APC UPS SURT2000 XLI sasi 640-0781M nejde zapnut.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 8:53    Předmět: APC UPS SURT2000 XLI sasi 640-0781M nejde zapnut. Citovat

Mam tuto UPS a nejde vobec zapnut.Normalne bezala a po vypnuti uz nejde zapnut.Mala by sa dat zapnut aj bez bateriek.Lebo mam este jednu a tam ide aj bez bateriek.Pomeral so poistky vsetko OKi trandy ,diody .Ako je riesene napajanie procesorovej casti?Vidim tam zdroje s UC3845 nemaju stavu.No neviem ani za certa ako sa ma dostat napajanie UC3845 nikde nic nemeram.Podla service manuau co som nasiel je to akoze Bias supply ,ale to musi bezat inak predsa namoze pracovat riadiaca doska.No neviem najst odkial a ako sa tam dostane napajanie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 11:07    Předmět: Citovat

A ty baterky jsi ji dát zkoušel?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2791
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 11:52    Předmět: Citovat

Některé APC bez baterky zapnout nejdou
A teď si nejsem jistý jestli to bylo APC, kde se to dalo navolit v servisním Menu jestli má nebo nemá jít s nějakém "nouzovém režimu"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33750
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 12:33    Předmět: Citovat

Male UPS APC niekedy skoncia s vadnou bateriou v takom stave, ze to bez dobrej baterie zapnut nejde - rozbehne sa menic, ale je napajany len slabym nabijacim zdrojom, zacne to vydavat hrozne zvuky a ked to hned clovek nevypne, spali sa poistka na doske.

Ked sa to ale s dobrou bateriou korektne vypne, tak to ide potom zapnut aj bez baterie.

Teraz k teme: existuje Lynx 1,2,3 service manual:
https://www.scribd.com/document/451575733/Lynx-1-2-3-Service-Manual
(stiahnut sa to da napr. cez scribfree.com)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 15:56    Předmět: Citovat

To rnbw mam LYnx1.Ako hovorim mozno v servisnom menu sa da navolit,ale mam este jednu a ta ide aj bez bateriek je to ONLINE UPS.Aj keby mal ist len z baterkou predsa potrebujem dostat napajanie bias power aby sa napajala riadiaca elektronika a g to neviem odkial pride ani zo strany bateriek a ani zo strany LINE nic neviem merat ako sa to napaja teda zdroje z UC3845.Ten SM mam stiahnuty ,ale nie jeto tam nakreslene je tpo len principialne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 17:44    Předmět: Citovat

No takze mate pravdu ,ale aj tak tomunechapem jedine,ze sa to da nastasvyt,zeby to bez bateriek neslo.Dal som baterky a nabehne to,ale po par sekundach vypne rozsietia sa kontrolky akoby bola max zataz a prepne na bypas ostane sievitit poruchova kontrolka overload.Vrci strasne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33750
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 19:49    Předmět: Citovat

Kedze je to online UPS, tak nabijaci/napajaci zdroj musi bezat aj bez baterie a musi mat dostatocny vykon na napajanie zataze aj nabijanie sucasne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 19:59    Předmět: Citovat

Ved to som si aj mylsle,lebo mam este jednu a ta ide aj bez bateriek.Len z acerta neviem skade a ako sa tam ma dostat to napajanie tych zdrojcekov bias power .Ak dam baterku mam tam napätie 50V ako je na baterke.cize mi idu to je jasne.Ale ked dam bez baterky tak s ami tam neobjavy nic.Ale je tam este zavada co som popisal vyzsie.Srsi zistil osm,ze sa hreje kondik 15 mikro na vystupe load je paralelne na vystupe takze preto pravdepodobne vypina na overload.Je to 15 mikro na 400 volt bipolar valec.Neviem ci tam mozem dat aj iny.nejaky krabicovy lebo nemam taky.A potom pozrem to napajanie bez baterie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 20:01    Předmět: Citovat

rnbw.Nehovorim o nabijacom napajacom zdroji chargeri,ale su tam male akoby stb zdrojceky z UC3845 davaju +5V,+24 a take napätia a tie bez baterie nemaju stavu a nejde UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 11:10    Předmět: Citovat

rnbw: to jsou dva různé zdroje. U některých SMART UPS se uměl reverzovat měnič na nabíječku. APC tam mělo svůj speciální zákaznický obvod. U těch dalších to bylo odděleno.

Takto podle označení je nepoznám. Ale odcházejí tranzistory v můstku + někdy i ty kapacity na výstupu - ale ty jsou většinou bez kapacity.

Bez aku nejde zapnout většina UPS - max. napíší Nepřipojena Baterie.... ono jaký by to dávalo smysl ji zapnout bez aku a žít v iluzi funkční UPS... Naopak když aku odejde tak ona se jaksi tím nabíjecím obvodem uživí. Viz test malých plastových APC kdy se dá otestovat funkčnost nabíjecích obvodů tak že ji po zapnutí vezmeš aku. Když jede dál nabíječ funguje. Když ne tak je vadný.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 11:17    Předmět: Citovat

to rezis:prave tuto funkciu bez AKU sme pouzivali koli tomu,ze tato UPS ma vlastny menic a ked sa pripojila centrala tak AVR a mneic neboli nachylne na vypadnutie na inej UPS nie ONLINe ju vypla a padli servre.Mali sme totiz caste vypadky prudu na dlhsiu dobu a ked sme to isli zalohovat centralou tak to padlo ,ale cez tuto UPS to islo v pohode.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1374
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 11:30    Předmět: Citovat

rezis diky - uz som to vcera spravil - ANO bola vadna kapacita na vystupe mal miesto 15 mikro len 3 a hrial sa po kratkej chvylke overload.Dal som na skusku zatial jeden rozbehovy kondik 15 mikro a ide to OKI.Objednany origo novy cakam.Ano bez baterky nenabehne ,ale po pripiojeni baterie sa zapne v pohode a po pripojeni na siet ide ako treba ak odpoijm baterie bezi na siet hlasi chybu baterky.No ked odpojim pri odpojenej baterii od siete uz sa da zapnut aj bez baterky aspon asi kym su nabyte kondentatory.Dakujemvsetkym za ochotu a snahu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.