u nás v bytovce se nám naprosto náhodně začíná stávat, že když se rozsvítí světlo na chodbě tlačítkem a schodišťový automat po stanoveném čase vypne, tak se za okamžitě světla opět rozsvítí na daný interval. Občas se to stane i několikrát za sebou. Občas se to nestane. Zaseklé tlačítko je vyloučeno, protože pokud je jakékoliv zmáčknuto, tak zhasnou doutnavky ve všech spínačích. Co mám vypozorováno, že pokud se světla sama rozsvítí, tak doutnavky ve spínačích svítí. Schodišťový automat je elektronický značky Hager EM001N. Nenapadá někoho na co se zaměřit? Než tam budu tejden laborovat?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 961 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne říjen 02 2022, 13:56 Předmět:
podľa všetkého bude v tom schodiskovom automate použitý "kondenzátorový" zdroj, skontroluj v ňom kapacitu najväčšieho zvitkového MKP kondenzátora, Bývajú to hodnoty okolo 470nF na 275 V∿
Ten pístový má něco do sebe - funguje už 40 let a jediný, co občas chce, tak vytřít válec. Pak byl u bejvalý nějaký CRM a ten šel do kopru při každý zhavarovaný žárovce. Možná by vydržel víc, kdyby spínal externí relé
Ten pístový má něco do sebe - a jediný, co občas chce, tak vytřít válec.
jj, zrovna včera jsem ho vytřel, nastříkal olej a zase bude na chvilku klid.
V jednom baráku chtěli na chodbách vyměnit všechny obyč. žárovky za ledky.
Nakonec se musely dvě vrátit protože celý vchod slabě svítil. Měli tak nějaký elektronický schodišťák.
LEDky svítí už při malým proudu, mě tu svítí už asi 2 roky v kuse LEDžárovka v koupelně, protože je ve vypínači doutnavka - těsně po vypnutí svítí nejvíc, pak, jak se doutnavka zahřeje, tak svit lehhce poklesne.
Pokud jim ten svit chceš zatrhnout, tak musíš srazit parazitní proudy, který se tahají přes doutnavky, nebo kapacitou žil v kabelu proti sobě.
Srazit parazitní proudy můžeš buď odporem, což je ale na hovno, protože při provozu na něm vzniká teplo, se kterým musíš počítat,
Nebo nějakým třeba 100nF kondenzátorem - třeba na 1KV, což se běžně dělává. Kondík připojíš paralelně k LEDžárovce.
Prou tekoucí doutnavkama by to nemohl spínat? Max klidový proud 100mA.
Jinak pamatuju schodišťák s rtuťovým prasátkem. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Nechám tam ty obyčejné žárovky. Barák je starší je k Jeruzalém, v ničem se mi nechce rýpat. Předělával jsem osvětlení na půdě a to mi stačilo. Ještě mám dělat něco ve sklepech, ty jsou dvě patra pod zemí. Dům je součástí bývalého nějakého hradebního opevnění ,nebo co. Bydlí tam ředitel a dělá tam předsedu.
Uchozenej schodišťák, upřímně za těch pár stokorun co to stojí, tak to vyměň celý, už jenom proto, že dyž to vodevřeš a budeš se v tom hrabat, jednak už to nikdy kloudně neuzavřeš (modulární přístroje jsou takhle v 90% případů dělaný, nejčastějš nýtovaný) a druhak v případě, že to celý shoří, jdeš sedět, nikdo nebude nic zkoumat.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.