Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Temperování pumpy - volba výkonu topení
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 18:50    Předmět: Temperování pumpy - volba výkonu topení Citovat

Těleso pumpy má pracovní rozsah teplot 0 až +40°C. Má fungovat venku. Prodejce tvrdí, že jí zdejší mráz nevadí, po chvíli chodu se zahřeje. Jinde prý tak běhá. Má fungovat se vzdušníkem, udržovat v něm tlak v nastaveném rozsahu. Poběží proto nespojitě. A jenom přes den.
Bude instalovaná venku, ale pod krytem.

Měřené měsíční min teploty v lokaci až -17 st.C, průměry ale -7 st.C.
Zvažuju ovinout její těleso topným pásem a temperovat ji.
Bez motoru má asi 130kg. Jaký výkon pro začátek zvolit?
Budu snímat teploty. Řízená bude plc automatem.

_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 19:35    Předmět: Citovat

Vše záleží jak moc to je zaizolováno...
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 19:39    Předmět: Citovat

Ne příliš zaizolováno. V létě na slunku se to musí uchladit.
_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:26    Předmět: Citovat

Právě, pumpa bude dělaná, aby se uchladila. Jestli chceš temperovat až o 17°C, tak to bude sakra energie. Osaď na ni nějaké topení, co máš (ale jak, dobré tepelné navázání je nutné...) a změř, o kolik vzroste povrchová teplota proti okolí. Z toho určíš tepelný odpor chladiče a z toho pak potřebný výkon. Co třeba jen použít širokorozsahovější olej, nepomohlo by to?
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1836
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 21:45    Předmět: Citovat

Ak bude čerpať vodu v zime tak sa vodou ohreje. Bez čerpania jej stačí dodať toľko tepla, koľko cez izoláciu utečie. Ekono aj ekolo by to bolo bez kúrenia platenou energiou, teda teplom zeme. Postavil by som tomu búdku 0,5x0,5m ktorú zaizoluješ 140mm polystyrenom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:51    Předmět: Citovat

Asi to nikdo nespočítá . "kvalitu" izolace nedodáš . Nezamrznou ti spíš trubky k čerpadlu . Hlavně nepíšeš k čemu to třeba . Mám rezervát na půdě neizolovaný . Tak když padne po -15°C , tak trochu podtrhnu ventil do kanálu a čerpadlo po nějaké době trochu vody dočerpe . Tím se ohřeje jak rezervát , tak potrubí i čerpadlo . Ona i když se voda ochladí na nulu , tak je v ní ještě dost energie , než se změní v led .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:55    Předmět: Citovat

Vůbec nevíme, co je to za stroj, má to mít 130 kg, to je na vodárnu dost. Takže by bylo dobré doplnit, co to čerpá a jakým principem. Je potřeba zohlednit, jak je to drahé a jaké lze očekávat snížení životnosti během v záporných teplotách versus cena spotřebované energie na ohřev.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 10:07    Předmět: Citovat

Je to vakuova pumpa, čerpá vzduch o teplotě interiéru labky.
Těch -17 je možná noční minimum kdy to nepoběží.

_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
dj_Paul



Založen: Sep 19, 2004
Příspěvky: 2400
Bydliště: Laškov

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 10:25    Předmět: Citovat

Kdyby jsi to napsal na začátku, že se jedná o vývěvu..... to co bylo napsáno je teď v podstatě k ničemu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:37    Předmět: Citovat

Načo PLC? To je jak kanón na vrabce. Stačí bimetál. Výkon topného telesa je nepodstatný, množstvo energie na ohrev bude rovnaké, len s menším výkonom to bude dlhšie trvať. Taktiež to nemusí hriať nonstop v noci a cez výkendy, keď vlabaku nikto nie je. Stačí ak sa nahreje pred použitím. Buď naučíš obsluhu, ako má zapínať predohrev, alebo použi detekciu prítomnosti personálu napríklad podľa zažatého svetla. Málo kde sa v labáku pracuje potme. Od bimetálu by mohla ísť k obsluhe aj signalizácia nízkej teploty, že má počkať s odsávaním. Alebo tam daj inteligentný týždenný časovač, ktorý zapne predohrev pol hodiny pred začiatkom pracovnej smeny. Tiež treba zvážiť, že 0°C je zrejme konštrukčný limit pre odsávanie suchého vzduchu, ale prípadné výpary z labáku môžu vo výveve kondenzovať aj pri vyšších teplotách než 0°C. Potom záleží na charaktere výparov, či sú korozívne atď...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 16:04    Předmět: Citovat

Tam bude problém viskozita oleje. Ale co máme čerpadla různých kapalin tak jsme jim postavili domeček a temperujem na 8℃
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 17:26    Předmět: Citovat

Co kondenzace v pracovním prostoru pumpy? Roztahováním (čerpáním) se plyn chladí, takže to tam může kondenzovat a po zastavení namrzat.
Co použít místo temperování pumpy ohřev saného vzduchu.

_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17691
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 17:33    Předmět: Citovat

Koukni na přitápěcí pásky na těla kompresorů. Je to taková eska páska s zabudovaným topením. Používá se to na scroll kompresory tepelných čerpadel který musí mít při rozběhu definovanou teplotu oleje na dně kompresoru. https://www.vorcz.cz/chlazeni/prumyslove-chlazeni/kompresory-a-kondenzacni-jednotky/prislusenstvi/topna-telesa-pro-kompresory-c125275606090462
Mám tabulky pro topný kabely PFP s termostatem na +4 st. výrobce Fenix Jeseník. Ale je to jen na trubky od 0,5 do 8" a tloušťku izolace 10, 20 z 30 mm.
Nedávno jsem řešil 30 m 12" venkovního tabákovodu v PM Kutná Hora. Bez izolace to vyšlo na 1,2MW topení na požadovaných 40 st, s 20 mm izolace na 2kW. Píšu to jen že bez izolace je přitápění čehokoliv venku nesmysl. Cool

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 22:51    Předmět: Citovat

Ještě jsi ani neudal o jakou vývěvu zde . Ale z vlhkosti vzduchu nezamrzne . Spíše bych se bál viskozity oleje , pokud je olejová , při těch -17°C .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 13:33    Předmět: Citovat

Je to zubová rotační pumpa bez mazání (suchá).
_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.