Správne dimenzování průřezu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 159

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 5:09    Předmět: Správne dimenzování průřezu Citovat

Je z vašeho pohledu správně použití kabelu Cyky 5x4mm2 k 3 fazovému zařízení, které má stálý odběr 18A. Uložení kabelu je na vzduchu v chráničce, délka kabelu bude 43 metrů.

Impedance smyčky na bodu připojení je 0,3R
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19560
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 6:21    Předmět: Citovat

To je trochu málo údajů, třeba nevíme, jaký má spotřebič rozběhový proud při zapnutí, jak dlouho trvá, jestli jsou fáze zatížené souměrně (jestli teče proud čtvrtou žílou), jestli těch 18 A je absolutní hodnota proudu ohřívajícího vodiče, nebo jen velikost činné složky proudu spotřebičem, jaká je pravděpodobnost dotyku a vzájemné vlivy u spotřebiče, jestli je na konci kabelu ochranný vodič PE přizemněný, protože tento průřez je pro vodič PEN příliš malý a je nutné rozdělení,...atd, jen můžeme předpokládat, že kabel je v chráničce volně bez těsného souběhu s jinými vedeními a skutečně je povrchem vystavený jen teplotě vzduchu.
Pak na konci kabelu bude změřená Zsm = 0,73 Ω, přepočítaná koeficientem 1,5 vyjde těsně pod 1,1 Ω, čili zkratový proud smyčky fáze - nula vychází 210 A. Zkratové jištění podle požadované rychlosti vypnutí (takový 12,5 kW spotřebič se při práci v ruce asi nedrží, ba ani se o něj není třeba trvale opírat, dotykové napětí při zkratu počítám 50 V) by pak vyhovělo právě B 18 A. Při použití chrániče pak můžeš s jištěním jít až na B 40 A.
V ustáleném stavu při 3x 18A bez proudu středním vodičem by měla být výkonová ztráta na samotném kabelu do 5 W/metr, z hlediska oteplení v chráničce (třífázový kabel, symetricky zatížený samotný v chráničce, k = 1,5) by to chtělo ale kontrolovat oteplení nejen výpočtem.
Ber to jen orientačně, jak jsem psal, spousta vstupních údajů tu chybí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17858
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:37    Předmět: Citovat

Taky chybí co to je za chráničku. Třeba ta červená plastová krkačka se na slunci běžně rozpálí na 50℃. To je na maximální provozní teplotu CYKY 70℃ taky potřeba zohlednit. Sice vydrží zkratově 160℃ ale to je mimořádka.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dekker



Založen: Jan 11, 2017
Příspěvky: 200

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:52    Předmět: Citovat

nejlepší je si to nakreslit v sichru (jen je to trochu náročnější jelikož mi nepřijde moc uživatelsky přívětíví, ale při troše vůle se v něm dá dobře orientovat)

tam to krásně napíše zda je to v pořádku či ne.

co se týče té červené krkavky tak tu bych v žádném případě nenechával jen tak válet na slunci XD, fakt na to není dělaná. Ta patří do země. A ta co může bejt venku je co se týče teplot horší páč je černá Very Happy

co se týče průřezu tak když si můj táta chtěl udělat prodlužovačku na chalupu 50M tak sem ho dokopal aby tam dal 3x4 jelikož je to sakra dlouhé a i při B16 by na konci zkrat nemusel vypnout

co se týče toho PE. může do té chráničky natáhnout samostatný zelenožlutý 6mm. Ten už tolik místa nesebere

Ale asi bych byl pro to (jelikož se evidentně jedná o pevný přívod) aby ho měl jištěný i na konci ne jen na začátku. Takže zakončený v nějaké rozvodnici.
To ale neřeší věc oteplení při zátěži.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33989
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:59    Předmět: Citovat

Skrat na 50m predlzovacke prierezu 1,5mm² vyrazil nielen 16A istic, ale aj hlavny pred elektromerom (hodnotu neviem).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dekker



Založen: Jan 11, 2017
Příspěvky: 200

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:09    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Skrat na 50m predlzovacke prierezu 1,5mm² vyrazil nielen 16A istic, ale aj hlavny pred elektromerom (hodnotu neviem).


to se ale bavíme o tvrdém zkratu a ne o nebezpečném zkratu který tě může stát život a nebo zdraví jelikož na konci té prodlužovačky držíš spotřebič v ruce.
To je to na co narážel Hill, že spotřebič s požadovaným proudem 18A při 3F asi těžko budeš držet v ruce
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6553
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 11:06    Předmět: Citovat

Z mého pohledu mnohaletého elektrikáře úplně v pohodě.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tarantule



Založen: Feb 07, 2024
Příspěvky: 17

PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 13:12    Předmět: Citovat

Z mého pohledu, bude impedanční smyčka, na konci toho kabelu špatně. Sad

Naposledy upravil tarantule dne pá květen 17 2024, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18682
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:27    Předmět: Citovat

Jako vždy si přidám . Kolikže se stalo za posledních 30 let úrazů elproudem přes prodlužovák i při započtení číny ? Vypadá to na NULU . Zdaleka více zbytečnejch a vopravdu mrtvejch je jinde .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19560
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 9:03    Předmět: Citovat

Tady nejde jen o nebezpečí úrazu, to se dá do značné míry eliminovat i jiným způsobem, ale o spolehlivost a ekonomiku - jestli se vedení v chráničce přehřeje a izolace nevydrží, může to natropit i jiné škody. Úbytek napětí 14 V na každé fázi možná vadí, možná nevadí. To všechno nevíme, ale je potřeba na to upozornit, aby se s tím počítalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2468
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 9:07    Předmět: Citovat

Jde taky o to zařízení, které se může odporoučet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund