jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1753
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:44    Předmět: Zabespečenie Citovat

Poradte,ako zabespečit zasuvki proti takej nepleche,že sa preruši nulak a cez zataž sa z jednej fazy dostane na nulak v zasuvke druhej a može narobit vela galiby.Žiadal ma o to jeden manik ,ktoremu sa to už stalo a koštovalo ho to takmer 10 kilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:50    Předmět: Citovat

Ať si radši nechá v bejváku opravit elektroinstalaci.
_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
meno



Založen: Oct 04, 2004
Příspěvky: 930
Bydliště: Czechoslovakia

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 22:03    Předmět: Citovat

Myslýš ten problém v sieťach TN-C-S , keď sa preruší spoj kde sa delí PEN na PE a N ??? Tak to už narobilo veľa ľudom kopu škody ! Tiež poznám pár prípadov !

Riešenie:
Ten spoj urobiť precízne a 2x !!! Iné riešenie nieje aspoň nepoznám a ani sa nič špeciálne nerobí. Ak by si ale veľmi chcel tak jedine elektronicky !!! Ale nikde v praxi som to nevidel tak neviem ?!

_________________
Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1753
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 22:10    Předmět: Citovat

Nedavno,dvaja borci rozvrtali celi dom,ked im skušačka(dutnavkova)svietila v obidvochdierkach zasuvki a nešlo nič-TV,chladnička,varič,bol prerušeny nulak a cez,možno len žiarovku,prechadzala faza do obidvoch dierok zasuvki.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 22:26    Předmět: Citovat

Může být rád, že ho to nezabilo. I když to samo o sobě nemohlo nic upražit, to tam musel mít ještě něco špatně. Třeba měl tahané zásuvky jedním nulákem, ale z fází různých (i to někteří šetřílci dělali, ačkoliv to snad nikdy dovolené nebylo), nebo mu upadla společná nula ještě před rozjištěním.
Tím prostě chceš říci, že provozuje neudržovanou instalaci v soustavě TN-C, kde se zásuvky tahají pouze dvěma vodiči. Píšu neudržovanou, protože v rozvodech pravidelně kontrolovaných a udržovaných k takové poruše nedochází, a to kupodivu ani tehdy, když jsou tahané hliníkem. Měď téměř údržbu nepotřebuje, ale kontrola či revize v předepsaných termínech není na škodu.

Jediný téměř stoprocentní způsob je třívodičové zapojení, se samostatnou pracovní nulou N a samostatným ochranným vodičem PE zapojeným na kolíky. Tedy síť TN-S.
Dokud nedojde k poruše spotřebiče, neteče ochranným vodičem proud (tedy něco málo tam teče: svody, indukce, kapacity včetně odrušovacích nějaký malý proud způsobí), také se tomu kdysi říkalo bezproudové nulování. Všechny ochranné vodiče se spojí do jednoho uzlu, který se přizemní, spojí s ochranným pospojením například koupelny a s vodičem PEN v hlavním rozvaděči, kde se obvykle rozdělí vodič PEN (dříve nulák) právě na tu ochrannou a pracovní nulu.
Podmínky, jak se to dělá, stanoví příslušné předpisy, které nevznikly pro nic a za nic. Jestli ti některé z použitých výrazů nic neříkají, ani nečti dál a obrať se na elektrikáře s papíry... ale to radši udělej i tak.

Když se ti přeruší vodič N, ano, přes spotřebič se ti dostane na pravé dutinky zásuvek fáze, ale to je všechno: spotřebiče jen nebudou mít napájení a nebudou tedy fungovat. Ochranný vodič ale bude fungovat dál.
Jestli na to připojíš spotřebič s průrazem fáze na kostru, teprve pak poteče vodičem PE zkratový proud, který musí vyrazit jištění.

Pro případ, že se bojíš přerušení i ochranného vodiče, můžeš (a v některých případech musíš) zvýšit ochranu proudovým chráničem, postačí s vybavovacím proudem 30mA. Ten navíc bude kontrolovat fázi i pracovní nulu, jestli proud v obou pracovních vodičích je stejný - obecně, jestli se cestou někam část proudu neztrácí, například do ochranného vodiče nebo i přes tebe na zem. Když se rozdíl proudů přiblíží ke 30mA, chránič okamžitě vypíná.
Podmínkou ovšem je třídrátový rozvod za chráničem, jinak bude vypínat pořád, většinou ho ani nenahodíš.

