Zdravím,
ohřívám vodu v bojleru přes DC spirálu přímo z elektrických solárních panelů. Chci zajistit, aby při překročení kritické teploty bojleru se voda přestala ohřívat, tzn. potřebuji automaticky odpojit solární panely.

Máte někdo tip na vhodný odpojovač solárních panelů, který se dá ovládat elektrickým signálem?

Běžný stykač se mi moc nechce používat - kdyby se mu spekly kontakty, tak to nedopadne moc dobře. Takže něco polovodičového, ideálně s minimálními ztrátami.

Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 9:51    Předmět: Citovat

DC stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mikollar



Založen: Dec 26, 2004
Příspěvky: 1424
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 9:53    Předmět: Citovat

Polovodic sa ti moze zasa prerazit Smile
Ak das 2 kontakty do serie tak sanca je minimalna.

Nepise napatie ni prud, ja pouzivam pre spajanie rozpajanie pripjanie panelov 300V DC 12A

Toto na jednom string na + pole.

A Tieto na inom privode 2x jeden na + druhy na - cize ak by sa jeden spiekol tak je tam este druhy ktory to zachrani.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 9:53    Předmět: Citovat

Řešilo se to už několikrát. Pro tyto účely odpojování ss napětí v řádů stovek voltů při plném výkonu se používají 3f stykače zapojené všechny tři sekce do série.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kunc75



Založen: May 09, 2006
Příspěvky: 73
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 17:06    Předmět: Citovat

Pro diskutovaný účel jsem použil stykač C9.10 v zapojení dle doporučení výrobce - v příloze. V provozu od 11/2022


Spínání stejnosměrného proudu.pdf
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Spínání stejnosměrného proudu.pdf
 Velikost:  156.3 kB
 Staženo:  212 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mluno



Založen: Apr 18, 2011
Příspěvky: 232
Bydliště: Benešov (u Prahy)

PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 15:55    Předmět: Citovat

Starej stykač (takovej ten bulharskej bakelitovaj nastojato) jsme taky někdy zkoušeli. Teda kolega, který si nepřečetl, že 3 kontakty v sérii jsou maximálně na 200V DC a musel si to vyzkoušet (nevěřil mi). Bylo to něco mezi 600 a 900 V DC (obvykle 750) takže neměl šanci, honem jsme ho znova zapínali, aby neshořel.
Šlo tehdy o, no prakticky to samé, spínání odporů na výstupu aktivního usměrňovače. Kvůli ladění regulátoru jsme potřebovali proud co nerychlejc utrhnout (simulovat skok zatížení, šlo hlavně právě o odlehčení, při kterém nesmělo napětí vyletět nahoru). Když jsme vytahovali banánek, tak zánik proudu trval minimálně 100 ms a pro regulátor to nebyl skok zátěže - dokud jsme to dělali takto, byli jsme s činností regulátorů spokojeni. Tak nám tehdejší mechanik sestrojil takové udělátko s IGBT a tlačítkem (schéma bych našel, ale bylo to nějaké učebnicové zapojení) a to snad funguje dodnes, i když to pár let nikdo nezapínal. Dost jsme na tom tehdy udělali, i když už to nebylo tak efektní jako tahání oblouku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7348

PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 19:14    Předmět: Citovat

Tam, kde je potřeba spínat DC s vyšším napětím a proudy - typicky tramvaje, metro 750V, železnice 3kV, se mimo jiné používají speciální stykače s magnetickou komůrkou, která pomůže vytáhnout oblouk ven a tím ho prodlouží a přeruší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 625

PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 7:39    Předmět: Citovat

Tohle by šlo asi použít. Cena není nijak strašná ani v kusovce.
https://www.enika.cz/dcnlev100-csn-stykac-100a-750v-ip67-24v_z42211/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17512
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 8:04    Předmět: Citovat

Koukni na stránky ABB. V jejich tištěným katalogu jsou stykače AF psaný až do 850V DC a GAF a GA do 1500V DC.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6069
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 12:38    Předmět: Citovat

Hledej DC-DC SSR
https://www.neven.cz/kategorie/elektronicke-soucastky/elektronicky-vyvoj/ssr-prumyslova-rele/ssr1-dc-dc-ssr-rele-6-220v-dc/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 17:47    Předmět: Citovat

To musí topit jako prase. A vůbec bych tomu nevěřil, pokud není další havarijní vypínací kontakt.
Ono DC topí o hodně víc než AC. Blbá usměrňovací dioda 15A při 5A DC má chladič sakra horký.

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6069
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:20    Předmět: Citovat

Máňa povídala, že DC SSR při 10A dc topí klidně míň, než AC SSR při 10A ac a to je směroplatný Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1635
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:24    Předmět: Citovat

Výkonová SSR jsou stavěná pro možnost osadit je na chladič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:51    Předmět: Citovat

To jo, ale pitomých asi 500W podlaha už musí být na chladiči. A to SSR není žádný šunt.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2735

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 20:03    Předmět: Citovat

Bóža se nechala slyšet, že v DC SSR může být třeba MOSFET, který z hlediska nekonstantního úbytku (rezistivní charakter) může dle okolností být podstatně méně zatěžovaný než triac v AC SSR s víceméně konstantním 1V a víc...

Ale chápu, že pro některé zdejší členy to je moc vědecké.

Mimochodem: Neven tam má slušné kraviny (možná "obrázek je pouze ilustrativní", převzato rovnou od PRCáka). Fakt neskutečný, totální rozpor hned v titulním obrázku...

Asi toho chci moc.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund