780529



Založen: Sep 11, 2007
Příspěvky: 131

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 11:58    Předmět: porucha frekvenčného meniča BONFIGLIOLI SYN10 S 220 05 AF Citovat

Dobrý deň. Mám vyššie uvedený frekvenčný menič. (opravujem sa : MAL SOM...) Požičal som ho "rodine" spolu aj s 200W 3f motorom, zapojil, predviedol, poučil a vysvetlil, čo len môžu stlačiť a nič viac. Jasné, že hneď motor (bol zapojený trojuholník 3x230V), hneď odpojili a zapojili hneď na 3x400V teda priamo na vonkajšiu zásuvku ( vynutia jasne ostali trojuholník 3x230V) a keď sa začal po pár sekundách motor dymiť a prestal točiť, tak si povedali, že asi to predsa len musí ísť cez menič. Tak to zapojili späť do meniča a zapli. Menič po 10s sa vypol a už nedal zapnuť. Všetko mi vratili, že nevedia prečo nejde a jasne, že nič nerobili len to čo som im hovoril.
A teraz k veci.
1. Vynutia motora zhorené ( to už neriešim)
2. Menič sice zapnem( je na ňom tepelná poistka, ale výstup sa nespustí a
vypíše chybu "OC"
to značí:
Proudové přepětí ve stavu stop
Závada v obvodu detekce proudu

Myslel spm že tam bude niečo ako prúdove trafo alebo pod ale nič som nenašiel. Skušal som tovarenské nastavenie (RESET), ale tiež nič
Ak by niekto vedel ako to spraviť, tak by som bol vďačný . Dakujem



1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  94.9 kB
 Zobrazeno:  66 krát

1.jpg



2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  54.86 kB
 Zobrazeno:  74 krát

2.jpg



3.jpg
 Komentář:
 Velikost:  137.01 kB
 Zobrazeno:  59 krát

3.jpg



4.jpg
 Komentář:
 Velikost:  47.11 kB
 Zobrazeno:  69 krát

4.jpg



5.jpg
 Komentář:
 Velikost:  119.63 kB
 Zobrazeno:  55 krát

5.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6607
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 12:18    Předmět: Citovat

Proměř diodtestem ten igbt modul, tady máš datasheet: https://datasheetspdf.com/pdf-file/99721/InternationalRectifier/CPV364M4K/1 Je v tom 3x to samé, takže také musíš naměřít vždy ty samé úbytky, pokud někde najdeš zkrat nebo výrazně odlišný úbytek, můžeš shánět nový modul. Je to nejpravděpodobnější závada, obzvlášť vzhledem k popisu událostí.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 670

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 12:43    Předmět: Citovat

Mezi nožičkami 4,10, 16 toho IOR modulu a výstupními svorkami bude pravděpodobně 2x nebo 3x SMD odpor jako bočník na měření proudu a bude přerušený. Pravděpodobně to ale odpálilo i připojený měřící obvod.
Pokud na IOR modulu naměříš, že jsou v pořádku diody a není zkrat, tak bych ty bočníky zkusil vyměnit za jiné. Je malá šance, že to pojede. Jinak je to na vyhození.
Lepší je mít nějaký slušnější měnič jako Siemens nebo Danfoss, ten se při zkratu na motoru jenom vypne a nezničí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8977
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 12:51    Předmět: Citovat

Kdyby se náhodou oprava nepovedla, mám tu zbytečnej měnič NORDAC SK250/1 FCT. Motor do 250 W, mě k ničemu není, tak bychom se mohli domluvit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2648

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 13:20    Předmět: Citovat

Možná by to nemuselo být ztracené - tady je manuál k měniči. Na str. 43 je popis chyby OC a je to manulálně resetovatelná chyba. Na str. 38 se pak píše: After protecting the motor with the electronic thermal switch activated, the inverter is cut off immediately. The OLI light will flash. To resume operation, push the RESET button or activate an external reset connection wired to terminal TM2.

Zkoušel jsi ho resetovat? Ono to nemusí být to samé jako uvést do továrního nastavení.
Toto se děje (i bez přetížení) i v lepší společnosti měničů - ABB, Schenier, Siemens.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
780529



Založen: Sep 11, 2007
Příspěvky: 131

PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 14:02    Předmět: Citovat

Skusal som resetovať. (RS+12V) +F20 na hod.5. A nič......
A bočniky všetky 3 sú OK
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.