Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Správné provedení MET v novostavbě (dřevostavba)

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 198

PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 11:05    Předmět: Správné provedení MET v novostavbě (dřevostavba) Citovat

jakým je prosím nejvhodnější způsob používaný v samotné praxi?

Kolem domu je základový zemnič (tedy uspořádání typu B dle ČSN 62305 ed.2).

Ze základového zemniče pomoc vhodné svorky napojit kulatinu FeZn, tu navléct do Z/ž bužírky, vytáhnou ji kus od země v technické místnosti, kde bude rozvaděč, odtud pomocí 2 kusů vodičů CY 25mm2 napojit jeden konec do svodiče přepětí a druhý konec na můstek PE v RZV?

Vzniká zde efekt, že na zdi u země bude vzhled ,,hyzdit" krabice.


Vzhledem k volnému místu v RZV bych mohl MET vytvořit v bytovém RZV, ale tam samozřejmě nemůžu přijít s kulatinou. To by muselo být znovu provedeno spojení zemnič a vodiče CYA..

Poradí mi někdo z praxe prosím?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6302
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 23:14    Předmět: Citovat

Nevím, ale není na to potřeba projekt?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 10:50    Předmět: Citovat

Existujou případy, kdy dementi vtáhli tlustej ocelovej drát do rozvodnice a teď si s tím něco dělej žejo, pracuje se s tím naprosto příšerně, ani několika kleštěma to pořádně nejde ohnout; revizák si z toho asi docela spotí prdel to nějak pořešit, že to je propojený na nulovej můstek v rozvodnici Very Happy

HOPka je prostě HOPka, podle schémat a principu vždycky SAMOSTATNEJ můstek, co na tom chceš řešit? Pokud máš problém s použitím na trhu dostupnejch svorkovnic, tak si nějakou schov třeba do povrchové krabice, ale hodně štěstí s tím pracovat (jedinej schůdnej způsob vidím v navlečení krabice na tu ocel a až následný uchycení krabice ke zdi). Nezapomeň krabicu polepit samolepkama, že to v ní je.

Todle se mělo řešit už při stavbě, ale když to typicky dělá parta negramotnejch uživatelů z dálnýho východu, co „jim to jde hezky od ruky a už staví druhej štok“ (tak nějak se investor vyjádřil), ale aby třeba zalili základový zemniče do těch jaksi základů…tak holt budeš mít svorkovnicu na stěně, jak prakticky všichni ostatní Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1611
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 18:48    Předmět: Citovat

Desítka kulatina FeZn v rozvodnici ničemu nevadí. Zakrátím na 50mm a svorkou napojím nějakou CY10 jako pokračování. No problem. Dělám to tak furt.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 22:05    Předmět: Citovat

jenže ta kulatina není 10 mm průřez, ale 10 PRŮMĚR, takže naprosto strašný to kamkoli vohnout a zabere to mraky místa; být to aspoň duralovej drát, s tím se dá trošku, ale zinkovaná ocel, fuj
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.