PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:51    Předmět: Citovat

BEL neznám, takže ten je MTTP a potom už jenom konvertuje na AC?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 14:05    Předmět: Citovat

Tak jsem viděl BEL na YT. "Domácí vynálezy", nastavení, vylepšení.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zefek



Založen: Jan 08, 2011
Příspěvky: 77

PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 15:01    Předmět: Citovat

Bel je jen MPPS a střídač s obdélníkovým průběhem. Dobré je, že to umí víc režimů. Dost podobný je k tomu třeba Siton 210. Bel je asi takový nejvíc rozšířený mezi těmi, co dělají ohřev bojleru svépomocí a za tu cenu (prodává se i jako stavebnice) je pro samo domo konstrukci asi nejvýhodnější.
Zapojení jako takové není problém. Ale co jsem nejvíc řešil je právě to uzemnění, aby fungovaly přepěťovky. Vím, že spousta lidí to neřeší a třeba i když jsem se zeptal nějakých elektrikářů, tak se divili, že to chci řešit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:20    Předmět: Citovat

Když ten blesk skončí v bojleru, není to zas takový průser Very Happy
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zefek



Založen: Jan 08, 2011
Příspěvky: 77

PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:41    Předmět: Citovat

Když jsem si dělal sám vodu, tak jsem taky řešil nějaké pospojení. Ale protože bojler by do teď plynový, tak jsem to neřešil. A navíc jsem někde četl, že voda jako taková je dobrý izolant a problém jsou spíš kovové trubky - metr vodního sloupce v plastové trubce už má takový odpor, že případné napětí by mělo být bezpečné Very Happy
Ale co je horší, tak že bojler, do kterého chci připojit tu FVE je vnořený v akumulaci a celé je to spojené se systémem topení, radiátory, ... A při rekonstrukci radiátorů a rozvodu topení, které jsou celé v mědi, nikdo absolutně neřešil nějaké pospojení. Možná by taky nebylo od věci to připojit na hlavní uzemnění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:58    Předmět: Citovat

No to jo, i podle normy se velké vodivé předměty pospojují.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund