měl bych prosbu ohledně UPS - mám UPS z předmětu a potřeboval bych poradit...
Jeden den začala pískat, zahlásila chybu baterie a umřela.
Po rozebrání jsem našel nafouklé kondíky a skutečně mrtvé baterky - jsou tam dva 9Ah olověné kousky v sérii. Oba byly vybité a ani 4h na nabíječce jim nepřidalo na napětí. Z toho vyvozuji, že baterie jsou po smrti, takže nové.
A zde nastává problém. Rád bych ověřil, elektronika UPSky je v pořádku (kondíky samozřejmě vyměním). Ale po zapojení bez baterie nestartuje a ani s baterií už nehlásí chybu. Naskočí napětí řídící elektroniky, ale řídící elektronika už ne (rozsvítí se všechny segmenty na display a ani nepípne).
Prosím, nějaké rady? Asi nechci investovat do baterek, abych zjistil, že závada je i někde jinde... Díky...
To jsem samozřejmě už udělal - vyhrabal jsem v šuplíku podobnou kapacitu a dal jsem je tam místo nafouklých - místo 2x2.2mF jsem dal prozatím na odzkoušení 3x1mF (reálná změřená kapacita těch starých byla někde u 900uF dohromady).
Nové mám už objednané, dám tam 4.7mF...
Jinak, provedl jsem trochu měření... Bez baterie je UPS úplně mrtvá - nedělá nic. Ani 5V pro řídící obvody nenaskočí. S mrtvou baterkou „něco“ dělá, ale vzhledem k tomu, že na jedné baterce je 6V na prázdno a na druhé 9V, tak od nich nečekám nic jiného, než cestu do kontejneru. Baterii nemám jak nahradit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 16780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 16 2023, 23:33 Předmět:
Ty 7 - 9 Ah baterky v UPSkách skoro vždy po cca 4-5 letech končí jako "suchánek". Dvě jsem kdysi rozmlátil kladivem a byly úplně na troud. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 16780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 16 2023, 23:46 Předmět:
Používal jsem jen Panasonic. Je to asi 3 roky, co mě z Fulguru přišel soupis co všechno za PB baterky přestal Panasonic vyrábět. Bohužel... _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 16780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:03 Předmět:
Dávej bacha s těma zdrojema. UPS nemívají baterku galvanicky oddělenou od sítě a pokud by zdroj měl propoj zápornýho s PE, tak to špatně skončí.
Radši používám baterky a nebo oddělovací trafo. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1557 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:19 Předmět:
Baterky do UPS jsou tzv "bezúdržbové". Já je udržuju tak, že jsem serval plastový kryt a jednou za rok stříknu, po sundání gumových špuntíků, do článků trochu destilky. Už to tak funguje nějakých 8 let. Samozřejmě doma, ve firmě by to mohl být problém...
Ano je třeba vědět co člověk dělá. Záporný pól je téměř vždy spojen s PE. Některé kousky dokonce nemají galvanicky oddělený akumulátor. Ale takové bývají uživatelsky nevyměnitelné. _________________ Internet - metla lidstva
Děkuji všem za rady... spínaným zdrojům moc nerozumím, ale o propojení - s PE vím (díky tomuto fóru), proto jsem se chtěl ujistit jak je to myšleno...
Vypadá to, že nejjednodušší cesta bude vzít li-on baterky, naskládat je do cca 24V a bude... To vyzkouším později, vezme mi to trochu času na přípravu.
Červený a modrý vedoucí na chladiče jdou od trafa, docela macek v pozadí.
Síťový kabel je přiveden hnědým a modrým (to je překvapení...) do spodní části desky - ty dva kousky se silikonovým kondomem. Druhý modrý, žlutý a černý z prostředka desky vedou do trafa (jsou to ty stažené kabely páskou) a z těch míst vedou i výstupní dráty na zásuvky. Černý a červený mezi chladiči jdou na baterku. Pojistky jsou jsou OK, mosfety jsem nevytahoval, ale nezdají se být nafouklé/prasklé/atd.
Uvědomil jsem si taky, že deska smrdí vyhřátím (takový ten pečený cuprexit). Můžou to být jen ta viditelná vyhřátá místa, jinak jsem žádné spálení nenašel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 30804 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 17 2023, 13:46 Předmět:
Nejčastější závada u inteligentnějších UPSek jsou vyschlý malý cca 50uF elektrolyty v blízkosti hlavního řídícího procesoru - jsou totiž součástí nábojový pumpy, která beztransformátorově "vyrábí" pomocný záporný napětí, určený pro napájení A/D převodníků, kterýma procík UPSky měří vstupní a výstupní napětí, aby dokázal správně měřit "střídavinu". Bez správný hodnoty zápornýho napájení pro převodník (obvykle -5V) to prostě změřit nejde a procík nenaběhne. A ty malý kondíky se nenafukujou, vypadají jako nový, ale jsou po pár letech obvykle v hajzlu, protože soudruzi konstruktoři je umisťujou do místa, kde je jim víc než teplo. Jedenkrát jsem se při opravě nefunkční UPSky vytrestal, když jsem ve spěchu nevyměnil všecky i tyhle mrňavý kondíky - a pak jsem dva dny (celej víkend) jak blbec bádal, proč mi to nejde, když jindy UPSka naběhne hned po výměně. NAkonec ze zoufalství jesm si řek "když všecky, tak holt všecky", zajel jsem mimo plán do Radiotechniky ke Kučerovi do Lanškrouna - a UPSka během dvou hodin "úpéeskovala" jak měla ...
rnbw napsal(a):
Chcelo by to zmerat ESR tych malych elytov, hlavne v tych miestach, kde bola vysoka teplota (tmavy plosak). Mozu byt suche.
Zbytečná ztráta času, rovnou je vyházet a nahradit - samozřejmě 105°C třídou, používat kondíky na 85°C je záruka reklamace v krátký době ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.