hajeklubos



Založen: May 01, 2008
Příspěvky: 628
Bydliště: Praha 5

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 16:11    Předmět: Citovat

Ondro,
kdybych toto našel u svého spotřebiče, který má flexo šnůru 3x1.5mm2, naletoval bych na první faston kostry žlutozelenou licnu 1.5mm2 a spojil natvrdo někde pod šroub kostry. Dál bych to neřešil.
Luboš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ondraN



Založen: Aug 16, 2022
Příspěvky: 407
Bydliště: Roztoky

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 19:23    Předmět: Citovat

Vyřešil jsem to interní propojkou těch fastonů Cu drátem 1,5mm2. Navíc mám stejně na kuchyňských rozvodech chránič, ale sichr je sichr Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 19:31    Předmět: Citovat

Spravne. Chranic je len doplnkova ochrana a nemusi vzdy fungovat. Kto chranice pravidelne testuje?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 11:13    Předmět: Citovat

DukeNuke napsal(a):
Výrobce to má zjevně tak schváleno.


Zapomněl jsi dodat "amen".

Proč stále přibývá jedinců, co různá kulatá razítka, papíry atd. považují za "svaté" a odmítají použít odborné (zde technické) myšlení?

Že by pro něj nebyli vybaveni? Nebo to bolí?

Nechápu.

Jo a ten odkaz výše (kdybys alespoň trochu četl a vnímal) byl na řešení ochranného a pracovního pospojování u strojů, ne v rozvaděčích.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 916

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 12:10    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Spravne. Chranic je len doplnkova ochrana a nemusi vzdy fungovat. Kto chranice pravidelne testuje?
No, koukám, že výklad norem je zde řešen zajímavým způsobem.
Tedy - doplňková ochrana znamená, že doplňuje základní ochranu. Ale nikoli to, že nemusí fungovat. Viz. citace z normy:
citace:
Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.
Tím budiž řečeno, že nejenže chránič fungovat musí, ale musí fungovat i v případě, kdy základní ochrana selže.
Obávám se, že vzhledem ke "znalostem" je další diskuze naprosto zbytečná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:38    Předmět: Citovat

Kedy si naposledy testoval doma chranice?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund