Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Rozbeh 7,5kW motora
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1461
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 10:24    Předmět: Citovat

Tento motor se nedá přepínat Y/D. Musel by mít na štítku 660/380V.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hajeklubos



Založen: May 01, 2008
Příspěvky: 628
Bydliště: Praha 5

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 10:29    Předmět: Citovat

Je to tak,přehlédl jsem, bude to chtít nové brýle.
Luboš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5135
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 11:05    Předmět: Citovat

7,5kW motor tu má maník na katru, asi bych se fakt poohlédl po nějakém slabším, nejjednodušší řešení.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 19:47    Předmět: Citovat

Bez měniče to nedáš . Mohl by jsi zkusit mechanické řešení . Pokud se rozběhne alespoň sám , tak já mám motor na kejvačce , tak nadzvednout a po roztočení spustit . Takovouhle krávu nemusíš ani šponovat .
Všechny !!!! varuju od toho nesmyslu zapojení výše se stykači jen na takto zapojené relé . Kdyžtak pořádný časák , který jasně sepne . Všechny před tímto varuji .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6081
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 20:03    Předmět: Citovat

Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?

Přepni to do hvězdy.

Jestli to chceš jen roztočit, tak to k něčemu přišoubuj (stačí 1m prkno napříč) aby Ti to neběhalo po dvorku a připoj to přes ty 8R(300W) odpory, na prázdno by to měly ty odpory vydržet.
Zapínej to přes stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2491
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 22:50    Předmět: Citovat

No tak dnesny update Smile

Kedze mi slo hlavne o vyskusanie motora, to sa podarilo pri 32A hlavnom istici v pohode.
Motor je taky, ze "aku mala, taku dala".

Skusim cez zimu spravit k tomu soft start s tymi 8R odpormi, pripadne mozno este nieco doma vyhrabem ine pouzitelne. Samozrejme bez casoveho rele a stykaca to nepojde. Stykac by som nejaky aj vyhrabal asi, a casove rele, no spekulujem o domorobo vyrobe, pripadne mozno na inzercii na nieco narazim pouzitelne.

Druha moznost je vymena istica u mna doma za 32A, a mat tak klud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:15    Předmět: Citovat

U nás tě to přijde na tisíce a ročně dále ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6081
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:52    Předmět: Citovat

Udělej si tam ovládání Start/Stop tlačítko, dva stykače a rozběhový odpory.
Startuješ, že to 3s podržíš, když to pustíš, sepne druhej stykač, co přemostí odpory. Stop je oba shodí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2491
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:59    Předmět: Citovat

Dobry napad, dakujem.

BOBOBO uz som sa informoval, vymena atd cca 200Eur, s tym ze nic viac (mal by som ostat v tarife D2).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 0:08    Předmět: Citovat

Tarifa sice ostane, ale za istic sa plati fixna mesacna cena - a ta bude pri 32A urcite vyssia ako pri 25A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 9:37    Předmět: Citovat

Ona nemusí pomoct výměna za 32 A dimenzování, ale spíš za C verzi (zpomalenou - určenou právě pro rozběh motorů).

A pokud vím, tak ji alespoň v ČR neradi povolují...

Jednoznačně bych volil nějaký typ rozběhového obvodu. To schéma je pochopitelně myšleno pouze jako vodítko, inteligentnímu elektronikovi jsou jasné jeho nedostatky (a jsou popsané i v textu těch článků).

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1461
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 15:25    Předmět: Citovat

danhard napsal(a):
Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?

Přepni to do hvězdy.
To by tomu dal.


Hvězda-trojúhelník.jpg
 Komentář:
 Velikost:  136.73 kB
 Zobrazeno:  56 krát

Hvězda-trojúhelník.jpg



_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6081
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 18:29    Předmět: Citovat

MiraSt napsal(a):
danhard napsal(a):
Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?

Přepni to do hvězdy.
To by tomu dal.


Můžeš mi vysvětlit "po lopatě" co je do hvězdy špatně ? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1461
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 19:09    Předmět: Citovat

Trojúhelník je určený na 230V. Můžeš napájet 3x230V (to nemáš) nebo 1x230V a rozběhový kondenzátor nebo i bez něho. Pak se roztočí libovolným směrem, ale také nemusí. Bude bručet a stát na místě. Pokud tam připojíš 400V tak: Vyrazí to pojistky; pokud se rozběhne tak při rozběhu s takovým výkonem ti uteče ze stolu jak zabere; pokud se bude točit tak bude hučet, brát velký proud a bude se zahřívat. No a pak bude v.... Prdík Ale to se nestane. Už jenom rozběh se nepodaří.
Už jenom způsob zapojení cívek ti musi řeknout, že při zapojení do Y máš v každé fázi vždy dvě cívky v sérii. Takže na vyšší napětí. (400V).
Ještě to upřesním. Díval jsem se na zadaný příspěvek a předpokládám, že to chce tazatel zapojit na 400V.
Omlouvám se uživateli danhard Pořádně jsem to nepřečetl a celou dobu žiju v tom, že napsal do trojúhelníku. Ale už to tu nechám. Je to alespoň úvaha jak by to mohlo dopadnout.

_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.


Naposledy upravil MiraSt dne ne listopad 12 2023, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2491
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 19:48    Předmět: Citovat

Ano tak je, potrebujem to na (3x)400V.
Nikdy som s motormi nejak nerobil (nebol dovod, ani nejak sanca), a podla toho co som poznal, som zil v tom ze kazdy sa rozbehuje na Y a potom prepina na D. Az v 37. rokoch som sa zase nieco nove naucil Laughing

Dakujem este raz vsetkym za postrehy, vzhladom k okolnostiam, pustim sa do stavby soft-startu, a uvidime na jar, ci budem uspesny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund