PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:00    Předmět: Venkovní zásuvka na dům Citovat

Může někdo doporučit konkrétní typ venkovní zásuvky na dům?

Situace: zateplená fasáda, v ní je speciální elektroinstalační krabice do zateplení.

Potřebuju nejen odpovídající krytí (IP44 a lepší), ale taky mechanickou a atmosférickou odolnost (včetně UV). Tedy žádný plast.

Po kratším hledání nacházím prakticky jen ABB 5518-2790 (vestavný typ) nebo 5518-2750 (nástěnný typ).

Zatím jsem nestudoval dokumentaci, ale z obrázků mám pocit, že vestavný typ bude vyžadovat rovný povrch stěny pro funkční těsnění krytu. To úplně nemůžu zajistit, protože omítka na zateplení je poměrně hrubý marmolit (ledaže by se těsnění podmazalo třeba silikonem, ale ani pak to nebude 100% vůči vodě stékající třeba po fasádě shora nad zásuvkou).

Možná bych tedy zkusil nástěnný typ (tam je těsnost dílů a tím i zásuvky jako celku zaručena), ale u něj zase nevím, zda půjde bez problémů vyvést přívody dozadu do krabice v zateplení a těleso zásuvky přišroubovat do standardních otvorů oné krabice...

Díky za smysluplné rady.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.


Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 02 2023, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3477
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:10    Předmět: Citovat

Bez prudoveho chranica sa nedepo,priam nebezpecne vzhladom co vsetko ti tam niekto moze zapojit.Co malu striesku,obluk s plastu,plechu nad zas. 10cm co to bezpecne zakryje je problem urobit?Ja som tak robil vonku uz pred 40 rokmi,vtedy este ziadne spec.IP krytia neboli,iba co som sam, ako ta strieska urobil.
_________________
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:17    Předmět: Citovat

Samozřejmě je tam chránič (jsou úplně na všech okruzích - RCBO). Ta instalace je fungl nová.

Stříšku nejspíš ne, nebylo by to ani hezké, ani praktické.

Ona se tam normálně voda prakticky nevyskytuje (střecha domu má velké přesahy), ale z toho nebudu vycházet. Stačí nechtěné stříknutí z hadice atd. apod.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3294

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:54    Předmět: Citovat

Zkus se podívat na LEGRAND PLEXO IP55 nebo IP66.
Nebo od SCAME, typ PROTECTA IP66.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:10    Předmět: Citovat

Cowley: dík za tip, nicméně je to plast (o kterém jsem hned nahoře psal, že ho nechci).

Důvodem je především už zmíněná UV odolnost (která u Legrandu ani Scame není deklarovaná).

Ty ABB mají kryt z hliníku...

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 477
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:13    Předmět: Citovat

Máme na baráku na různých světových stranách (V a S) ABB Tango IP44 už 13 let a pořád jsou v pořádku. Sice už se nelesknou jako nové, ale nijak se nerozpadají a ještě do nich nezateklo i když jsou na nehladké omítce na polystyrenu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:16    Předmět: Citovat

Mám zapuštěné plastové od ABB. Jsou venku již tak 7-8 let a vypadají pořád stejně. Uvnitř je ještě taková pružná plastová clona, že i když do ní zateče tak to mine samotný vnitřek.

Edit: Hape byl první a vlastně jsem napsal to samé.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1621
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 8:31    Předmět: Citovat

Všude dávám Tango IP44 a nic špatného se jim neděje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 9:48    Předmět: Citovat

Davam normalne ABB Tango/Levit, je to plast ale nic zasadniho. Vyhybam se bilym, ty proste zloutnou. Jinak i po 10letech nic.... Pohoda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rudolf02



Založen: Sep 05, 2012
Příspěvky: 516
Bydliště: ústeckoorlicko

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:34    Předmět: Citovat

No, já nevím, nestojí za zvážení slušná schránka a v ní teprve zásuvka. Řešil jsem něco podobného, uživatel potřeboval 3x400V a 2x230V, jak kdy. Čtvercová schránka se otevírá čelně zespodu, na bocích odklápěcího čelního krytu má navíc bočníky, aby i při pootevření a zapojení vidlic se dovnitř dostala pouze zespodu tryskající voda. Zásuvky samozřejmě IP44+.
Původně tam byl dřevěný kastlík, dosud jsem nezaznamenal reklamaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:47    Předmět: Citovat

Odkazované výrobky ABB jsou sice možná z nějaké slitiny hliníku, ale povrch je ošetřen kladívkovou barvou nebo stříbřenkou nebo komaxitem apod.
Barva po čase taky "zešeredí", zmatní nebo popraská a odprýskne. Nic není nafurt.
Takže než složitě shánět kovový výrobek, který má špatnou kompabilitu s krabicí a stejně není na věčné časy, je možná jednodušší použít plastový a po čase ho vyměnit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 674

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:57    Předmět: Citovat

Měla by v klidu stačit PCE 425-6PKG.
Životnost na sluníčku je min. 10let. Krytí IP44 stačí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1678

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:16    Předmět: Citovat

Kdysi mi učitel elektrotechniky říkal, že správný technik je lump…
Proti kondenzaci, nebo náhodnému zatečení pár kapek vody, je nejlepším těsněním díra vespod instalační krabice, případně překrytá kouskem geotextilie, proti vniku hmyzu. K trvanlivosti plastů i povrchové úpravy kovů, se již kolegové nade mnou vyjádřili.
… (ale ne každý lump je správný technik).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 477
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:38    Předmět: Citovat

Přidávám fotku zásuvky na východní straně baráku. V teplejších měsících roku je skoro denně používaná otcem pro nabíjení elektro tříkolky.

A ještě jsem udělal fotku zásuvek Tango a Mennekes na severní straně.

Asi nenjsou úplně 13 let staré, jak jsem před tím psal, protože před třinácti lety jsme sice dělali novou fasádu, ale zásuvky jsem montoval o něco dýl. Minimálně těch deset let jak u RadkaB je to ale určitě.
Všechny zásuvky jsou v barvě slonová kost a řekl bych, že se nijak nemění.



ABB Tango IP44.jpg
 Komentář:
Na východní stěně
 Velikost:  271.56 kB
 Zobrazeno:  75 krát

ABB Tango IP44.jpg



Tango + Menekes 3~ 16A 400V.jpg
 Komentář:
Na severní stěně
 Velikost:  272.79 kB
 Zobrazeno:  82 krát

Tango + Menekes 3~ 16A 400V.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 674

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:52    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
Kdysi mi učitel elektrotechniky říkal, že správný technik je lump…
Proti kondenzaci, nebo náhodnému zatečení pár kapek vody, je nejlepším těsněním díra vespod instalační krabice, případně překrytá kouskem geotextilie, proti vniku hmyzu. K trvanlivosti plastů i povrchové úpravy kovů, se již kolegové nade mnou vyjádřili.
… (ale ne každý lump je správný technik).


Oni jsou technici a dráteníci. A ty jseš asi ten druhý Smile
Technik ví do jaké normy se má podívat a podle toho vybere efektivní řešení. Budeš se divit, ale ta ochrana "dírou" je v normě popsána.
Jiný problém je, že zákazník většinou chce mercedes za cenu trabanta. Takže dost často si zaplatí dráteníka a dostane trabanta a pak se vzteká.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund