Založen: Jan 03, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Poprad
Zaslal: so srpen 11 2007, 13:59 Předmět: zalozny zdroj
mam na chatke gsm branu a potreboval by som nejaku schemu na zalozny zdroj, lebo casto tam vypinaju elektriku tak sa vypina aj brana a je potom pre mna nepouzitelna. _________________ Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 11 2007, 14:25 Předmět:
Zmeraj napájacie napätie brány, podľa neho daj medzi ňu a napájací zdroj akumulátory s potrebným počtom článkov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 11 2007, 16:35 Předmět:
To není zase až tak jednoduché - ty akumulátory mají různý vnitřní odpor podle stavu, nakolik jsou nabité. Při vypnutí sítě se odběrem brány vybijí, nikdo není schopen říci předem nakolik, a při opětovném startu sítě můžou být natolik vybité, že svým odběrem přetíží vlastní napájecí zdroj, respektivě zvýší celkový odběr natolik, že buď špatně nadimenzovaný zdroj přejde do režimu "generátor dýmu", nebo ho odepne ochrana a brána dál vycucává baterky. Je potřeba udělat aspoň minimální opatření k zamezení přebíjení a nadměrného nabíjecího proudu do článků (= malý odpor do série mezi zdroj a akumulátory) a zároveň zamezit zpětnému proudu z akumulátoru do zdroje - lepší je ubastlit zvlášť malý nabíječ, optimalizovaný pro uvažované články, stávající zdroj od brány oddělit propustně pólovanou diodou (lepší je typ Schottky - má menší úbytek) a do stejného bodu přes další Schottkyho diodu připojit akumulátor. Pokud bude mít aku o málo menší napětí, než stálý zdroj, jeho sériová dioda zůstane zavřená a povede jen ta od dosavadního napáječe. V okamžiku pádu sítě se zdroj odepne, pokles jeho napětí vyvolá uzavření jeho sériové diody a naopak se otevře dioda od akumulátoru - zařízení (=brána) běží dál na akumulátor. Při novém zapnutí sítě se diody opět "přepnou" a akumulátor se nerušeně dobíjí "svým" vlastním nabijáčkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 11 2007, 17:58 Předmět:
Aj tak sa dá. Ja som to riešil zdrojom 14V/1A stabilizovaným, na výstupe dióda, 10x NiHM tužky priamo za diódu, a z nich priamo do zariadenia. Aku sa takto neprebijú a trochu vyšší prúd po obnovení siete po výpadku zdroj chvíľu vydrží. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne srpen 12 2007, 14:15 Předmět:
Tohle je poměrně jednoduché. Předpokádejme, že brána funguje na 12V/1A zdroj. Jako první potřebuješ zdroj cca 13.8-14V 2A pokud možno v menší míře regulovatelný napěťově. Na výstup zdroje do + dáš diodu v propustném režimu, to zapojíš do akumulátoru. Z akumulátoru si odvedeš proud do GSM brány. Ta dioda je tam proto, aby se ti proud nevracel do zdroje, ale současně musíš mít napájecí napětí zdroje vyšší o napětí přechodu té diody. Typicky je to mezi 0.4-0.7V , čili ze zdroje pokud bys to tak zapojil potřebuješ kolem 14.6V (cca)
Pokud chceš zabránit přílišnému vybití aku, najdi si návod v KTE 5/98 , je tam ověřený návod na odpojovač baterie. Samozřejmě si ho můžeš navrhnout sám, ale je to zbytečná práce. Já ho kdysi stavěl a funguje fajn a stojí pár korun.
Popřípadě je celý zdroj, který se ti hodí na tu bránu v tom samém KTE. Pak je ještě jeden lepší v KTE 1/2000 _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.