Na tom není nic paranoidního, proto přece se někdo vyučí elektrikářem a dělá z toho zkoušky, těch předpisů se v instalacích musí dodržet poměrně dost a "nějak to dobastlit", bez dostatečných znalostí a z materiálu co dům dal, znamená zadělat si na problémy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
meno



Založen: Oct 04, 2004
Příspěvky: 930
Bydliště: Czechoslovakia

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 7:51    Předmět: Citovat

Sa obávam že proti popisovanému problému prúdový chránič nepomôže !!!
Ak sa spraví kvalitne elektroinštalácia v byráku nemôže sa nič stať. Vo všetkých prípadoch ktooré poznám došlo k rozpojeniu spoju deliacého PEN na PE a N z dôvodu jeho nekvalitného vyhotovenia. Videl som 3 také prípady a vo všetkých vznikli celkom pekné škody.

_________________
Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 10:44    Předmět: Citovat

Před X lety soused házel z oken ohořelý adaptéry a malý spotřebiče, protože ho postihlo to samý a způsobil to samotnej proudovej chránič - uvnitř uhořela "nula"....

Jinak jako ochrana může posloužit bleskojistka na cca 280Vef (t.j. na 400V), ovšem v případě správně dimenzovanýho jističe.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 12:32    Předmět: Citovat

Nesmysl: přepěťová ochrana nic nezachrání, když máš jinak blbě udělanou a neudržovanou instalaci.
Stejně se to totiž bude chovat, ať upadne nula v části TN-C nebo TN-S nebo v přechodu z jedné soustavy do druhé.
V kolika instalacích 30 a více let starých k ničemu takovému dodnes nedošlo, to také o něčem svědčí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 14:04    Předmět: Citovat

Takže než přepěťovkou přerušit pojistku nebo vyrazit jistič, zachránit zařízení a naznačit majiteli, že je někde chyba, to raději nechat to všechno shořet, ať je škody víc a sníží se nezamněstnanost... Zajímavá myšlenka... Confused
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 14:32    Předmět: Citovat

Dokud nemáš v pořádku elektroinstalaci, tak na žádnou ochranu ani nemysli- nemělo by to význam.
Co nejdřív, ať si to nechá dát dohromady a to elektrikářem s příslušnejma papírama, ne nějakým domácím kutilem.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 15:37    Předmět: Citovat

... a nakonec ta nula upadne na sloupu, protože bydlí na vesnici a fouká tam často vítr Laughing
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31876
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:06    Předmět: Citovat

Zdenda to trefil hřebíkem na hlavičku - mně se to stalo do puntíku stejně - na vsi, kde na sousedově domě byla konzole ještě z doby krále Klacka I., se právě na této konzoli odlomila svorka nuláku k našemu RD. Bylo 8 večer, den před Silvestrem 1992. Barák potmě a veškeré spotřebiče s 3 fousovou šňůrou kopaly jak stádo mezků! Protože pohotovost na VČE držel jen 1 mechanik, lezli jsme po jeho příjezdu na tu střechu oba, on navíc s perspektivou, že se nebude moct rozmrazovat Rozumně Uloženou Měnou... Baterky v zubech, mráz kolem -10°C a chumelenice - Ladovská zima hadr. Když jsme to jakž-takž sflikovali do provozuschopného stavu a seděli jsme u kafe (on samo BEZ, já S), vylezlo z něj, že kdybych do telefonu neřek, že mám u baráku upadlou nulu, nikam by nejel a nechal by to na ráno další směně. Takhle prý věděl, že mu budu schopný pomoct...
Ale ten pocit, kdy Vás obyčejná lednička nakopne jak ohradník, ten nezapomenete - a budete si co rok kontrolovat instalaci... Co kdyby zas náhodou...?
A to jsem měl v baráku všecko OK, dráty sice míchaný - něco Cu, něco Al, ale svorky podotahovaný a impedance zemní smyčky dobrá - ale jen dokud na zařízení dodavatele energie nedošlo vinou nedostatečné údržby k poruše, která mohla nejen poškodit přístroje a zařízení, ale klidně i zabít... Na nikom bych si nic nevzal...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zenit



Založen: Apr 03, 2005
Příspěvky: 185
Bydliště: Michalovce

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:30    Předmět: Citovat

Podľa mňa, tejto problematike tu nerozumie nikto okrem Hilla a MetalGoda.
Pokiaľ to chceš mať v poriadku, a nechceš zažiť liečbu elektrošokom tak počuvni rady týchto dvoch pánov.

Ekkar: Nemôžem s tebov súhlasiť, že v takomto prípade bude chladnička tovarenský zapojená kopať. Áno môže, ale to do nej musel predtým niekto fušovať, čo tomu nerozumie.



Zenit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
meno



Založen: Oct 04, 2004
Příspěvky: 930
Bydliště: Czechoslovakia

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:47    Předmět: Citovat

Zenit:

Ja nemôžem súhlasiť s tebou ! V prípade , že odpadne PEN na sĺpe tak bude kopať chladnička alebo čokoľvek iné a nezáleží na tom či do toho niekto fušoval Wink Zažil som to osobne !!! Stačí že bude ten spoj na stlpe len zaoxidovaný a teda tam vznikne prechodový odpor vznikne rozdiel potenciálu medzi skutočnou zemou a PEN v baráku potom sa stačí chytiť chladničky a niečoho čo je dobre uzemnené napr. radiátora a uvidíš Wink

Ináč ak chcete niekoho kto sa tomu skutočne rozumie skúste to na diskusnom fóre na www.elektrika.cz Tam je dostatok odborníkov v tomto smere a vyznajú sa aj v normách !!! (tým samozrejme nikoho na tomto fóre nepodcenujem)

_________________
Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 20:21    Předmět: Citovat

Když budeš mít ochranný vodič PE (a třeba i starý nulák PEN) v objektu pospojený s topením a vodovodním řádem a ještě přizemněný samostatným (a třeba i náhodným) zemničem, tak ti to aspoň tolik nenafackuje a škody budou výrazně menší.
A možná budou fungovat i přepěťovky. Ty jsou ale primárně určené k odchycení krátkých přepěťových špiček v jinak bezchybně provedeném zařízení, zatím, co s chybějící nulou na přípojce máš hlavně bezpečnostní problém, jde o život. V takovém případě je mi srdečně jedno, jestli tam nějaké přepěťové ochrany jsou a kolik spotřebičů zařve. Ono to skutečně kope, Zenite.

Jde o to, nespoléhat se na spolehlivost zařízení "tam venku", ale udělat maximum pro spolehlivost zařízení vlastního.

V sedmdesátých u nás dokonce v některých lokalitách tvrdil distributor, že se v domě už přizemňovat nemusí, nová síť "sedí" na zemi prý dobře a podmínky ČSN 34 1010 to i tak splní. A leckterý stavebník rád poslechl, hlavně, že se ušetřilo. To bylo pak radosti, když nulák na sloupu upadl...

Na www.elektrika.cz *) neškodí se podívat, je tam hromada užitečného, i když někteří bastlíři se asi budou cítit příliš omezení v rozletu tím, co se tam mohou dovědět. Pro bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení platí totiž spousta předpisů.
Ono by to bylo na hodně tučný rozbor od Kirchhoffových zákonů přes hromadu dalších, kdybychom se tomuto tématu měli věnovat i tady.

Upadlý vodič PEN je vždycky důsledek chybné montáže, častěji však žádné kontroly a žádné údržby.
Pak jde jen o to, na čí straně k tomu zanedbání došlo, kdo je viník. A na něm pak vymáhat náhradu škody. Pokud sám mám čisté svědomí, že jsem nic nezanedbal, ovšem.

*) Skromně podotýkám, že jsem na "elektrice" také členem, jen pod vlastním jménem, a jen tak na okraj - před měsícem jsem se dověděl, že moje oprávnění vstupovat do neměřené části maloodběrů, které už druhý rok nevyužívám, je stále platné....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.