Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 27 2024, 7:45 Předmět:
Co mám zkušenost, tak ono těm potížím s kopnutí elektrikou se většinou dalo předejít. Když pominu zvukaře kteří neměli o zákonitostech elektřiny ani potuchy a jejich jedinný styk s elektronikou bylo přiletování trafopáječkou konektor. Tak ale hlavně věděli co vše maji v nepořádku, nebo upravené, ale to jim nevadilo používat ty kabely a propojky dál. Různě poznačené rozdvoky s uříznutým kolíkem atd. A stávalo se, že aparát nebo jeho část půjčili někomu jinému a už se děly věci.
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 27 2024, 13:51 Předmět:
ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Vlastně jsme v době ČB tv žili ve strašně nebezpečné době. Napájení mělo jednocestný usměrňovač. Z dnešního úhlu pohledu z nefunkční chránič. Přívod šňůry neměl dvojitou izolaci. A pokud si opravář nesvázoval napájení měl fázi na kostře.
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 27 2024, 17:12 Předmět:
ransom napsal(a):
Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Tady je problém že instalace je v pořádku. Ale stačí že máš zapnutý fén na poloviční výkon kde se to dělá pomocí diody. Chránič to z magnetuje a pak spolehlivě nevybavuje.
Chránič chrání zásuvku.
Do zásuvky můžeš zapojit COKOLI. Proto AC chránič nemá na zásuvkovém obvodu co pohledávat. Může se použít pouze pro pevně připojené zařízení, a to ještě ne pro jakékoli.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 27 2024, 20:02 Předmět:
Jo, jo. A ty desetitisíce starších instalací upraví kdo?
A ten průvlak PE skrze rozdílové trafo u chráničů do zásuvky popisuje taky Ing František Štěpán - PROUDOVÉ CHRÁNIČE str 69. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.