APC smart 700 po prpojeni zataze hlasi-battery discharged.
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:20    Předmět: APC smart 700 po prpojeni zataze hlasi-battery discharged. Citovat

Zdravicko.
Mam tuto UPS APC Smart 700 po zaputi bez zataze sa tvari akoze ide v poriadku nabija baterku funguje self test,calibracia vsetko OK.Ale akonahle zapojim zataz hlasi battery discharged a pritom baterky su nabite merane merakom nabija ich aj ked odpojim siet prepne na baterky a ide 40 min na 160W zataz ,ale teplomer na baterky hned spadne na nulu a aj cez management kartu hlasi 00 remaining time a batery discharged,napätie ukazuje v poriadku ako ma.
Kondenzatory som vymenil vsetky,napätia som meral vsetky a sedia aj -8V ma.uzma nic nenapada .Neviem kde to snima parametre baterky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33906
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:23    Předmět: Citovat

Kalibraciu so zatazou (minimalne 30%) si robil?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:31    Předmět: Citovat

Samozrejme aj SW aj manual run calibration.Akonahle pripojim zata puk baterky dole a baterry discharged.Pritom ich nabija vporiadku a zalohu spotrebice ako ma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33906
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:32    Předmět: Citovat

A ta kalibracia normalne bezi alebo sa hned ukonci?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:34    Předmět: Citovat

Ak je zataz hned pride failed...self test prejde normalne.run time 0000 capacity 0000 ,ale napätie baterky je v poriadku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:34    Předmět: Citovat

bez zataze aj ked vie,ze sa robi so zatazou to prejde kaoby normalne ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33906
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:35    Předmět: Citovat

Tak cez terminal vyresetovat konstantu baterie a potom spustit kalibraciu znovu. Spravna hodnota zavisi od modelu UPS (ktory si neuviedol).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:45    Předmět: Citovat

APC smart APC700 SU700INET ale kd som mal dalsiu UPS ku taku istu dal som baterky ine a tam drzala baterky a nehlasila battery discharged a tato hlasi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:46    Předmět: Citovat

Cz nanagement kartu?Ja tam take nevidim.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33906
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 20:03    Předmět: Citovat

Cez seriovy port.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 20:27    Předmět: Citovat

To napětí na baterkách při zátěži opravdu je? Jaké napětí vypisuje UPS při zátěži?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:32    Předmět: Citovat

Ano je tam to napätie meral som merakom a UPS ukazuje presne to iste nabite do plna 27V.A po pripojeni zataze hned vyskoci oznam,ze battery disgharged a pritom su nabite a UPS ide na elektrinu nebezi menic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 14:18    Předmět: Citovat

Proste ked zapnem ups bez zataze tvari sa akoby normalne slapala baterky ukazuju normalne.Akonahle pripojim zataz a aj ked je UPS na sieti zacne piskat a blikaju ledky na baterke a ostane po chvili blikat len posledna led akoby baterky boli vybyte.Pritom urcite su nabyte a ups ide na siet.Keby som vedel kde sa to tam snima ten stav baterky akot o vlastne funguje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33906
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 14:24    Předmět: Citovat

Radu si dostal. Preco ju ignorujes?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1375
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 15:06    Předmět: Citovat

Len preco mi to nerobi aj na inych takych UPS kde sa baterky mneia za rozne druhy a tam to nema problem..Nemam taky kabel..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund