Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

APC CyberFort350 nedobíjí baterii, PowerChute hlásí 190V

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3316
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:13    Předmět: APC CyberFort350 nedobíjí baterii, PowerChute hlásí 190V Citovat

Zdravím přísedící, začal mě zlobit záložní zdroj. Po zapnutí zabliká zelená power led a zhasne. zůstane svítit oranžová led a apc píská. V ovládací aplikaci je vidět že baterie není nabíjena, APC jede z baterie. Napětí ze sítě píše nějakých 190-200V podle toho zda je APC vypnuta či zapnuta. Tím že je nízké napětí APC vyhodnotila podpětí v síti a přešla na režim záložní zdroj. Co je chyba je tedy jasné ale jak to opravit? Kde hledat problém, schéma jsem nenalezl. Děkuji za pomoc a nasměrování.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:19    Předmět: Citovat

Budu vyschnute male elyty - zmerat ESR, pripadne rovno vymenit vsetky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31875
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 18:53    Předmět: Citovat

Hledej na fóru, key words "zdroj pomocného záporného napětí" nebo "nábojová pumpa". Poblíž hlavního švába na desce UPSky bejvají 2 malý elyty, obvykle mají 47µF/16V, už jsem viděl i 100µF/25V, větší ale nikdy - a ty pomocí přepínání polomostu řízenýho nějakým vedlejším signálem z procíku vytvářejí z napájecího napětí záporný, následně stabilizovaný na obvykle -5V - to slouží jako záporný předpětí pro měřicí A/D převodník, aby korektně měřil střídavinu v obou polaritách půlvlny. Když tyhle kondíky vyschnou, ztratí kapacitu, záporný předpětí se zmenší (jeho hodnota se přiblíží k 0V) a ten převodník začne kecat. Procesor to nemá jak zjistit, takže z nesprávnýho výstupního údaje převodníku usoudí, že napětí na vstupu není v pořádku a už to jede ... Léčba je jednoduchá, relativně laciná - popsaná vejš.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:03    Předmět: Citovat

Byvaju aj 22uF. V mnohych modeloch su tie elyty pochybnych znaciek a navyse miniaturne typy na 85°C. Po mnohych rokoch prevadzky byvaju casto suche vsetky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3316
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:07    Předmět: Citovat

Elity 22micro, vyměnil jsem všechny, kapacita byla pod udávanou hodnotu. Co už bylo a opět jsem si to připomněl tak ten chladič na obrázku, hřeje slušně. Udržet na něm prst moc nejde. Škoda že jsem teplotu nezměřil, už je to v kupě. Jestli hřeje takhle stále nevím, momentálně apc nabíjí baterii. Má 30procet. Kolem toho tranzistoru jsem proměřil co šlo a problém jsem nenašel. Tak to asi má tak být. Ze spodu desky jsem to v tom místě pro jistotu přepájel. Na desce jsem našel údaj co se mě zdál jako rok , 2014. To bude asi blbost.


20240421_192558.jpg
 Komentář:
 Velikost:  233.67 kB
 Zobrazeno:  28 krát

20240421_192558.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:20    Předmět: Citovat

To bude asi chladic vykonovych FETov, tie hreju len pocas behu na bateriu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3316
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:23    Předmět: Citovat

Hřeje teď kdy to jede ze sítě a zároveň se nabíjí baterie. Zkontroluji po nabití baterie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31875
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:40    Předmět: Citovat

robo napsal(a):
...Na desce jsem našel údaj co se mě zdál jako rok , 2014. To bude asi blbost.
Proč by to měla bejt blbost? Je to úplně klidně možný, že je už 10 roků stará. Moje auto je 12/2007 a taky furt jezdí ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 20:04    Předmět: Citovat

V robote opravujem UPS APC z roku 2008. V niektorych som menil bateriu aj 3-krat. A v mnohych su tie elyty este dobre.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3316
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:43    Předmět: Citovat

Neznáte někdo tohle apc? I po nabití baterie na 100procent je přes obal cítit
v místě toho chladiče teplo. Jestli je to v normálním režimu standartní. Aby se časem nestalo něco horšího. Spotřeba se drží na 7W. Po chvilkách to spadne na na sekundu-dvě na přibližně 3W ale hned je to zpět na těch 7W.
Edit: zmínku o záložáku v diskuzi CZC jsem našel z roku 2002. Slušný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.