samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3113

PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 7:36    Předmět: Citovat

Je to modul z Alika za 108kč, kondenzátor C2 vyměněn za 220n, trimr RT1 za 100k, aby to mělo kmitočet cca 110Hz (pokud není čítač, tak to nastav podle "bručení" 2x vyšší než v zásuvce) a dělič s termistorem 2 až 10k čím mín tím líp patří zapojit na pin 1 nebo 2, to znamená +In, nebo -In mezi kostru a pin 16 Vref, tak aby když jsou panely studené byla plná střída.
https://1url.cz/CrA9z
Tranzitory jsou IGBT HGTG11N120 43A 1200V used (použité) za 11kč kus nebo GT60N321 60A 1000V za 21kč kus , nebo mosfet 47N60C3 used taky z Alika.
Vstupní tlumivka je z PC zdroje, vinutí do série 100uH, napájecí tlumivky 33uH jsou na jádrech T50-52 a tlumivka v souhlasném režimu je na toroidu velikosti 50x30x20 hmota PC40 ui 8400.
IR2113 a všechno ostatní je taky z Alika, dohromady 500kč= 5 kubíků plynu, včetně spínaného adapteru 15V/2A nebo 18V/2A.

Pokud je na panelech víc jak 340VDC, tak do série transil, jinak hrozí, že se adapter odpráskne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kunc75



Založen: May 09, 2006
Příspěvky: 75
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:12    Předmět: Citovat

Bezpečně, levně a funkčně - tak byla položena otázka - jsem zadání realizoval pomocí stykače ovládaného termostatem. Realizace proběhla na podzim 2022, kdy byla předpokládaná dodací lhůta stavebnic i finálů MPPS v řádu měsíců, takže jsem se rozhodnul pro stykač. No a od té doby to ohřívá - zima tedy nic, ale od začátku března pokrývá systém běžnou spotřebu teplé vody v RD. Stykač jsem použil EPM C9.10 s doporučeným zapojením výrobce pro spínání DC. Dále panely 6 x 455 Wp v serii, napětí naprázdno 297 V, napětí jmenovité 232 V. Topné těleso v suché jímce 230 V, 2,2 kW. Ohřívač vody 300 l. No nakonec tam ten BEL asi dám. Přímé připojení totiž nedokáže efektivně využít energii, když je oblačno, nebo když je Slunce blízko obzoru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:27    Předmět: Citovat

No dekuju pekne. 6x panel to je tak 1200 eur. To je nenávratné.
_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 661

PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:06    Předmět: Citovat

Tak si kup lázeňská kamna...

Je nějaký háček použít stykač DCNLEV50? Napětí cívky bych vzal přes modul AC/DC zdroje. Jenom udělat ochranu, aby to necvakalo, pokud je osvit příliš malý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 22:24    Předmět: Citovat

Na co lázenská kamna? Stačí platit plyn na ohrev.
_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1637
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 6:25    Předmět: Citovat

Návratnost FV na ohřev vody je cca 5-7 let, to už jde. Jako stykač se dá použít prakticky jakýkoli 3F25A400V 3kontakty v serii. Pro začátek možno ubastlit velmi jednoduchý optimizér - jeden OZ jako komparátor, řídící FET (IGBT), ten spíná kond cca 2G/350V PWM tak, aby se udrželo optimální napětí na panelu.
Popř. zavést ZV od teploty panelu. Součástky za cca 200kč.
Ale je nutno přepojit termostat v bojleru na stykač a pořád jde do spirály DC se všemi riziky s tím spojenými. Takže druhý krok stejně vede k MPPT optimizéru s AC výstupem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:03    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Keby si mi to crifido napísal v prvom vlákne, nemuseli sme sa dostať až tak daleko.

Jsou v principu dvě cesty:
1) buď přesvědčíš ostatní, že hodina tvého času má takovou cenu, že si tu věc koupíš takovou, aby splňovala zadání
2) jsi takový artista, že umíš zapráskat i bičem upleteným z hovna (šamponek to evidentně umí), takže si to vyrobíš z prvočinitelů, teda až na na ty panely.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:15    Předmět: Citovat

Moje sestava:
9 vyřazených poškozených a následně opravených panelů, každý cca 250Wp, přepěťovky, pojistkový odpínač, MPPT měnič SITON 210, nový Dražický bojler OKC 300 NTRR/SOL, dvě el. patrony na ohřev (přes zimu ohřev etážovým kotlem, v nouzi plynem, proto bojler SOL), konstrukce ze starých trubek a vinglů. Spuštěno začátkem roku 2020, k dnešnímu dni ze slunce „odebráno“ cca 5,5 MWh. Náklady a návratnost si každý můžete spočítat sám. Více zde: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 361
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:46    Předmět: Citovat

Ahoj Jovo, tak to je mazec, přesně nějak takhle bych si to představoval u sebe doma. V zimě jedu taky na dřevo a v létě když se netopí, tak bych to hnal solárama, který se za chvíli budou vyřazený za páršušňů válet všude. Škoda že seš tak daleko, jinak bych Tě využil jako dodavatele regulace, tu máš fakt hezkou přesně jak bych to realizoval i já.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1637
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:15    Předmět: Citovat

U těch starých panelů bacha na to, aby měly shodné charakteristiky, jinak celá seriová sestava bude dávat proud podle nejslabšího článku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.