Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Proudový posílení LM317
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17780
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 21:20    Předmět: Proudový posílení LM317 Citovat

Mám tady na opravu k CB-čku lineární zdroj s LM317 posílenou KD502. Viz příloha LM317_NPN. Proč lineár je jasný, pulzák rušil.
Je to celý nacpaný ve střední drážce oboustranného Al profilu podobnýmu tomuhle.
Má to jednu dost podstatnou vadu, nemá to nadproudou ochranu, takže zkrat na výstupu je konečná pro KDčko, což se nejspíš stalo.
Je to určitě z půlky devadesátek, tenkrát bylo lopaty 10-15A NPN trandů kdežto PNP bylo relativně málo, tak se zvolilo tohle zapojení.
Takže asi nezbyde než posilovací trand vyměnit za PNP a přidat snímací odpor a trand na přivírání, viz příloha LM317_PNP.
Nebo jde stejnou ochranu s přivíracím trandem použít i u NPN trandu, viz příloha LM317_NPN_omezení ? Nikde jinde na netu jsem tohle zapojení nenašel. Jde mi o to, aby to opravdu makalo a třeba to nezhoršovalo stabilizaci.



LM317_NPN_omezení.gif
 Komentář:
 Velikost:  2.23 kB
 Zobrazeno:  46 krát

LM317_NPN_omezení.gif



LM317_NPN.jpg
 Komentář:
 Velikost:  52.43 kB
 Zobrazeno:  84 krát

LM317_NPN.jpg



LM317_PNP.jpg
 Komentář:
 Velikost:  41.17 kB
 Zobrazeno:  50 krát

LM317_PNP.jpg



_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 22:28    Předmět: Citovat

To je nějaký chyták? Obě zapojení s NPN zhoršují stabilizaci. Ale pro daný účel zjevně nevadí, když napětí kolísá třeba o půl voltu.

Stabilní napětí je pouze na výstupu IO (vývod č. 2 , ne č.3 jako na prostředním obrázku), odkud se bere zpětná vazba. Pak se ještě přičítá úbytek Ube výkonového tranzistoru. Ten se může měnit třeba o 0,3-0,5V, takže při napětí kolem 14V je to relativně zanedbatelné.

V zapojení se dvěma tranzistory je to podobné, ale stabilizace bude ještě o něco horší, protože při velkých proudech se k Ube přičte úbytek na Rs2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17780
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 23:40    Předmět: Citovat

Žádnej chyták, jen se ptám jestli ty NPN zapojení jsou funkční a jak stabilizujou. Vždy jsem dělal posílení LM317 s PNP trandem a snímacím odporem a přivíráním nadproudu malým tranzistorem, podobně jako u 78xx v příloze. Ty makaly velice dobře.


LM317_PNP_omezení.png
 Komentář:
 Velikost:  40.17 kB
 Zobrazeno:  55 krát

LM317_PNP_omezení.png



_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1125

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 4:56    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):


V zapojení se dvěma tranzistory je to podobné, ale stabilizace bude ještě o něco horší, protože při velkých proudech se k Ube přičte úbytek na Rs2.

U treba snímať až za Rs1.



lm317_npn_omezen.gif
 Komentář:
 Velikost:  3.13 kB
 Zobrazeno:  47 krát

lm317_npn_omezen.gif


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 7:14    Předmět: Citovat

To nebude stabilizovat. IO se snaží nastavit 1,25V mezi vývody 1 a 2. Ale zpětnovazebním odporem nesmí protékat proud zátěže, což by se stalo. A mj. úbytek na snímacím odporu Rs2 a Ube bude při provozu na plnou zátěž větší než 1.25V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17780
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 9:40    Předmět: Citovat

Takže předělat na už mockrát použitý "žlutý" zapojení s PNP trandem.
Blbý je, že původní výkoňák byl ve futrálu TO3 a ten mám v PNP jen KD616, kterej je parametrama proti původní KD502 o dost horší. Předělávat to na nějakou plastovku TO247, TO218 nebo SOT93 se mi teda vůbec nechce.
Jedině snad objednat v Hadexu MJ15004.

Možná ještě zkusit tohle v příloze z datašítu TI. Tušíte někdo, zda je to zkratuvzdorný?
Díky!



LM317_PNP_TI.jpg
 Komentář:
 Velikost:  36.13 kB
 Zobrazeno:  53 krát

LM317_PNP_TI.jpg



_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 9:50    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):

Možná ještě zkusit tohle v příloze z datašítu TI. Tušíte někdo, zda je to zkratuvzdorný?


Není.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17780
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:37    Předmět: Citovat

Hmm, díky. Takže přeci jenom ten "žluťák" a předělat na MJ15004P...
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19528
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:43    Předmět: Citovat

Jestli by ti vyhověla KU605, KD617 nebo KD366, tedy jestli ti 8 až 10 A není málo, tak tu nějaké z přebytků ještě mám. Nepoužitých.
U těch KU605 pamatuji, že jsem z nich vybíral pro tranzistorová zapalování kousky na UCER > 250 V (s RBE < 15 Ω). Nad deklarované UCB0 > 200 V ale vyhověly všechny.
Z těch KD617 jsem vybíral do zesilovače jednomu basákovi, ostatní zbyly.
A ty KD366 jsem našel v práci v šuplíku po kolegovi vývojáři, co s nimi spínal, nevím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2819

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:52    Předmět: Citovat

KU605 bych na lineární účely silně nedoporučoval. Hlavní důvod: malá SOAR.
_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 14:02    Předmět: Citovat

Mimochodem, zapojení s PNP na třetím obrázku je zkratuvzdorné? Nebo na jakou velikost se omezí proud při zkratu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17780
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 14:10    Předmět: Citovat

JirkaZ napsal(a):
KU605 bych na lineární účely silně nedoporučoval. Hlavní důvod: malá SOAR.


A taky je NPN, já přeci potřebuju PNP. A KD617 je pro předpokládaný odběr na hraně.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 14:41    Předmět: Citovat

A kolik je předpokládaný odběr a vstupní napětí? A požadované výstupní napětí.

Aby to neshořelo i při omezení proudu při zkratu.
Můžeš řadit tranzistory paralelně, za cenu změny konstrukce a dalších sériových úbytků napětí navíc. Měnit chladič se ti ale nechce...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 15:29    Předmět: Citovat

a nešlo by to celý "přepólovat", udělat to s NPN tranzistorem a dát tam LM337?

my jsme to zapojení s NPN tranzistorem používali v kombinaci se 7912, napětí zvýšeno děličem nebo "LEDkou", výhodou může být, že záporný pól výstupního napětí je na kolektoru, takže se chladič "nemusí izolovat"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lopez



Založen: Dec 17, 2011
Příspěvky: 883

PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 15:52    Předmět: Citovat

Ja často používam BD 250 k 317-cke...
Neviem či je potrebne držať sa TO-3 puzdra? (teda ked sa už prerába a posiluje?).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.