Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Pripojeni FV panelu k bojleru.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 22:02    Předmět: Pripojeni FV panelu k bojleru. Citovat

Zdravím.
Jak bezpečne, levne a funkčne pripojit fotovoltaický panel k špiráli bojleru 230V?

_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mikollar



Založen: Dec 26, 2004
Příspěvky: 1425
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 5:28    Předmět: Citovat

najbezpecnejsie a najefektivnejsie je pouzit MPPT striedac pre ohrev, potom mozes pozuit existujuce termstaty, co ale nie je najlacnejsie.


alebo mozes pouzit 3F stykac kde das kontakty do serie, ku kontaktom pripojis kondenzator pre zhasanie obluka,
termostaty nechas v bojlery ale spiralu napojis napriamo bez termostatov na stykac.
Termostatom potom ovladas cievku stykaca - tu horzi trosku problem ak sa ti zlepi stykac, nemas tam ziadnu dalsiu ochranu
- pripadne dat 2 stykace do serie - napr. jeden stykac pracovny termostat druhy stykac bude ovladat havarijny termostat

Musis dodrzat aby Vmpp panelov bolo +- napatie spiraly a vykon spiraly odpovedal vykonom panelov (niektore MPPT striedace umoznuju napojit aj vykonnejsie panely a obmedzia vykon)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1635
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 7:03    Předmět: Citovat

Při přímém napojení bez elektroniky ztratíš podstatnou část výkonu, hlavně při nižších osvitech. Na trhu je hafo tzv. optimalizátorů, který to ohlídají a převedou DC na AC, ale počítej s cenou cca 6 - 10k kč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 660
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 7:59    Předmět: Citovat

Ďalej okrem spomenutého pri priamom napojení na špirálu (priamo ponorenú vo vode) je riziko v prípade závady špirály, že z toho vyrobíš generátor vodíka. Mám na mysli situáciu, keď praskne vonkajší obal špirály a voda sa dostane k odporovému drôtu.

Čiže ako napísal mikollar, pozháňaj si k panelom striedač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 10:30    Předmět: Citovat

Při přímém připojení panelu k bojleru celkem rychle DC oblouk poškodí kontakt v termostatu
(to není jen teorie, ale i praktická zkušenost)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 10:58    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Při přímém připojení panelu k bojleru celkem rychle DC oblouk poškodí kontakt v termostatu
....

Myslíš při prvním pokusu o rozepnutí? Laughing

Necelých 100V DC ... https://www.youtube.com/shorts/6XqkhB30HnI

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:33    Předmět: Citovat

To spínanie by sa dalo lahko vyriešiť jedným FET-om. Skorej mám obavu, ako by to bolo s napätím? Povedzme že by kolektory dávali pri plnom osvetlení 230V. Keby bolo osvetlenie nižšie a napätie by kleslo? čo potom?
_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:45    Předmět: Citovat

Potom by to ohřívalo pomaleji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:50    Předmět: Citovat

Tak počkaj hille. Myslíš, že tá 230V špirála by dokázala zobrať všetko čo kolektory vyrobia?
_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:50    Předmět: Citovat

Samozřejmě, jen musíš počítat s tím, že její výkon se blíží čtverci napětí, tedy 2 kW spirála dá při polovičním napětí teoreticky 500 W, prakticky to bude kolem 550 W, protože odpor spirály roste přibližně přímo úměrně s její teplotou a poloviční napětí neznamená poloviční proud, ten je o něco větší.
Při méně ohřáté spirále bude z ní logicky teplo odváděné pomaleji, protože teplotní rozdíl mezi spirálou a vodou bude menší, zatímco tepelný odpor zůstává stejný. Ale to teplo nemá mnoho možností, kam jít, většina výhřevné plochy tělesa je v ohřívané vodě (ztráty vedením do nádoby zanedbávám, protože ty nakonec také skončí ve vodě, jestli má boiler dostatečnou izolaci), takže spirála bude i při menším výkonu vždy teplejší právě o tolik, aby dodávaný výkon byl rovný výkonu vodou odebíranému.
Ale to jsou přece základy fyziky, za jejich neznalost by tě pan Joule nepochválil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 18:07    Předmět: Citovat

no, moc sa mi to nezdá. Museli by sme mať k dispozícií V-A charakteristiku panela pri rôznom oslnení.
_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 18:23    Předmět: Citovat

Jak známo, maximum výkonu dodá zdroj tehdy, když odpor zátěže je rovný vnitřnímu odporu zdroje, při účinnosti 50%. V grafu dole jsou černé puntíky v místech maxima výkonu s údajem optimálního zatěžovacího odporu. A taky je vidět, že je lepší zatížit panel zdrojem konstantního napětí. A o to se snaží ty optimalizéry.


kyocera-graf.png
 Komentář:
 Velikost:  91.86 kB
 Zobrazeno:  48 krát

kyocera-graf.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 897

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 18:39    Předmět: Citovat

To není potřeba.
Můžeš vyzkoušet v praxi. Vem si 6V žárovku a připoj ji na 3V baterku. Místo aby svítila, tak bude žhnout, ale energii z baterky vezme všechnu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6290
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 19:03    Předmět: Citovat

Já myslel, že je nejlepší mít impedanci zdroje nulovou, při účinnosti 100 %.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 19:22    Předmět: Citovat

Správně, v případě zatížení topným tělesem to při osvětlení panelu nějak fungovat bude vždy.
Jde hlavně o to, že ten boiler odebere všechno, cokoli do něj ten panel dokáže natlačit. Panel vyrábí nějaké napětí, které protlačí topným tělesem nějaký proud. Jestli je panel schopný při tom napětí dodat vyšší výkon, než si těleso dokáže odebrat, nic se neděje, boiler ohřívá, jen panel není zatížený plným proudem, jaký by byl schopný v té chvíli dát.
Jestli to panel proudově nedá, klesne na něm napětí na hodnotu rovnou úbytku napětí vyvolaného proudem na součtu odporu tělesa a všech odporů v cestě vedení k němu. Tady vzniká omezení proudem, jaký je momentálně panel schopný dodávat. Tak pravil jistý pan Ohm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund