PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 18:39    Předmět: 3fázový autotransformátor - nulák Citovat

Zdravím,
potřebuju z 3fáz 400V udělat 3fáz 200V, tak jsem sehnal autotrafo na obrázku. Chtěl jsem ho zapojit a koukám, že to po mně chce nulák, což je trochu problém, protože moje třífázové zásuvky jsou 4kolíkové. Co s tím? Nebo lze autotrafo použít i bez nuláku? Případně, proč je ten nulák potřeba? Spotřebič připojený k trafu samozřejmě nulák nepotřebuje.



IMG_20231223_183332.jpg
 Komentář:
 Velikost:  182.6 kB
 Zobrazeno:  153 krát

IMG_20231223_183332.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:00    Předmět: Citovat

Ta čtyřkolíková zásuvka by měla mít tři fáze a nulák. Každá z fází proti nuláku by měla mít 230V a fáze proti sobě pak těch 400V,
Připojte tedy ty tři fáze na svorky U, V, W a nulák na N.
A odběr pak ze svorek u, v, w, proti svorce N.
V případě potřeby doregulování napětí, lze použít odbočky 400, 415, nebo 440 V, u příslušné fáze U, V, W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:37    Předmět: Citovat

Má 3f + PE, z toho nejde N udělat.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4137

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:39    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
Ta čtyřkolíková zásuvka by měla mít tři fáze a nulák.
To už asi ani nie. Skôr tri fázy a ochranný. Nulak má 5-kilíková.

So symetrickým spotrebičom to bude fungovať aj bez nulaku. V princípe sú to tri jednofázové transformátory, takže pre nesymetrický spotrebič, alebo pre niekoľko jednofázových spotrebičov je nulák potrebný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1458
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:46    Předmět: Citovat

Nulák nepotřebuješ. Teda pokud nepotřebuješ napájení 115V. Zásuvka je na tři fáze + PE. Z trafa se vyvede jenom sdružené napětí 200V. Jinak na trafu ten nulák je. Ale je třeba použít zásuvku pětikolík.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
gaminn



Založen: Sep 25, 2019
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:50    Předmět: Citovat

Mám to jen na pokus, nebude to trvale zapojené, takže ten nulák bych případně někde vyštrachal, ale... Spotřebičem je frekvenční měnič se vstupy L1, L2, L3 bez nuláku, což tedy asi je symetrický spotřebič, ne? Mohu tedy autotrafo zapojit bez nuláku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1458
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 20:30    Předmět: Citovat

A kam bys ten nulák na frekvenčák zapojil? Sám sis odpověděl. Nikde!
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
gaminn



Založen: Sep 25, 2019
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 22:03    Předmět: Citovat

Samozřejmě, už v prvním příspěvku píšu, že mám spotřebič, který nulák nepotřebuje. Spíš se celou dobu ptám, jestli z nějakého důvodu nemusí existovat propojení nulák v zásuvce - svorkja N autotrafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 22:17    Předmět: Citovat

Pokud bude zátěž na výstupu lineární (ať už ohmická, kapacitní nebo induktivní) a symetrická, tak se to bez nuláku na přívodu obejde. Ale u měniče neznámých vlastností bych si tím tak jist nebyl, čekal bych nějaké vyšší harmonické v nuláku. Vyzkoušej přivést k tomu provizorně nulák extra a připojit ho přes ampérmetr, pak uvidíš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 783
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 22:36    Předmět: Citovat

Pokud má "gaminn" doma čtyřkolíkovou zásuvku, tak je snad předpoklad, že celá instalace k ní je provedena čtyřvodičově, takže čtvrtý kolík je snad ještě pořád podle tehdejších norem PEN. Tudíž na něj lze normálně připojit tu nulu z toho trafa zároveň s kostrou, pokud je to potřeba.
Já bych to na nulu tedy raději pro jistotu připojil, protože ten měnič může provádět nějaké nepřístojnosti, "rozhodit" si napětí jednotlivých fází bez připojeného nuláku jako šéfa a hlídače elektronů, a mohl by následně nastat nějaký malér s vyšším mezifázovým napětím do něj.

Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 23:25    Předmět: Citovat

VASEK_W napsal(a):
takže čtvrtý kolík je snad ještě pořád podle tehdejších norem PEN
Není, v zásuvce je to PE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 23:35    Předmět: Citovat

V zásuvce je to vždy PE i když je to připojeno přes kabel PEN (jedním kolíkem nelze bezpečně přenést N + PE)
Pokud se dobře dívám tak na primáru N není. Je jen na sekundáru.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 0:32    Předmět: Citovat

Tak nevím co tady řešíte. Tazatel má k dispozici třífázovou čtyřkolíkovou zásuvku. Z toho usuzuji, že se jedná o síť soustavy TN-C (3f+PEN), ve které má střední vodič (PEN), funkci pracovní i ochrannou a nebyl rozdělen na vodič pracovní (N) a vodič ochranný (PE).
A protože na štítku trafa jsou svorky popsány U, V, W, u, v, w a ještě N a symbol uzemnění, předpokládám, že ten společný vývod vinutí tří cívek autotrafa na svorce N, je zkrátka nulák (též neutrál, střední, PEN), a to je ta čtvrtá dutinka v tazatelově zásuvce, zapojené dle soustavy TN-C.
A jak tady již padlo, v tomto případě, je vhodné, zemnící svorku ještě připojit ke svorce N, protože v zásuvce není přiveden ochranný vodič (PE), a tím zajistit ochranu před úrazem elektřinou nulováním...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33919
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 0:54    Předmět: Citovat

Nie. V 4-kolikovej zasuvke je vzdy PE. Nesmie sa pouzit ako pracovny vodic N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 1:14    Předmět: Citovat

Aha, o toto jde. Já vycházel z ČSN 34 1010, a ta vlastně již neplatí. Tak to se omlouvám...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund