PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 21:59    Předmět: tlaková zkouška rozvodu topení vzduchem Citovat

Udělal jsem nově menší rozvod topení se 4 radiátory, a zkusil jsem to pro zkoušku těsnosti natlakovat vzduchem na cca 2,2bar. Po několik hodin (i třeba po 12h) je pokles tlaku neměřitelný. Někde jsem vyčetl že v praxi se pokles tlaku sleduje po dobu pár hodin, takže to by bylo ok. Ale pokud to nechám natlakované déle (několik dní) tak tlak pomalu ubývá. Je to normální jev? Očekával bych že by tlak měl teoreticky při těsné soustavě držet nekonečně dlouho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7348

PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 22:06    Předmět: Citovat

Je to normální. Soustava tlakotěsná pro vodu nemusí být dokonale tlakotěsná pro vzduch. Kdybys tam natlakoval vodík, ubýval by tlak ještě mnohem rychleji. Rozhoduje velikost molekul a další věci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1432
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 22:13    Předmět: Citovat

Tak to si nejsem jistý. Vzduch by to mělo držet nekonečně dlouho. Ale to není vhodné pro zkoušku těsnosti. To by bylo dobré kdybys jarovou vodou a štětečkem obešel všechny spoje jestli nebublají. Když to naplníš vodou a odvzdušníš tak sebemenší únik se ti IHNED projeví poklesem tlaku. Se vzduchem budeš čekat jako u vzduchojemu.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 22:53    Předmět: Citovat

Musí to být těsné i pro vzduch, na molekuly si tam nikdo nehraje. Jen tak selským rozumem, proč se odvzdušňují radiátory, kdyby se o to měly postarat nějaké molekuly???
Prostě je tam někde únik a šla by ven i voda. Otázkou je spíše to, z čeho a jak je to udělané? Trubky, radiátory a těsnění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kunc75



Založen: May 09, 2006
Příspěvky: 73
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 23:20    Předmět: Citovat

Je třeba vzít v úvahu teplotní závislost tlaku vzduchu ve zkoušeném systému. Při tlakování mohlo dojít k jeho ohřátí a pokles na začátku zkoušky může být způsoben chladnutím. Dále tam může být vliv kolísání teploty prostředí. Setrvalý pokles k nule ukazuje na netěsnost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nokijec



Založen: Feb 01, 2011
Příspěvky: 293

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 7:19    Předmět: Citovat

Selský rozum je mocná zbraň. Vždycky, když nevíte kudy tam, můžete ještě apelovat právě na selský rozum, tím nic nezkazíte. Naopak, můžete se tvářit, že tím lichotíte širokým vrstvám společnosti, které přece mají selského rozumu na rozdávání, ba co víc, můžete o sobě tvrdit, že jste běžný člověk, který zná starosti obyčejných lidí.

To nemám z vlastní hlavy, to jsem někde četl.
To,že nezáleží na velikosti molekul mě pobavilo. Jestli to vydrželo několik hodin natlakovaný, normálně bych to napustil.V tomto případě to může maximálně někde rosit a ani to ne.Po zatopení se to zatáhne a bude to OK.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:36    Předmět: Citovat

Jj, taky jsem při posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištění těsnosti. Je to, oproti vodě, mnohem jednodušší při případné opravě (v mém případě pájením). Ale všechny spoje jsem potřel jarovou (nebo mýdlovou?) vodou.
A taky jsem používal vyšší tlak, tak kolem 4b, max. tlak deskových radiátorů Korado) je 10b. Ale měl jsem připojené jen radiátory, pojišťovací ventil u kotle mám nastaven na cca 2b.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:29    Předmět: Citovat

Ano, správně. Teplota při zahřání radiátorů na těch asi 65℃ původní tlak v topení ještě zvětší a právě až při této teplotě je nejlepší odvzdušňovat. Pokud vím, tak testování se provádí vždy na větší tlaky a ne na ty provozní (do 1,8b), takže natlakování při testu na 3-5 bary je normální. Pokud to vydrží tzn. jednu směnu na stejném tlaku, tak je to OK. Pokud ne, tak je to blbě udělané a musí se to spravit hned.
Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7348

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:59    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu. Wink
Nastuduj si fyziku a pak obviňuj jiné z nevědomosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nokijec



Založen: Feb 01, 2011
Příspěvky: 293

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:10    Předmět: Citovat

Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:10    Předmět: Citovat

Opravdu? Ty víš, jak se tlakují různá zařízení a proč? Nebo to potřebuješ z neznalosti okecávat něčím jiným? Opravdu potřebuješ, aby ti topenář vykládal pohádky o molekulách místo toho, aby to spravil a vše ve stylu "To paninko nebude stejně za tou skříni vidět."?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:12    Předmět: Citovat

nokijec napsal(a):
Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.
Ano, ale to snad ví každý, ne? Na psaní musíš umět to přečíst, že? Až ta třetí věta je skoro v pořádku. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nokijec



Založen: Feb 01, 2011
Příspěvky: 293

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:55    Předmět: Citovat

Číst nestačí.Je nutné i porozumět textu a nedovozovat co nebylo obsahem textu.Nikdo tu nepsal ,že únik molekul vzduchu nějakou nanotrhlinou by měl nahradit odvzdušňovací výbavu teplovodní otopné soustavy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2474
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 11:06    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
Jj, taky jsem při posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištění těsnostiPF

A jak dlouho jsi to nechal natlakované pro sledování poklesu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 11:58    Předmět: Citovat

Nechal jsem to natlakované chvíli (= asi 20 minut). Když to na spojích nedělalo bublinky, tak to bylo OK.
Ty máš pájené spoje nebo lisované?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund