Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Dálkové SS vedení - proč?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
AZK401



Založen: Apr 21, 2011
Příspěvky: 179
Bydliště: Praha 4

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:39    Předmět: Dálkové SS vedení - proč? Citovat

Němci začali po dvaceti letech budovat propojení od větrníků na severu do míst spotřeby na jihu. Jak se dočítám, přivedou to do Bavorska stejnosměrným vedením a tam budují střídače, které to teprve pustí do sítě. Protože větrníky se před připojením k síti sfázují a kmitočtově stabilizují, není mi jasně, proč SS na takovou dálku? Může mi to někdo vysvětlit? Děkuji předem.

https://oenergetice.cz/nemecko/nemecko-v-bavorsku-zahajilo-vystavbu-duleziteho-vedeni-suedostlink[/u]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 916

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:48    Předmět: Citovat

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/cinsky-stejnosmerny-rekord_47171.html
a řešilo se i v tématu elektromobilita
Zjednodušeně řečeno - při velkých vzdálenostech by při kmitočtu 50Hz vedení fungovalo jako anténa. A výkon by se vyzářil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AZK401



Založen: Apr 21, 2011
Příspěvky: 179
Bydliště: Praha 4

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 19:55    Předmět: Citovat

Děkuju. Přenos je jasnej, ale jak vypadají DC/AC měniče? "Obrácený Triodyn", nebo snad polovodiče? To jsem v tom článku nenašel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:00    Předmět: Citovat

Jsou tam tyristory nebo něco podobnýho velký jak dvě patra domu několik v serii. Mám někde foto.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:08    Předmět: Citovat

Je tam tohle (včetně tam stáhnutelných *.pdf).
_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2709

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:58    Předmět: Citovat

Tvrdil mi kolega z energetiky, že vzájemná kapacita mezi dvěma fázemi VN vedení na stožárech je prý ohromující 1uF/km. Osobně bych tipnul, že třeba je to na 100 km.
S uvedeným čìslem je svodová kapacitance na 50Hz 3183 Ohmu/km v každé straně trojúhelníku 3f zapojení. Na 3183 km tedy 1 Ohm.

U stejnosměrného napětí je kapacitance ∞ a svod jalového proudu vlivem této kapacity se nekoná, což je velká úspora energie a odlehčení od odpovídajících jalových proudů.

_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 21:41    Předmět: Citovat

A taky odpadá problém synchronizace vzdálených sítí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AZK401



Založen: Apr 21, 2011
Příspěvky: 179
Bydliště: Praha 4

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 21:46    Předmět: Citovat

Díky za vysvětlení. Pokrok nezastavíš!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:07    Předmět: Citovat

V tomto dokumentu je příklad vedení 400 kV s primárními parametry:

R1 = 0,0293 Ω.km-¹
L1 = 0,9645 mH.km-¹
G1 = 0
C1 = 12,25 nF.km-¹

Takže ten 1 µF se blíží k těm 100 km, jak tipuje kulikus.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7939
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 8:48    Předmět: Citovat

A napadá mě, čistě ohmicky, není při AC síť využitá na 0,707 o proti DC? Přece při AC tam chvílema neteče prakticky nic. Blbost, co?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4049
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 10:35    Předmět: Citovat

Ano, blbost Smile

kulikus: asi záleží, které VN vedení. 22kV vedení bude mít jinou kapacitu než 400kV. Kdyby to u 400kV vycházelo na 1 uF/km, tak by na přenos činného výkonu moc nezbylo. Pokud je kapacita taková, jak píše Bernard, tak vychází kapacitní proud 400kV vedení na 1,5 A/km.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 10:42    Předmět: Citovat

Na druhou stranu tam teče chvílema prakticky 1,4x víc. Tak se to vyrovná.

Efektivní hodnota střídavého proudu vyvolá stejné tepelné účinky jaké by vyvolal stejnosměrný vyhlazený proud shodné velikosti. Takže čistě ohmicky je to stejné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xmurgi



Založen: Apr 23, 2007
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 18:04    Předmět: Citovat

Idete na to moc elektrotechnicky...

Zásadný dôvod je reálna nemožnosť získať seriózny koridor na klasické 3f ZVVN vzdušné vedenie. S čím majú problém pochopiteľne majitelia pozemkov.. a už menej pochopiteľne rôzne skupinky eko(aktiv/teror)istov kvôli ktorým sa musí elektrina vyrábať na úplne opačnom konci štátu ako ju je reálne treba...

Zrejme pod zemou im to menej vadí... ale tam už treba v prípade ZVVN jednosmerný prenos... 400kV podzemné káblové striedavé vedenie by už bol fakt technický nezmysel..

Inak z pohľadu realizačných nákladov, prevádzkových nákladov a prevádzky ako takej je HVDC vedenie podstatne náročnejšie riešenie. A každý energetik pri zmysloch by také niečo realizoval len tam kde sa fakt inak nedá... pod morskou hladinou. Pretože napr. realizácia a prevádzka 200km 3f 400kV nadzemného vedenia je trochu iná dimenzia ako to isté v HVDC podzemnom prevedení. Je rozdiel... pár odpojovačov, dva vypínače, nejaké meranie, ochrany + dobre prístupné nadzemné vedenie ako riešenie podzemného HVDC kde k tomu prislúchajú meniče na koncoch a vedenie skryté pod zemou...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 18:15    Předmět: Citovat

Vést HVDC v kabelu pod zemí plánujou snad jen teď v Německu ( a nějaké to podmořské vedení) Jinak v Číně, Kanadě a Rusku to vedou normálně venkem na stožárech. Ale má to smysl je na velké vzdálenosti v řádu tisíců km, právě kvůli náročné konverzi DC/AC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:09    Předmět: Citovat

Majitel pozemku mimochodem bude mít problém v ochranném pásmu vedení i s podzemním kabelem. Protože bude omezován v nakládáním se svým majetkem podobně jako pod venkovním vedením. Ale krajině to esteticky prospěje. Jen aby podzemní kabel v praxi vydržel a nebyl zdrojem častých poruch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund