jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 7:31    Předmět: Ochrana proudové a napěťové smyčky Citovat

Zdravím, potřeboval bych poradit jak ochránit vstup do záznamové ústředny MS6 s připojenými proudovými a napěťovými čidly. Jde mi o to, že mezi ústřednou a čidly je takřka kilometrové vedení a i když je vedeno pod zemí, v případě blízkého úderu blesku se do vodičů naindukuje tak vysoké napětí, že spolehlivě zničí vstupní obvody ústředny.
Jako asi nejjistější a nejspolehlivější se mi zatím jeví ke vstupům do ústředny nainstalovat relátka, která by krom okamžiku záznamu údajů ústřednu odpojila. Nyní uvažuju, jak to ale vlastně provést. Jestli vstup ústředny odpojit a zkratovat na zem-C, nebo naopak zkratovat a na zem připojit vedení-A, nebo jen jeden konec vedení-B, případně zda zkratovat jeden konec vedení a jeden pól ústředny-D?
Nebo máte někdo jiné řešení? O doplnění varistory taky uvažuju, ale musím ještě zjistit, zda neovlivní měřené údaje.



nový-1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  30.75 kB
 Zobrazeno:  78 krát

nový-1.jpg



nový-2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  28.33 kB
 Zobrazeno:  71 krát

nový-2.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:31    Předmět: Citovat

Přepínacími kontakty bych odpojil ústřednu a její vstupy zkratoval k zemi. Pokud ti ovšem budou ta relátka dlouhodobě bez problémů pracovat, protože kontakty potřebují pro svoje samočištění nějaký minimální proud a pokud toto nebude splněno, začnou se vlivem přechodových odporů dít špatné věci. Pokud by to s relátky nešlo, ošetřil bych to pomocí transilů. Nejlepší by bylo dát přes vedení varistor a jiskřiště, pak do série malé odpory, za ně transil a do ústředny, jenže to už měřené signály ovlivní.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:43    Předmět: Citovat

Většina čidel jsou pasivní proudové teploměry 4-20mA, takže nějaké drobné přechodové odpory by snad nevadily. Frekvence přepínání bude 1. přenutí za hodinu.
Jako relé jsem hodlal použít něco takového:



nový-3.jpg
 Komentář:
 Velikost:  23.44 kB
 Zobrazeno:  58 krát

nový-3.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 9:09    Předmět: Citovat

Jestli se můžeš podívat do ústředny, tak ověř, jestli tam nějaké ochrany jsou, nebo ne. Také se podívej, co je tam za IO toho multiplexeru. A šel bych cestou pouze a jenom transilů přes vstupy proti zemi, je to nejsnazší a pokud to postačí, bude to dlouhodobě bezproblémové. Relé naopak s vysokou pravděpodobností problémová budou. Transil má svod při jmenovitém napětí první jednotky µA, jeho vliv by měl být zanedbatelný.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19494
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 9:10    Předmět: Citovat

Záleží na tom, jak hluboko to vedení je, čím hlouběji, tím méně to je třeba řešit, a zda vůbec.
Účinná ochrana proudové smyčky proti magnetické i elektrostatické indukci je twisted pair. V půlmetrové až metrové hloubce by musel vést v těsné blízkosti zemniče nějakého hromosvodu postaveného v místě s vysokou pravděpodobností zásahu bleskem (rozhledna, telekomunikační věž, sloupy a rozvodna vn/vvn), kde lze předpokládat vyšší gradient napětí v zemi.
I kdyby se tam něco naindukovalo, tak zkratovanou smyčku to přepálí, smyčce naprázdno zproráží izolaci.
Mimochodem: kolik těchto ústředen připojených zemním vedením už blesk poškodil? Nějakou LP ochranu ty vstupy mají určitě.
A pak - některá čidla potřebují určitý čas na ustálení výstupní hodnoty po jejich připojení (tlakoměry, teploměry i vlhkoměry v tom bývají přeborníky, zvlášť, jestli na konci jsou součástí nějaké regulační smyčky). To, co o těch kontaktech píše Zaky, je také jeden z negativních vlivů. A přeskokové vzdálenosti mezi kontakty relé také nic moc.
Co když uhodí blesk zrovna během čekání na ustálenou hodnotu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 9:27    Předmět: Citovat

Ústředna odchází prakticky skoro každý rok, mám pocit, že jeden rok to stihla i 2x. Došlo to už tak daleko, že nám jí výrobce odmítl opravit z důvodu několikrát opravované vstupní části a museli jsme koupit celý nový vnitřek. Confused
Možná by ten problém s ustálením hodnot šel řešit tak, že by se v okamžiku odpojení ústředny, čidla přepnula na samostatný proudový zdroj. Je zajímavé, že čidlo za ty roky se nezničilo ani jedno. Jediné co asi 2x odešlo, byl napěťový výstup 0-10V v průtokoměru. Takže do něj to muselo přijít z opačného směru, protože ten je hluboko v podzemí. K vlastnímu záznamu všech dat, mi stačí připojení ústředny na 1 sekundu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2641

