Zdravím, problém s touto UPS je ten, že během self-testu po zapnutí skončí chybou 11 (inverter softstart failure), tudíž nevyrábí z baterie. Po zapnutí začene "bootovat" pak začne cosi neskutečně syčet a vyhodí tuto chybu a též nepřerušovaně piští. Nikde jsem tuto chybu řešenou nenašel.
Součástky výkonové (tranzistory) jsou změřeny a OK, žádné zjevné vadné kondenzátory i přes základní orientační měření. Pojistky též OK. Kontrola studeňáků OK.
Nemám zatím tušení čím to může být - běžně nedělám UPS
Video přikládám, zatím z FB (asi uvidí kdo je přihlášen), nemám zatím kam jinam dát ...
Díky
https://www.facebook.com/karel.warp/videos/775123647988846/?idorvanity=334916730554996


Naposledy upravil warp dne ne září 29 2024, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5236
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 12:27    Předmět: Citovat

Mně to spíš připadá jako sršení. Zkus, jestli ve tmě nebude něco vidět.
_________________
Rotor rotuje a stator stagnuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
warp



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 1130
Bydliště: Praha-Sobín

PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 9:13    Předmět: Citovat

To sršení (syčení) dělala výstupní tlumivka a to z ne na první pohled jasného důvodu - přetížení až zkrat na výstupu invertoru - vnitřní svod kondenzátoru na výstupu !!! dle základního měření na to nevypadal, pod napětím však zkratoval. Jde o svitek (krabičku) 106K, tj. 10µF/350VAC, nahražena tudíž jiným a UPS znovu funguje.
Díky, a možná to pomůže i jiným.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 1984
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 10:04    Předmět: Citovat

Trochu mimo misy...
Ani renomovaný výrobca ti nezaručí 100% záruku na komponent, ako je kondenzátor.. Robíme stovky DC/DC meničov mesačne a niekedy sa stalo, že bolo treba použiť aj vyhovujúce "staré" zásoby.. a vznikol problém.. na meráku sa síce námatkový kus javil, ako perfekt - ale po pripojení k napätiu v zariadení sa choval ako "doslova rebel!" Nešlo nastaviť stabilné výstupné napätie a samozrejme ani prúd... je ich tam po pár kusov paralelne, tak je ťažko určiť vinníka .. Šéfovi hovorím...Nechajte to pripojené na minimálny výkon v rámci sebauchladenia a on sa ten vadný komponet prejavý..po desiatich minutách prišiel, že má bordel na stole, lebo vybuchol filtračný kondík Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund