat proud. Kdyby ale v cestě nebylo proud by přes ochranný vodič tekl? Př. žárovka v krabičce, PE je jako ochranný vodič připojen na krabičku a vodič N taky (uzemnění). Na motorce, v autě je taky N na kostře. Jaký to pak má účinek když se kostry dotknu?
Návrat nahoru
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:59    Předmět: Citovat

No tak zaprvy, v aute mas + a - ...je to uplne jina situace, nemotal bych to sem. Laughing Podle normy NESMIS spojit ochranny a stredni vodic za mistem rozdeleni, takze ten priklad je mirne scestny...ale jde jen o priklad, takze by pres to proud tekl...ale ne ze to budes delat Twisted Evil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19525
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:13    Předmět: Citovat

paul1 napsal(a):
Jestli jsemto dobře pochopil, tak L není spojen s PE (v cestě je trafo), ....

Tos nepochopil.
V cestě není trafo, ale izolace. Jestli je tam trafo normální nebo spínaný zdroj, je jedno.
Pracovní proud protéká obvodem L - primár zdroje - N.
Sekundární proud protéká obvodem (například) plus svorka - spotřebič - mínus svorka.
Vodičem PE neteče normálně nic a je celkem jedno, jestli je připojený jen na ochrannou svorku krytu zdroje, nebo je na něj připojený i některý ze sekundárních vývodů.
Teprve při spojení L a PE (čili tvrdému šlusu fáze na kostru) musí smyčkou fáze - ochranný vodič protéci takový proud, aby spolehlivě odpařil pojistky nebo vyrazil jističe. V tom je význam ochranného vodiče.
No a sekundár se k němu připojuje hlavně proto, že v řadě zařízení není žádoucí, aby jeho kostra byla izolovaná od země, třeba jen kvůli statické elektřině (ale nejen kvůli ní).
Proč nesmíš spojit PE a N za místem jejich rozdělení? Nejdřív bys na to přišel při použití proudového chrániče, neudržel bys ho zapnutý, protože vodičem L přicházející proud by šel zpět zčásti vodičem N, zčásti vodičem PE, jenže ten chráničem zpět nevede. Čili chránič by vyhodnotil, že proud do spotřebiče tekoucí se nebezpečně liší od proudu ze spotřebiče se vracejícího, a vypnul by.
Nakresli si náhradní schémátka nebo nahlédni do některé příčurky pro zkoušky elektrikářů podle vyhl. 50/78 Sb. - hned ve stati o podmínkách ČSN 33 2000-4-41 tam o tom najdeš dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
paul1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:57    Předmět: Citovat

Když teče proud přes N, tak musí i přes PE, když jsou spojeny (např. v zásuvce) ne? Smile Když trafo odděluje L-N od spotřebiče, tak to chápu, ale kdyby tam nebylo tak ne Smile Ale jak jsem byl ujištěn, tak to nechápu, takže jak to vlastně je Confused trafo viz. obr.


pe.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pe.png
 Velikost:  2.03 kB
 Staženo:  75 krát

Návrat nahoru
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:33    Předmět: Citovat

Vodičem PE ti poteče proud jen v případě,že GND připojíš na nějakej jinej potenciál, než má krabice počítače. Je to např. častá příčina vzniku brumu u připojenýho zesilovače, kterej je zemněnej jinam. Jinak je PE "ve vzduchu", může na něm být nějaký malý napětí (vůči nějaké druhé "zemi" - záleží na konstrukci sítě), ale určitě jím nepoteče proud.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund