bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4247
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 7:45    Předmět: Citovat

Co mám zkušenost, tak ono těm potížím s kopnutí elektrikou se většinou dalo předejít. Když pominu zvukaře kteří neměli o zákonitostech elektřiny ani potuchy a jejich jedinný styk s elektronikou bylo přiletování trafopáječkou konektor. Tak ale hlavně věděli co vše maji v nepořádku, nebo upravené, ale to jim nevadilo používat ty kabely a propojky dál. Různě poznačené rozdvoky s uříznutým kolíkem atd. A stávalo se, že aparát nebo jeho část půjčili někomu jinému a už se děly věci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1645
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 12:01    Předmět: Citovat

Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test

AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6331
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 13:51    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test

AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:02    Předmět: Citovat

Vlastně jsme v době ČB tv žili ve strašně nebezpečné době. Napájení mělo jednocestný usměrňovač. Z dnešního úhlu pohledu z nefunkční chránič. Přívod šňůry neměl dvojitou izolaci. A pokud si opravář nesvázoval napájení měl fázi na kostře. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1645
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:04    Předmět: Citovat

Cust napsal(a):
ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test

AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.

Právě že není. Zkus to pochopit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:08    Předmět: Citovat

Navíc testovací tlačítko nic neříká o požadované době vybavení. To zjistí jen měřák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6331
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:12    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:18    Předmět: Citovat

Cust napsal(a):
ransom napsal(a):
Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Tady je problém že instalace je v pořádku. Ale stačí že máš zapnutý fén na poloviční výkon kde se to dělá pomocí diody. Chránič to z magnetuje a pak spolehlivě nevybavuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6331
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:21    Předmět: Citovat

Tomu rozumím, a právě tím tlačítkem zjistím, jestli ten spotřebič způsobuje, že chránič nevybaví.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:28    Předmět: Citovat

Ale nevíš zda rychle. Hodně chráničů při revizi co "funguje" testovacím tlačítkem. Neprojde při revizi na rychlost reakce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6331
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:34    Předmět: Citovat

Rychlost vybavení můžu otestovat jazykem v zásuvce. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:40    Předmět: Citovat

Pokud ten jazyk bude jen mezi N a L. Tak to budeš další adept na Darwinovu cenu. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:52    Předmět: Citovat

https://theses.cz/id/1at7q3/downloadPraceContent_adipIdno_9893 Popis FI, vč průvleku PE .
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1645
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:58    Předmět: Citovat

Chránič chrání zásuvku.
Do zásuvky můžeš zapojit COKOLI. Proto AC chránič nemá na zásuvkovém obvodu co pohledávat. Může se použít pouze pro pevně připojené zařízení, a to ještě ne pro jakékoli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:02    Předmět: Citovat

Jo, jo. A ty desetitisíce starších instalací upraví kdo?
A ten průvlak PE skrze rozdílové trafo u chráničů do zásuvky popisuje taky Ing František Štěpán - PROUDOVÉ CHRÁNIČE str 69.

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund