SMPS Transformátor

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
klapac



Založen: Sep 03, 2018
Příspěvky: 60

PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 8:33    Předmět: SMPS Transformátor Citovat

Ahoj, měl bych prosím několik dotazů na odborníky v oboru. Pokud tedy bude někdo ochoten pomoci ....

1) Čím se projeví, pokud je trafo navinuto slabším drátem než je předepsáno?

2) Jaký má účel měděná páska kterou jsou některá trafa přebalena?

3) Může mít přesycení trafa kromě pádu sek. napětí i nějaké zvukové projevy (srčení, cvrlikání při přetížení)?

Díky moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 655

PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:44    Předmět: Citovat

1) trafo bude víc topit.

2) slouží to jako velice účinné stínění proti vyzařování z trafa ven. Na té fólii musí být závit nakrátko kolem celého jádra - je tam většinou kapka cínu na konci pásky.

3) K přesycení trafa nesmí dojít. U integrovaného obvodu zabere ochrana proti nadproudu a buď omezí výstupní výkon nebo spadne do poruchy. U některých obvodů nebo bez ochrany shoří spínací prvek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2699

PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 21:39    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
1) trafo bude víc topit.
Míněno při plném zatížení tj. odběru největšího proudu.
Přehřívání trafa bez zátěže je myslím způsobené zvoleným malým počtem závitů na V a tím pádem přebuzením jádra.

_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
voitano



Založen: Dec 02, 2009
Příspěvky: 480

PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 1:10    Předmět: Citovat

1. větší ohřev vinutí, zmenšení max. výkonu , při daném zatížení pokles výstupního napětí
3. přesycením jádra vzroste proud primárem, což může ohrozit spínače, cvrlikání by to nemělo způsobovat. To obvykle způsobuje špatně stažené vinutí, nebo u nezatíženého trafa krátké pulzy na primáru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 655

PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 12:18    Předmět: Citovat

Ono taky záleží na topologii zdroje. To "trafo" totiž nemusí fungovat jako "železné" trafo.
Docela sranda je třeba k nabíječce s topologií flyback přiložit supersilný magnet a sledovat co se stane.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3111

PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 18:09    Předmět: Citovat

Podud trafo nemá stažené jádro a se staženým jádrem zalakované a vypálené v peci, tak je mezi jádry mikromezera a pokud je malý počet primárních závitů, tak to v mikromezeře vibruje a chrčí, ano může to způsobovat malý počet.
Je potřeba změřit odběr naprázdno s rozpojenou zpětnou vazbou, tedy s plnou střídou.
Chápu, že když je okénko plné, nedá se přidat nahoru třeba 5 závitů a zkusit to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.11 sekund