Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 30 2022, 13:00 Předmět: Oprava baterie DELL BAT 1S3P (C291H) - PowerVault MD3000
DELL PowerVault MD3000 hlasil chybu baterie - prilis nizka kapacita. Po vybrati sa ukazal zvod v clankoch - jeden sa zohrieval aj ked bola bateria na stole, na druhy den bola vybita.
Su to 3 clanky 18650 paralelne (ako vyplyva aj z typu) s elektronikou, pripaja sa 14-pinovym konektorom.
Po vymene clankov staci pripojit 5V na pin 14 a nabijanie zacne fungovat. Aby fungovala I2C komunikacia, je potrebne pripojit 3,3V na pin 10. Vtedy sa vsak vypne nabijanie. Nabijanie a vybijanie je totiz ovladane z PCA9500 - jeho pin IO0 zapina nabijanie, IO4 zapina vybijanie.
Vybijanie:
kód:
./smbusb_comm -a 0x40 -c 0xef -n --no-pec
Nabijanie:
kód:
./smbusb_comm -a 0x40 -c 0xfe -n --no-pec
bq27200 nepodporuje standardny smart battery protokol, ale datasheet je dostupny. Ma EEPROM, ale ta sa programuje len v tovarni (potrebuje externych 21V), vsetky ostatne udaje su len v RAM, ktora sa vymaze pri vybiti alebo vymene clankov - takze netreba nic resetovat.
jsi si naprosto jistý, že bq27200 neukládá nikam průběžné informace o počtu cyklů, kapacitě, proudu, napětí atd.?
Myslím, že toto je už dlouhou dobu zcela standardně výrobci využito jako kurvítko nutící uživatele po nějaké době či frekvenci používání koupit nový pack bez možnosti třeba jen vyměnit články.
Pochopitelně to klasicky skrývají za "dobro, přínos" a podobné lži, ale víme svoje.
Proč by pak existovaly programy/programátory třetích stran pokoušející se tuto sviňárnu řešit?
Edit: jo aha, on DS k bq27200 je z roku 2006, tak to ještě možná páchání "dobra" nedosahovalo té úrovně...
Nedávno jsem lehce zkoumal bq40z50 použitý v akupacku mého NTB a to je vážně masakr. Jeden nabyde dojmu, že to je snad míněno pro nějakou supertajnou řízenou střelu...
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 30 2022, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:12 Předmět:
Do PCA9500 nezapisuje, tam su identifikacne data pre system:
kód:
Battery status: Optimal
Location: RAID Controller Module 0
Age: 3,198 days
Days until replacement: Not applicable
Last learn cycle: December 6, 2022
Next learn cycle: March 7, 2023
Weeks between learn cycles: 13
Part number: PN C291H
Serial number: SN xxxxxxxxxxxx
Vendor: VN DELL
Date of manufacture: September 1, 2013
Ked bateria nie je vlozena v systeme, tak ani nemoze - PCA9500 aj pull-upy pre I2C su napajane zvonku.
Po instalacii do diskoveho pola to ukazovalo v logu:
730F: Incomplete battery learn cycle
211C: Battery pack is charging
730B: Battery fully charged (asi o pol hodinu - bateriu som predtym nabil na stole)
Spustenie learn cyklu je potrebne urobit rucne prikazom:
kód:
set storageArray learnCycleDate daysToNextLearnCycle=0;
Nasledovalo:
7304: Battery learn cycle will occur in one hour
7310: Learn cycle for battery started (o 2 minuty)
7302: Low battery capacity (o 5 hodin)
730F: Incomplete battery learn cycle (hned)
211C: Battery pack is charging
730B: Battery fully charged (o 6 hodin)
Pre istotu som to este raz zopakoval s rovnakym vysledkom. Vyzeralo to ako bug vo firmware, ktory predcasne prerusi cyklus.
Tak som upgradoval firmware na posledny 07.35.39.64 a skusil to znovu:
7304: Battery learn cycle will occur in one hour
7310: Learn cycle for battery started (o 2 minuty)
7302: Low battery capacity (o 5 hodin)
730E: Battery capacity is sufficient (o 4 hodiny)
7311: Learn cycle for battery completed (o 8 hodin)
2112: RAID Controller Module cache battery is fully charged (hned)
Stav baterie je "Optimal", takze to zjavne funguje. Cely cyklus trval 17 hodin (aj s nabitim, len jeho zaciatok nejako firmware zabudol zalogovat).
Este si to zopakujem s druhou bateriou (ta je starsia a ineho typu - JY200), kedze ukazuje "Battery replacement required". Ani sa nedivim - podla logu hlasila nizku kapacitu uz po 12 minutach testu. Staremu firmwaru to ale nevadilo - aj ked v logu bolo:
7301: Insufficient learned battery capacity
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.