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 9:59    Předmět: Citovat

Podívej se třeba sem. Používáme jejich ochrany k naší plné spokojenosti.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:41    Předmět: Citovat

Pro mě by to bylo za cca 530euro Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:58    Předmět: Citovat

Kroucené vedení máš ? Kolik máš vstupů ? Jaké je tam max. napětí ? A dokážeš se podívat do ústředny na ten použitý multiplexer a jestli jsou na vstupech už nějaké ochrany použité? Protože transily velmi pravděpodobně pomůžou zcela zásadně a nestojí skoro nic.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 360
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 12:11    Předmět: Citovat

Přesně jak píše Zaky. Viděls tu desku poškozený ústředny? Byla spálená nebo jen došlo k napěťovýmu průrazu vstupu, kde nebylo poškozený normálně viditelný? Použil bych ty transily či varistory klidně s větším výkonovým zatížením a bude to stát nulanulaprd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1667
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 13:10    Předmět: Citovat

jova1 napsal(a):
Jako asi nejjistější a nejspolehlivější se mi zatím jeví ke vstupům do ústředny nainstalovat relátka, která by krom okamžiku záznamu údajů ústřednu odpojila... Nebo máte někdo jiné řešení?

Relátka bych nedoporučoval. Ideální je ústřednu galvanicky zcela oddělit od všech čidel. S průmyslovými komponentami by to byla drahá záležitost, ale třeba s arduinem a několika pomocnými shieldy by to šlo zrealizovat za příznivou cenu. Pokud jsou čidla napájena z ústředny tak bych doporučoval to změnit a napájení čidel vyřešit samostatným napájecím zdrojem umístěným v samostatném rozvaděči jen pro čidla. Signály 4-20mA a 0-10V z čidel přivést jen do toho samostatného rozvaděče, tam je zpracovat arduinem a převést na datovou komunikaci (stačí vše po jednom optickém kabelu) do rozvaděče s ústřednou kde se druhým arduinem a pomocnými shieldy datová komunikace opět převede zpět z optiky na analogové signály 4-20mA a 0-10V a ty pak budou připojeny do ústředny. Když vám odejde arduino na straně samostatného rozvaděče jen pro čidla tak to budou náklady na opravu mnohem nižší než když vám odejde ústředna.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 655

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:02    Předmět: Citovat

Ty kabely od čidel jsou stíněné? Kolik je celkem zapojeno čidel?
Nejjednodušší je tam dát přepěťové ochrany třeba od SALTEKu. Vyžaduje to ale určitou kulturu instalace. Stači napsat na jejich technickou podporu.
Pak je možnost udělat si vlastní desku ochran. Na vstupu jiskřiště, za tím tlumivka nebo odpor, trubičková pojistka a pak transil. Ale zase to vyžaduje nějak kulturně nainstalovat do rozvaděče a správně propojit země s ústřednou a ošetřit napájení.
Sebelepší přepěťovka, pokud není správně nainstalovaná nepomůže.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:02    Předmět: Citovat

Do ústředny se mi moc hrabat nechce. Má 16 vstupů, používáme zatím 14. Vedení k čidlům je to tahané klasickými telefonními kabely (vícežilové, kroucené, stíněné), napětí do proudových smyček je 24V, napěťové mají 10V. Když jsem to konzultoval s výrobcem ústředny, tak jsem měl pocit, že to případné přepětí nějak neřeší.
S arduinem zkušenost nemám, stačí mi, jak s ním válčím v jiném vlákně
Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 655

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:17    Předmět: Citovat

K arduinu asi nedostaneš:
kód:
Zařízení obsahuje kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je vždy dle osazených modulů.

Takže pro nějaké firemní využití je Arduino celkem k prdu...

Udělej nějakou fotku jak máte tu ústřednu namontovanou a pošli mi kontakt do SZ. Ono to řešení možná bude velice jednoduché.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:37    Předmět: Citovat

Nafotím, ale moc si od toho neslibuj.
Plastový rozvaděč, přívod do zásuvky na din liště L, N, PE. V zásuvce napáječ 230/24V pro ústřednu, PE je vytažené na kostru ústředny. Dole chuchvalec drátů na přívody, stínění telefonního kabelu spojené s tím PE. K jednotlivým čidlům to vede a větví se přes několik dalších spojovacích krabic, různě po trase. Tam jsou dráty propojené pomocí narážecích ježků. Stínění jsou tam vždy propojené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund