PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 18:38    Předmět: Zakladni pravidla elektroinstalace Citovat

Zdravim priznivce elektrotechniky

Zacal jsem se trochu vrtat v elektroinstalaci domu. Sic mam elektrovzdelani jsem mimo toto odvetvi a uz mi toho moc v hlave nezbylo. Chtel bych se nekde docist o zakladnich pravidlech jako instalace v koupelne, mycka na samostatnem okruhu, nepreusovani zemniciho vodice a podobne.

Prosim o radu ci odkaz.

Dik
Návrat nahoru
Split



Založen: Dec 02, 2006
Příspěvky: 762
Bydliště: Komárno

PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 20:27    Předmět: Citovat

a v akej sustave mas dom?TN-C alebo TN-S?Alebo TN-CS?
_________________
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jopein



Založen: Jul 07, 2005
Příspěvky: 413
Bydliště: Kostelec na Hané

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:21    Předmět: Citovat

zeptej se raději tady http://elektrika.cz/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Radix



Založen: Nov 14, 2006
Příspěvky: 2633

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:27    Předmět: Citovat

Tam ti jen odpoví ať si na to vezmeš odborníka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:35    Předmět: Citovat

Debata na www.elektrika.cz je dost odborna. Vicemene takova uzavrena spolecnot mam pocit.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radix



Založen: Nov 14, 2006
Příspěvky: 2633

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:54    Předmět: Citovat

Tam prostě nesnesou, když laik se hrabe v elektrice. A mají pravdu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 12:22    Předmět: Citovat

Odborníci se obvykle (na školeních) dozvědí ze statistik, pojistných plnění atd. o mnohem větším počtu laiků, kteří už se na nás dívají odtamtud seshora.
Mně připadal nejbizarnější případ, kdy si laik vzal gumové holínky na sekání sekačkou a proto zemřel - šel se hrabat do instalace s proudovým chráničem, sáhl si na fázi, ta přes gumáky nevypadla a on si následně druhou rukou sáhl na N Surprised
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Klasikart
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 13:17    Předmět: Zakladni pravidla elektroinstalace Citovat

Ahoj vsici

Znam toto oznaceni, ale uz si presne nevybavuji co to presne vyjadruje v projektu je zmineno 3NPE ~50Hz,400V/ TN-S

Odbornikem jsem taky po nejake te konzultaci a precteni par publikaci akorat nemam praxi a nerad bych delal boty jako ten predchozi majitel.

Nasemu domu rikame botnik. Sposta prace a predelavek po predchozim majiteli. Nikdy nedoporucuji postavte si sami s odbornikem po boku ci na drate.

Dekuji za dalsi vase mozne tipy.

Asi to vidim na knihu.
Návrat nahoru
Split



Založen: Dec 02, 2006
Příspěvky: 762
Bydliště: Komárno

PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 14:33    Předmět: Citovat

v projektu to znaci asi ze mate sustavu robenu typu TN-S.To znamena 3 fazy + pracovny vodic N + Ochranny vodic PE.PE je zltozeleny a N je taky tmavomodry.400V znaci trojfazovu sustavu.

Dedko si uz raz robil sam elektroinstalaciu...Prvykrat to vyhodilo celu ulicu.Druhykrat uz chybu nasiel a islo.Viem ti poradit ako sa natahuju zasuvky, svetelne obvody ,svorkovnice.Mas to ulahcene ak uz tam mas dopredu tzv. vyburane chodbicky pre draty.Ostatne by si musel robit zvonka a davat plastove kryty co by vas domek vyzeral ako laboratorium.Je lepsie ked mas chodbicky potom uz staci tzv krtek a ide to raz dva.Nikdy som nerobil naozajstnu elektroinstalaciu ale mam s tym prakticke aj teoreticke skusenosti.

_________________
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:09    Předmět: Citovat

síť TN-C-S - dnes běžně používaná

T - uzemněný uzel zdroje
N - použitý ochranný vodič
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)

síť TN-S - pokud je ochranný a střední vodič rozdělen už od zdroje


síť TT

T - uzemněný uzel zdroje
T - ochrana zemněním jednotlivých spotřebičů


síť IT - tzv. izolavaná soustava

I - izolovaný uzel zdroje
T - ochrana zemněním


Soustavy - označení
První písmeno:
T- terre (franc.) bezprostřední uzemnění určitého pracovního obvodu
I- insulation (angl.) izolace všech živých vodičů proti zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci
Druhé písmeno:
N- neutre (franc.) - neutral (angl.) - bezprostřední spojení všech neživých částí s uzemněným bodem ochranným vodičem
Třetí písmeno:
C- combine (franc.) combined (angl.) - kombinace funkce středního vodiče s ochranným
S- separé (franc.) separated (angl.) - oddělení funkce středního vodiče od ochranného

Jinak pro zásuvkové obvody kabel CYKY nebo CYKYLO (ten je plochý a lépe se dává pod omítku) 3Cx2,5, pro světelné 3Cx1,5.
Proudový chránič pro zásuvky v koupelně a venkovní zásuvky.
Dále čím více okruhů, tím lépe.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobry_clovek



Založen: Sep 23, 2006
Příspěvky: 45

PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 23:15    Předmět: Citovat

Veľmi stručne: Istič chráni vodiče v stene (v trubke) ale nie teba. Prúdový chránič zabráni úrazu el. prúdom. Najrozumnejšie je pripojiť jednofázové zásuvky trojžilovým káblom. hnedy=fáza (F), modry=nulák (N), žltozeleny=ochranný vodič (PE) tžomu sa hovorí sústava TN-S. Ak máš v stene dvojžilové káble, tak je to sústava TN-C. Pri novostavbách a celkových rekonštrukciách je dnes zakázané robiť inštaláciu v tejto sústave. Prúdový chránič môžeš použiť aj priamo v zásuvke. Je to zásuvka s takým nenápadným čudlíkom. Tento chránič zabráni elektrickému prúdu, aby ohrozil tvoje zdravie či život. Môžeš ho zapojiť aj v TN-C. Odporúčam montovať v kúpelni a do kuchynskej linky. Nenapísal si nič konkrétne, takže len toľko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Raptor181
Moderátor


Založen: Jan 01, 2004
Příspěvky: 1194
Bydliště: West Slovakia

PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:32    Předmět: Citovat

http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9312&start=15

Tu su knihy a je tam aj prirucka elektrotechnika....alebo mozem naskenovat novu vyhlasku pre elektrikarov z ktorej som robil skusky...

_________________
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
gondik515



Založen: Nov 21, 2007
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 18:14    Předmět: Citovat

Ano mate pravdu . ale musí byť splnena jedna podmienka pre rozdelenie sieti TN-C na TN-S . a to ,ze tento bod rozdelenie vodica PEN na PE a N má byť samostatne uzemnený
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
slavecek
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 20:00    Předmět: Citovat

Chtěl vědět základní info a něco o koupelnách , to jste mu moc neporadili . Takže asi takhle , nevim hlavně jak rozsáhlou chceš udělat rekonstrukci , ale zásuvky a vypínače asi víš , světla tahej v 3x1,5 CYKY-J to jisti jističem 10A , zásuvky CYKY-J 3x2,5mm , to jisti 16A jistič . Na koupelnu si připrav chránič , 16A , 30mA , zněj na jistící prvky přes které bude natahaná koupelna ... v koupelně existují zóny 0,1,2,3 , představují ohraničení kam a co a jak můžeš umístit , ale to si najdi na netu. Za chráničem samozřejmě musíš všechno tahat 3x : TN-C , tz. FAZE,NULA,ZEM ...
Návrat nahoru
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19531
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:36    Předmět: Citovat

Pro koupelny platí ČSN 33 2000-7-701 v platném znění.
Protože se nesmí zveřejňovat ani kopírovat, tak ti ji tu nikdo nevyvěsí. A, jestli to někdo udělá, musím ji, jako jakoukoli jinou ČSN bez odkladu smazat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.