Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Nechcený svit kontroliek.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 22:36    Předmět: Nechcený svit kontroliek. Citovat

Ahojte. Servomotor zapojený podla schémy. je to pravý a ľavý chod. Na signalizáciu chodu sú led kontrolky. Problém je, že pri pravom chode svieti aj ľavá kontrolka lebo sa na ňu dostáva napätie cez motor. Na pravu stranu plati to isté len opačne. Nemáte niekto nápad ako to lacno a spolahlivo vyriešiť?


337401128_191949870268218_2536415579969817887_n.jpg
 Komentář:
 Velikost:  63.63 kB
 Zobrazeno:  131 krát

337401128_191949870268218_2536415579969817887_n.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
voitano



Založen: Dec 02, 2009
Příspěvky: 480

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 23:26    Předmět: Citovat

spínat to nepřímo relátky, nebo jako proudové bočníky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 0:04    Předmět: Citovat

Kotelníku, kolik tam máš napájecí napětí toho motoru?
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 0:48    Předmět: Citovat

Je to tam napsaný...
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2664

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 5:40    Předmět: Citovat

V jakém provedení je ten přepínač? Pokud ho zdvojíš a druhou polovinu použikeš pro ty kontrolky, máš vyhráno.
PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 7:39    Předmět: Citovat

To vojtano: ano toto sú možnosti ale obe zložité.
To petrfilip: bohužel do prepinača sa nedá zasiahnuť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12076
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:03    Předmět: Citovat

u tohoto zapojení motoru to ale jinak nepůjde . . .
. . . jen jiný přepínač, nebo relátka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:07    Předmět: Citovat

Ta napětí jsou vůči sobě fázově posunutá. Takže by to šlo udělat na principu jako je použit ve "vadasce" na měření sledu fází. Pár odpůrků a kondů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1746
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:09    Předmět: Citovat

Takhle by to mělo fungovat - velikost odporu spočítat nebo odhadnout podle proudového odběru, a asi bych přidal i odpor do série s diodama. Totéž samozřejmě udělat i v druhé větvi.


indikace.jpg
 Komentář:
 Velikost:  56.31 kB
 Zobrazeno:  19 krát

indikace.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:15    Předmět: Citovat

Beru zpět, zbytečně složité. Zapoj společný bod kontrolek na fázi. Jedna z nich tak vždy bude spojená nakrátko a svítit bude jen ta druhá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:26    Předmět: Citovat

To jarda: Ano toto zapoenie mi je jasné. len aby to korektne svietilo nemôžem použiť pôvodné kontrolky.
TO KREMIK: Ten ovládací prepínač je trojpolohový. V stredovej polohe by svietili obe kontrolky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12076
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:46    Předmět: Citovat

tohle by mohlo fungovat s dostatečně dimenzovanou zenerkou . . .


1f-motorLED.jpg
 Komentář:
 Velikost:  203.32 kB
 Zobrazeno:  19 krát

1f-motorLED.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:01    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Ten ovládací prepínač je trojpolohový.

Tak proč není na obrázku??
Dobře tedy, tak beru zpět že beru zpět Very Happy
Pro využití původních kontrolek budeš muset využít fázový posuv těch napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DKL



Založen: Mar 11, 2004
Příspěvky: 377
Bydliště: Sever jižní Moravy

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:06    Předmět: Citovat

Zapoj je paralelně k tomu přepínacímu kontaktu. Ta „nechtěná“ bude zkratovaná. Jejich odběr chod motoru jistě neovlivní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:09    Předmět: Citovat

TO OK1: to by fungovalo, ale nemôžem použiť pôvodné kontrolky ktoré sú na 230V a sú zapracované v panely.

TO: kremík. Ano promiň zle som to nakreslil. Mal tam byť trojpolohový prepínač. Mal by si predstavu o zapojení s využitím fázového posunu? Myslím konkrétne hodnoty súčiastok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 1 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund