Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Uzemnění přepěťovky u FVE
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Zefek



Založen: Jan 08, 2011
Příspěvky: 77

PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:58    Předmět: Uzemnění přepěťovky u FVE Citovat

Zdravím,
chystám se na realizaci FVE pro účely ohřevu TUV. Panely nebudu dávat na střechu, ale na zem vedle domu. K FVE zatluču do země tyče a celou konstrukci a panely uzemním.
Ale co přepěťovky? Můžu vést společně s kabely FVE i uzemnění CU16mm2? Délku vedení ještě musím změřit, je dost možné, že bude delší než 10m, takže přepěťovka by byla hned u panelů a uzemněna přes konstrukci a pak i u střídače, kde by byla uzemněna přes tu CU16mm2.
Je nějaký problém ve vedení uzemňovacího kabelu s kabely FVE v jedné chráničce od panelů až ke střídači?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 20:07    Předmět: Citovat

Společně je to blbost, poněvadž při úderu blesku se tam naindukuje napětí třeba v kilovoltech.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zefek



Založen: Jan 08, 2011
Příspěvky: 77

PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 20:23    Předmět: Citovat

Takže by bylo lepší uzemnit přepěťovku u panelů na konstrukci a přepěťovku před měničem uzemnit třeba na uzemnění na patě domu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 12:06    Předmět: Citovat

Řešení je vždy těžké a blbé. Teoreticky by to mělo být společný zemnič z pásoviny v zemi. Já mám uzemněné přepěťovky u panelů, ale provizorně už tři roky. A měnič má C ochranu která je na PEN domu. Revizák (jen pokec) tvrdil ať spojím, ale to se mi nelíbí.
Uzemnil bych ty přepěťovky přímo u panelů a netahal PE vodič jinam. Je to na zemi, tak bych se moc nebál.

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 13:05    Předmět: Citovat

Střídač spojuješ se zeměním FVE 6kou do společného bodu .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 13:15    Předmět: Citovat

Ale když je to dál, právě ten souběh.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 13:25    Předmět: Citovat

Co je to dál ? Do 30m OK . Máš SZ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 13:53    Předmět: Citovat

Stejně je to vždy nějak vachrlatý.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 675

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 14:05    Předmět: Citovat

Ten dům, kde máš střídač má funkční bleskosvod? Bez této informace nemá cenu špekulovat.
Ta bleskojistka má smysl zapojená těsně u střídače. Musí být mezi pojistkami na přívodních kabelech od FVE a střídačem a musí být uzemněna dostatečným průřezem na HOP v domě a spojena s PE svorkou na kostře střídače. Pak to má nějaký smysl.
Panely venku by měly být chráněny oddáleným jímačem. To záleží na místní situaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 14:27    Předmět: Citovat

Coby důchodci mi budou montovat to hřátí boileru . Takže po konzultaci , jelikož mám vedle domu pergolu tak panely na ní a domovní rozvaděč na druhé straně domu , tak musím před jejich příchodem vytvořit revidované uzemnění u pergoly a od rozvaděče pro střídač půjde ta 6ka k té pergole , kde bude pospojena kontrukce FVE 16kou na zemnič a jak píši "zpět" tou 6kou od střídače na stěně budovy .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 14:30    Předmět: Citovat

Dobrý, jen jestli se montážní firma pochlapí a udělá to OK, což vůbec není pravidlo.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zefek



Založen: Jan 08, 2011
Příspěvky: 77

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 15:40    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Ten dům, kde máš střídač má funkční bleskosvod? Bez této informace nemá cenu špekulovat.
Ta bleskojistka má smysl zapojená těsně u střídače. Musí být mezi pojistkami na přívodních kabelech od FVE a střídačem a musí být uzemněna dostatečným průřezem na HOP v domě a spojena s PE svorkou na kostře střídače. Pak to má nějaký smysl.
Panely venku by měly být chráněny oddáleným jímačem. To záleží na místní situaci.

Bleskosvod na domě není. Střídač nemá PE svorku - střídač bude BEL. Po uzemnění samotného domu se budu muset podívat, protože v rozvaděči žádné uzemnění není - všechno je pospojeno PEN vodičem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 16:27    Předmět: Citovat

Ale hrubé přepět. je dobrý mít přímo u panelů, a obdobu "C" u měniče. A oddálený hromosvod? To snad ani ne, to je na muničák Very Happy
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 675

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 18:02    Předmět: Citovat

Ten oddálenej hromosvod jsou jen dvě tyče 1m daleko od konstrukce panelů a o výšce o něco vyšší než je nevyšší bod panelů - metoda valící se koule.
Bez toho nemá hrubá ochrana na straně panelů smysl. Naopak, pokud šlehne do konstrukce panelů, tak to jiskřiště pošle do přívodních kabelů.

U toho BELu to nemá cenu přehánět. Ten krám shoří sám i bez bouřky.
Osobně bych tam přivedl z HOP měď 10mm2 a připojil nejdřív na bojler a pak na bleskojistku. A vyměnil trubky na vodu za plastové.

Pokud by byl na domě hromosvod, tak projit pásky od jímačů s konstrukcí panelů a pak mají smysl opatření uvedená výše.

Je to podobné jako instalace vzduchotechnik na střeše. Dej si hledat pdfko "Kníška" - je to reklamní materiál od DEHN a je to tam krásně namalováno a popsáno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 18:25    Předmět: Citovat

Ono stejně když přímo uhodí, je veškerá ochrana před přepětím k ho....
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund