Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:29    Předmět: Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S Citovat

Ahoj,
je dnes přípustné udělat část bytu (konkrétně ze začátku kuchyň a koupelnu) v síti TN-S, když zbytek bytu zůstane (do kompletní rekonstrukce elektroinstalace) v TN-C?
Přívod do bytu je už v Cu, hlavní jistič na chodbě 1x25A, přívod v Cu (asi 4mm², neměřil jsem).
Rozvody po celém bytě jsou v Al, se všemi problémy okolo Sad
Díky

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5137
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:34    Předmět: Citovat

Nevím, jestli je to přípustné, ale v bytě, co obývám, to je přesně tak udělané.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:38    Předmět: Citovat

Dřív to bylo nějak dovolené (ale řekl bych "pod čarou"), dnes si nejsem jistý.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:06    Předmět: Citovat

Robi sa to bezne. Ja mam nove rozvody len v kupelni. Aj privod je povodny hlinik.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:11    Předmět: Citovat

"projekt" je asi pro někoho sprosté slovo, tak to zkusme nazvat odborným návrhem

Přechodu z TN-C na TN-C-S se říká bod rozdělení.
Je doporučeno tento bod přizemnit.
Posledním možným bodem rozdělení by měl být okruhový rozváděč
Není to sice ideální stav, ale dá se nasadit nový nebo upravený rozváděč, kde nové vývody budou v TN-C-S, s proudovými chrániči (kuchyně, koupelna, sklep, pergola...) a některé okruhy zůstanou původní v TN-C (světla v obytných místnostech, případně zásuvky kde se předpokládá menší odběr a především spotřebiče ve třídě II)

Chce to vidět na místě a rozumně navrhnout podle místních podmínek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:30    Předmět: Citovat

Jirko, dělat na tohle projekt, tak se asi odstěhuji daleko, třeba někam k Plzni Smile
Prostě rekonstrukce, nic jiného.

Je to pro nevlastní dcerku, koupili starší byt, a než jsem se tam jel podívat, tak už začali měnit podlahy, malovat a tak.
Klasika - kdybys nám jen vyměnil vypínače a zásuvky...

Bod rozdělení by vyšel k bytovému rozvaděči, který je docela OK, dokonce nachystaný (PE + N můstek - stačí jen propojit přes chránič, který tam zatím není).
Jen tam není žádný další zemnič, pouze přívodní PEN z rozvaděče.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 23:03    Předmět: Citovat

Zásadný problém prečo sa to oficiálne urobiť nemôže je ten, že minimálny prierez CU vodiča na ktrorom prejde TNC do TNS je 10mm. Alebo AL16mm. Máš tam taký?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 23:52    Předmět: Citovat

Mám TN-C, ještě v hliníku, normálně dvakrát dva a půlka a není s tím žádný problém. Tak by mě docela zajímalo, proč kdo určil takové divoké průřezy. Takže vlastně nesmím dát do zásuvky ani prodlužku, protože tím rozšiřuju síť na TN-S Very Happy
Tak už vím, proč lidi kolikkrát ty prodlužky tak blbě zapojují! Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31923
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 2:43    Předmět: Citovat

To je vidět, jak znáš normy ... Prodlužka neboli POHYBLIVEJ PŘÍVOD se dělá zásadně i pro soustavu TN-C jako 3-žílovej a zapojuje se TN-S, protože kdyby se zapojil TN-C a připojil by se k obráceně připojený zásuvce TN-C s fází napravo, udělalo by to co, žáku Fíku? No udělalo by to BÁC!
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:32    Předmět: Citovat

No tos mi napsal novinku, ty normo...
Psal jsem to kvůli principu. Podstatný na tom byl ten průřez. Ale to je mimo tvé chápání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:50    Předmět: Citovat

Kto ten "divoký" prierez určil neviem. je z normy. Ja robím tak, že keď dorábam jednu alebo dve zásuvky tak ich dorobím v pôvodnej norme. Keď prerábam povedzme polku bytu tak to dorobím v TN-S a hoci to rozdelím aj na prierezy 2,5. No a keď sa ma niekto spýta prečo, tak hovorím že bol na to dôvod osobitného zreteľa.

čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak to sa týka pevných inštalácií.
Predlžovačka je pohyblivý prívod. Pohyblivý prívod musí byť od nepamäti trojžilový. Toto sa nepovažuje za zmenu sietí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:39    Předmět: Citovat

S tou prodlužkou to byla jen nadsázka, však je tam smail. Elektřině je jedno co se považuje nebo nepovažuje, teče si podle svého. A vůbec ji ten divoký průřez po výstupu z prodlužky nechybí. Tak nevím proč by ji měl chybět v pevné instalaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4026
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:07    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):


čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak

To jako vážně z TNS na TNC Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5137
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:08    Předmět: Citovat

Jednoduše, zase to spojíš dohromady noo Laughing
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4026
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:15    Předmět: Citovat

To že je to nepřípustné říká norma. Ale co nato řekne chránič Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund