Zaslal: so listopad 12 2022, 20:29 Předmět: Kabel CYSY barvy žil
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda se vyrábí kabel CYSY třeba 3x1 v barevném provedení ( 2 fáze + nula) hnědý, černý a modrý. Hledal jsem, ale nikde nenašel.
Možná jsem blbě hledal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 16426 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:16 Předmět:
To se spíš dá sehnat 4D (hnědá, černá, šedá, modrá). Mám ho ještě pár metrů ve skladu, používalo se to na připojení přímotopů Ecoflex, hnědá fáze, modrá nula a černá řízení teploty útlumu (sinusovka/ horní půlvlny/ dolní půlvlny). _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7706 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 13 2022, 0:58 Předmět:
Scorpions - měl bys nadhodit účel využití.
Pokud s tím chceš odpalovat, tak by asi neměl být problém.
Ale jestli někde děláš trvalou instalaci, tak bych se slaněnému vodiči vyhnul. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 807 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne listopad 13 2022, 9:18 Předmět:
nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1779 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne listopad 13 2022, 10:01 Předmět:
Chci to do paneláku pro instalaci PIR čidel do společných prostorů. Je tam třeba tahat od světla k PIR kus lištou a to se s CYKY dělá hůř. Dutinky jsou samozřejmostí. Je to vždy jedno PIRko k jednomu světlu 10W led max 60W obyčejná žárovka. Chci to jen pro usnadnění práce. Přeznačovat smršťovačkou se mi to nechce.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2770 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 13 2022, 17:33 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
OK.
Jen některé kabely s měkčeným PVC pláštěm "nepatří" do zdi, do omítky obsahující vápno. A když to dáme do lišty nebo trubky, už nám vyjde trochu jinak jištění kvůli oteplení.
1) Značení A, B, C, D se už dávno nepoužívá. Nějakých 15 roků zpátky se přešlo na značení J (s ochranným vodičem) a O (bez ochranného vodiče).
2) Stačí se podívat po kabelech YSLY-OZ (nebo jakékoli z kategorie Y-OZ, YY-OZ), kde O značí kabel bez ochranného vodiče (na rozdíl od JZ). Běžně najdeš v tomhle značení dvoj, troj nebo čtyřžíl průřezu od 0,5 do 2,5. Je to průmyslové provedení, vhodnější než CYSY (ty se hodí spíš na pohyblivé přívody v domácnosti) a stojí podobně.
3) Nikde není psáno, že pracovní nula musí nutně být modrá. Kabely Y, YY, YSLY a podobné mají většinou číslované černé žíly. Pracovní nulák je pak žíla s nejvyšším číslem. Ostrá fáze by měla mít jedničku.
4) I ve starém značení můžeš použít prostě trojžíl A, tedy většinou černá-hnědá-šedá (nebo 2x černá-hnědá) a jako pracovní nulu použít šedý (nebo jeden z černých). Nic se nestane, protože nulák je pracovní vodič a nemusí být modrý. Modrá barva je pro něj doporučená. (Závazná je pro něco úplně jiného.)
5) Není problém vzít libovolný čtyřžíl a nepotřebný ochranný vodič prostě nepoužít.
Dej si do vyhledávače YSLY-OZ 3x1 a uvidíš, kolik jich najdeš skladem...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18422 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 14 2022, 10:05 Předmět:
Ransome díky za info . Věděl bys číslo normy , kde je použití těch číslovaných vodičů reálně popsáno ? Jde mi hlavně o použití černého coby nuláku . Zatím jsem se s tím nesetkal . Zda to jde třeba jen ve strojích či i v instalacích . Díky
I jestli je to jen výklad některých revizáků , mělo by to být výkladem některé normy podepřeno .
Neznaje tohoto výkladu , použil jsem vodiče pro plovákový system ve studni přesně v opačném pořadí ....
Číslo normy teda určitě nedám. (Když se mě pri přezkoušení pan krajský inspektor ptá na nějakou normu, odvětím vždycky, že jako prostý venkovský elektrikář nepotřebuju znát čísla norem, protože můžu kdykoli zavolat jemu.)
Je to značení svou logikou společné pro všechny obvody, silové i ovládací. Jednička přívod (fáze, plus ze zdroje, etc...), poslední číslo pracovní nula (uzemněný minus, GND, COM...). Nikdy jsem to nepotřeboval řešit víc. Na Západě se to takhle používalo už před půl stoletím.
Pokud jsi paranoidní, můžeš použít přiznačení barevnou bužírkou nebo návlečkou s písmenky. Nic víc na tom není.
(Světle modrá barva je jinak povinná pro jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stejnou barvu mají kromě žil i pláště kabelů, svorkovnice a další části.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.