Současné požadavky na jištění a ochranu zásuvek a světel
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:26    Předmět: Současné požadavky na jištění a ochranu zásuvek a světel Citovat

Jak už se probíralo v jiných diskuzích, rekonstruuji barák a připravuju se že co nevidět přijde čas na elektriku a tak zjišťuju co je vlastně dnes povinnost. Protože ještě nevím, kdo z okruhu revizáků mi bude dělat revizi, zjišťuju co je dnes vlastně povinné:
Detektor jiskření je zatím povinný jen pro dřevostavby?
Proudový chránič musí být na každý okruh zvlášť (krom lednice EPS/EZS, kotle) ? Plánoval jsem, že každý přívod do rozvodnice bude mít svůj jistič (vyšetřeného "materiálu" je dost) a proudový chránič bude řekněme 300mA společný na přívodu, a pak cca 3 (zvlášť světla, zásuvka v koupelně a zbytek. Představa, že by to mělo všechno být i s proudovým chráničem mne trochu děsí, jenom těch zásuvek v kuchyni...
Budu dělat ještě ve stropě jednu zásuvku pro dataprojektor - moje představa s ohledem na provedení stropu a účel zásuvky je to táhnout jen plochým 1,5mm² a samostatntě jistit cca 4A jističem, je to něco proti něčemu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 915

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:51    Předmět: Citovat

Jen co si pamatuju ze školení:
- na světelný okruh lze připojit jednu zásuvku do každé místnosti. Tudíž tahat něco jen kvůli projektoru považuji za zbytečné.
- k jištění světelných okruhů se používají "jističochrániče" a každý světelný okruh má mít svůj.
- zásuvky - všechny okruhy můžou být na jednom chrániči.
- koupelna - zde si to nastuduj, nebo zjisti, tam si nejdem jist.
A těch 300mA chránič - nespletl ses o nulu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31860
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 10:07    Předmět: Citovat

Společnej chránič pro bytovou jednotku MŮŽE bejt 0,3A - ale ZA NÍM v samotným bytě musejí bejt na příslušný okruhy zapojený 0,03A chrániče. Jinak by musel ten 30mA bejt už na přívodu.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
makak



Založen: Jul 28, 2019
Příspěvky: 528

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 10:22    Předmět: Citovat

Abych nezakládal nové podobné vlákno. 40 roků starej barák, všechno postaru, zásuvky dvoudrátově a tak. Naštěstí je to natahané už mědí. Co bude časem nezbytné a co jenom doporučené vylepšit ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 10:22    Předmět: Citovat

To houmr: hlavně si rozmysli, jestli nehodláš budovat solární elektrárnu. Tam je to pak s těmi chrániči o řád složitější a případně i mnohonásobně dražší. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 10:52    Předmět: Citovat

To ji mi připoměl Smile
Solární elektrárnu (krom nějakého příštipkaření) zatím budovat nehodlám, ale samozřejmě bych to chtěl mít tak, abych pokud se v budoucnu pro nějakou standartní FVE nemusel např. šahat do fasády nebo měl jiné zmařené investice. Proto se zeptám, jak je to s elektroměrovým rozvaděčem? Předpokládám, že koupit elektroměrový rozvaděč na kvadratiku a pak tam nechat osadit jen normální elektroměr asi neprojde. Jak to lze vyřešit nejlépe?
A z hlediska připojení, stačí tam jako rezervu přivést jeden kabel CYKY o 3x1.5 navíc ?
A co se týká uzemnění - elektroměrový rozvaděč bude na jedné straně domu, kruhovací v podstatě na druhé. U toho kruhovacího mám vyvedený zemnič, který jsem pokládal společně se zemním kolektorem, stačí to přizemnit tam, nebo budu muset ještě dělat zemnič u toho elektroměrového?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31860
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:07    Předmět: Citovat

makak napsal(a):
Abych nezakládal nové podobné vlákno. 40 roků starej barák, všechno postaru, zásuvky dvoudrátově a tak. Naštěstí je to natahané už mědí. Co bude časem nezbytné a co jenom doporučené vylepšit ?
Ujasni si, jestli na to stávající máš platnou revizi. Pokud máš v baráku v současnosti platně zrevidovanou TN-C soustavu v mědi a funguje ti a nehodláš s ní nic dalšího podnikat, nedělej nic - maximálně opravama udržuj status quo. Opravama je míněná náhrada provozem opotřebovanejch nebo porouchanejch částí za shodný nebo provozně srovnatelný = zásuvka za zásuvku, vypínač za vypínač, jistič za jistič. Stejný hodnoty za stejný hodnoty. Cokoliv dalšího, co podnikneš směrem k vylepšení = třeba zvětšení počtu okruhů, zvednutí průřezů kvůli větší zatížitelnosti a s tím i zvýšení proudový hodnoty jištění na okruzích nebo třeba i blbý přidání třetího drátu a tím přechod na soustavu TN-S už je rekonstrukcí a ty budeš muset dodržet všecky dnes (nebo v budoucnu, až to budeš provádět) platný normy pro instalace v obytnejch budovách včetně novýho rozvaděče, instalace proudovejch chráničů a k tomu nový revize celý instalace.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4048
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:16    Předmět: Citovat

Na domovní instalaci žádnou revizi nepotřebuješ, pokud ten objekt nechceš zkolaudovat.

makak: to asi z jedné věty nikdo neposoudí. Já mám barák taky dvoudrátově v mědi, akorát že spoje jsou kroucené, měď je průřezu asi 0,75 a na celý objekt s garáží a dílnou jsou čtyři bakelitové jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:21    Předmět: Citovat

Kolaudovat bohužel musím - ubourávám přístavek s koupelnou a tím měním i vnitřní dispozice, takže se bude měnit i samotný půdorys v katastrální mapě.
Pokud bych nekoulaudoval, udělal bych si to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31860
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:35    Předmět: Citovat

No, takže počítej s tím, že budeš muset nechávat pro kolaudaci nově zrevidovat všecko podle novejch aktuálně platnejch norem = TN-S čili "trojdrát", 30mA chrániče na zásuvkách, všecko v mědi, protože to je obytná budova ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 12:06    Předmět: Citovat

To je samozřejmé, tu hlínu s jednou zásuvkou na místnost bych tam rozhodně nenechával. Ale spíš řeším, jestli můžu za světelným fíčkem pak dát třeba další tři jističe na jednotlivé části domu. To samé u zásuvek - jestli můžu vzít třeba 3f chránič a za ním 3 1f jističe na jednotlivé zásuvky v kuchyni, popř. i jiné zásuvkové okruhy. Jestli světlo v koupelně může být na fíčku pro ostatní světla nebo jestli míst samostatné fíčko na kterém by byla pověšená i zásuvka v koupelně. Jestli pro dvě koupelny můžou mít společné fíčko atd.
Protože např. těch zásuvkových okruhů by bylo dost a použití jednotlivých zásuvek bude víceméně stálé, rád bych podle užití klidně snížil hodnotu jističe daného obvodu třeba na 2, 4 nebo 6A.

V současném domě mám FÍčko společné a jeho vypadnutí je víceméně vzácné (obvykle spojené s nějakými pracemi v dílně). Častější příčnou balckoutu je tvrdý zkrat něčeho, ať je kdekoliv tak vždy vybaví všechny jističe v cestě, včetně toho hlavního 3x32A u elektroměru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 12:45    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
..že budeš muset nechávat pro kolaudaci nově zrevidovat všecko podle novejch aktuálně platnejch norem...

houmr píše že "ubourává přístavek s koupelnou...., takže podle dle nových norem stačí revidovat podle mě jen ty nově udělané části, tam kde v domě zůstane původní instalace (např. TN-C atd.) to snad může zůstat ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31860
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 13:10    Předmět: Citovat

To záleží na revizákovi - setkal jsem se s požadavkem, aby v momentě změny části instalace byla veškerá i nedotčená instalace pro new revizi upravená podle stávajících norem, protože to je 1 objekt a podle toho dotyčnýho revizáka nelze mít v 1 objektu obě rozvodný soustavy provozovaný společně. Jinej názor říká, že pokud to jsou různý místnosti, jde i v rámci toho stejnýho samotnýho bytu (nejen celýho objektu) provozovat v každý místnosti jinou soustavu a je to zkolaudovatelný pro provoz. Ale je to fakt závislý na každým jednotlivým revizákovi, pod co bude ochotnej se podepsat na kulatý razítko. Já mám třeba v bytě druhou možnost - jádro a kuchyň po rekonstrukci kuchyňský linky TN-S, zbytek bytu (zatím) TN-C. A mám na to platnou revizi (pravda, už z roku 2007) a SBD mi ji uznalo. Ale mluvil jsem s jiným revizákem - a ten mi tu revizi už tenkrát jednoznačně odmítnul udělat. A fčil, ogare, mudruj ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 13:17    Předmět: Citovat

To si v mém případě dost dobře představit neumím - venkovní dřevěný rozvaděč s elektroměrem a kruhovacími jističi na premixové desce zaniká, zřizuje se jinde, na původním místě bude okénko ze záchoda. Tam kde byly schody, bude nově koupelna. Stávající rozvody mnohde překáží či vedly ve stěně, která se mění. Zkrátka se to musí udělat a zrevidovat sakumprásk celé.

Jiný případ byl, když jsme vedle v domě přidělávali patro nad garáží. Do podružného rovaděče původně pro jímku se přidaly další jističe a revidovala a kolaudovala se jen tan nástavba. Takže nová část domu je TNS, tam kde to v rámci dílčích oprav a rekonstrukcí šlo, se dodělala taky TNS, a tam kde to nešlo, zůstala TNC.


Naposledy upravil houmr dne po březen 04 2024, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 969
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 13:20    Předmět: Citovat

revizak nekladie požiadavky, revizák reviduje. Dá sa zrevidovať aj jeden drôt, alebo jedna zásuvka. Inak musí dať vyjadrenie, ktorá norma je porušená. Alebo môže byť vymenený Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund