Ahojte,
zakupil som cirkular, kde je 7,5kW motor zapojeny do hviezdy.
Na domovom privode mam 25A istic, ktory samozrejme ide dole pri pokuse o zapnutie.
Pomohol by mi motorovy spustac? Obmedzi to nabehovy prud?
Napr. https://sk.traconelectric.com/product/TGV220/Motorovy-spustac-13-18A--7-5kW
Prikladam aj stitok motoru.

Dakujem.



20231109_103249.jpg
 Komentář:
 Velikost:  220.51 kB
 Zobrazeno:  83 krát

20231109_103249.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 12:49    Předmět: Citovat

Nepomohl. To v odkazu je pouze tepelná ochrana motoru. Potřeboval by jsi softstartér nebo FM.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2491
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 12:52    Předmět: Citovat

Aj som si to myslel.

Ked pozeram na ceny menicov a starterov... velmi si nepomozem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2651

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:09    Předmět: Citovat

JJ, nikdy jsem nepochopil, proč se té tepelné ochraně říká motorový spouštěč.
Podle informací ze školení Schneider Electric neumí softstartér omezovat rozběhový proud motoru - to (opět dle jejich info) umí až frekvenční měnič. On by třeba stačil slabší měnič, když bys chtěl motor jen rozběhnout (navíc bez zatížení) - jen je problém v tom, že i když motor rozjedeš pomocí měniče až na 50Hz, tak si měnič vytvoří vlastní sinusovky o f=50Hz, ale ty nebudou sesynchronizované se sítí - takže pak není možné jednoduše motor odpojit od měniče a připojit na síť.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:12    Předmět: Citovat

Taková dávná HOP 77 má cca 4 kW motor a přepínač hvězda/trojúhelník pro rozběh a běh.

Na 32A hlavním jističi typu B nic neřeším (pravda, je k tomu ještě docela dlouhý přívod 5x2,5, který možná trochu funguje jako proudové omezení).

Svépomocně za nižší peníze než měnič či softstart (ale nezprasit!!!) by sis pomohl třífázovým stykačem se zpožděným sepnutím, který by byl překlenutý trojicí vhodných omezovacích odporů (třeba nějaká topná tělesa), to celé v nehořlavém větraném krytu a zapojené mezi síť a motor.

Ale zase na tom strávíš dost času a nebude to mít "papíry", takže si vyber...

Edit: tady nebo zde máš to, co popisuju výše. Schéma odtamtud je v příloze.



softstart.gif
 Komentář:
Převzato z http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006020401
 Velikost:  8.26 kB
 Zobrazeno:  32 krát

softstart.gif



_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.


Naposledy upravil JirkaZ dne pá listopad 10 2023, 14:14, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1530
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:31    Předmět: Citovat

zdenoeddie napsal(a):
...Ked pozeram na ceny menicov a starterov... velmi si nepomozem.

Tak ten kravskej motor vyhoď a místo něj dej poloviční. Např. v pile HOP70 je motor 4kW napřímo a jde bez problémů spustit na jističi B25/3. Udrží ho i B20/3.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:52    Předmět: Citovat

Motor na frekvenčním měniči se za běhu nesmí od měniče odpojit, hrozí vysoké riziko odpráskutí měniče !!! 5.5kW motor na cirkulárce do hvězdy na 25A jističi spustit jde bez problémů, 7,5kW nevím, máš svůj motor určitě zapojený do hvězdy? Levně to řeší pouze ty výkonové odpory pro rozběh.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 14:47    Předmět: Citovat

Viděl jsem ještě jedno řešení - malým pomocným motorkem rozběhnout, pak zapojit hlavní motor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2491
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 15:20    Předmět: Citovat

Dakujem za navrhy. Pozdava sa mi ten sofstart s rezistormi, akurat som si nedavno doniesol 4ks 8R/300W, pripadne mam dost inych 100W apod., mozno by to s nimi slo.... ide mi najprv len o vyskusanie motora ci je vsetko ok...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 674

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 15:25    Předmět: Citovat

Zaky: kdyby jsi neplácal blbosti. Už i poměrně historické měniče od slušných výrobců mají v základu funkci, kdy měnič roztočí motor a následně dá ve vhodný okamžik povel k přepnutí stykačů za měničem k přepojení motoru přímo na síť.

Druhá možnost jak ušetřit je zapojení softstartéru dovnitř trojúhleníku. Některé softstartéry na to mají přepínač. Je potřeba motor 400/690V. Softstartér se zapojí na jednotlivé fáze mezi svorky motoru sériově s vinutími. Na 7,5kW motor pak stačí 5,5kW sofstartér.
Jenom v tomto případě bude fakt levnější pořídit 4kW motor a přepínat hvězda/trojúhelník.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2651

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 16:48    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Zaky: kdyby jsi neplácal blbosti. Už i poměrně historické měniče od slušných výrobců mají v základu funkci, kdy měnič roztočí motor a následně dá ve vhodný okamžik povel k přepnutí stykačů za měničem k přepojení motoru přímo na síť.
...


Nepleteš si to se softstartérem? Ty mají výstup na bypassový stykač.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 17:20    Předmět: Citovat

Ono může velmi záležet na tom, kde a jaký měnič to je.

Osobně jsem se s přepnutím z frekvenčního měniče stykačem přímo na síť ještě nesetkal (čímž ale netvrdím, že to nikde nemůže existovat).

Bude to ale muset být hodně specifická aplikace, navíc měnič by musel v té chvíli běžet zcela synchronně se sítí.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 674

PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 17:57    Předmět: Citovat

Siemens to umí v základu. Používá se to u pohonu drtičů a mlýnů celkem běžně.
Příklad zapojení je v manuálu https://www.manualslib.com/manual/1608136/Siemens-Sinamics-G120.html?page=291

U jednodušších měničů se to ani nemusí synchronizovat. Roztočí se to na mírně vyšší otáčky a s minimálním odstupem se to přepne. Proběhne jen velice krátká proudová špička, mechanicky to člověk ani nepostřehne.
Synchronizuje se to teprve u výkonů nad 0,5MW.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 7:23    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):

Podle informací ze školení Schneider Electric neumí softstartér omezovat rozběhový proud motoru - to (opět dle jejich info) umí až frekvenční měnič.

To by pak jaksi nemělo význam nazývat to softstartérem. Samozřejmě že softstartér rozběhový proud omezuje (je to v principu dvojice plynule otvíraných tyristorů).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hajeklubos



Založen: May 01, 2008
Příspěvky: 628
Bydliště: Praha 5

PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 10:11    Předmět: Citovat

7.5kw je na 25A hl.jističe fakt dost.
Já bych jako první vyzkoušel přepínač hvězda/trojúhelník, třeba to udrží.
Jde o rozběh skoro naprázdno. Je to pokus asi za 500Kč.
Také by neměla být v baráku spuštěna nějaká další více ampérová spotřeba.
Proč takový motor? 60cm pilu tahal 5.5kW motor, tam problém není.
Všechna další řešení budou dražší. Třeba na těch 5.5kw dojde a máš přepínač.
Luboš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund