Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so září 24 2022, 17:41 Předmět: Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov!
Je to plynovy kotol par rocny!Mozem úplne uzatvorit cca 90% pocet radiatorv na ustrednom kureni v dome ,aby som prekuril len tam kde sme? TZN, z poctu radiatorov spodna vetva bude otvoreny jeden z troch,horna vetva otvoreny jeden zo siestych aby sa neposralo obehove cepadlo.Zena sa boji aj ja oby nemalo maly prietok,velky otpor a neodislo.Vlani sme podobne mali tiez parni pred vyk.sezonov.dik
Obr.som rychlo zmastil, vecer ho vymazem aby nestrasil.
028.jpg
Komentář:
Velikost:
222.24 kB
Zobrazeno:
21 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 24 2022, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: so září 24 2022, 17:49 Předmět:
ak zabezpečíš obeh, tj minimálne jeden radiátor bude otvorený, tak môžeš. Prípadne, ak má čerpadlo prepínač otáčok, tak ho prepni na nižšie. Ak okruh zavrieš úplne, uvaríš kotol.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so září 24 2022, 18:02 Předmět:
Ako som nakreslil,jeden hore a jeden dole radiator bude maximalne otoreny,len som si myslel cito nebude malo a nebude cerpadlo zatazovat malym prietokom.Prepinac otacok asi nema pozrem.ZABUDOL som ze to je plynovy kotol len parrocny,ohrieva vodu cely rok aj teraz!Bude treba teraz na kurenie len otvorit vetvy.Tu by bol vacsi problem ak by odislo cerpadlo,aj zena by ma zabila.Tu by to bolo tiez OK takto jeden hore a jeden dole radiator otvoreny naplno.?
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 24 2022, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: so září 24 2022, 18:24 Předmět:
Plynový kotel má svoje ochrany, takže ho neuvaříš, jako klasický kotel.
Akorát se divím, že nemá vlastní čerpadlo které si řídí sám. U mého 20 letého kotle to takhle funguje.
ps Bacha na termostatické hlavice, ty se rády zavírají samy
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so září 24 2022, 18:26 Předmět:
Ivan v tomto pripade:ked kalove cerpadlo s vykonom pre colovu hadicu a pripojic nan polcolku, tak cerpadlo bude mat vacsi odpor,bude viac zatazovane.tomi ver
006.jpg
Komentář:
Velikost:
254.06 kB
Zobrazeno:
41 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 25 2022, 10:34, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 24 2022, 18:33 Předmět:
Dej si pozor co píše Aleš , velmi důležité !!! Alespoň na jednom radiátoru NESMÍŠ mít termohlavici . Ne , tento typ čerpadla si bere výkon dle množství přečerpané tekutiny .
Mám hlavice které si sami zapínají kotel podle povelu. Když potřebuji zatopit jen jeden pokoj, nebo třeba jen v koupelně tak mi kotel běží taky jen na jeden radiátor. Když je místnost vytopená hlavice vypne kotel.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so září 24 2022, 19:41 Předmět:
doktor365 napsal(a):
To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.
.......................
tzn.ze na dialku len otvaras radiator ktory chces,po dosiahnuti teploty v miestnosti ,ten bazmek da povel na vypnutie ohrevu?!Mas to zapojene ako ja?Nie do kazdeho radiatou aj sam.trubka?Aj ja nadialku dam prikaz rano zene,aby bolo vecer teplo v izbe,dielni,kupelni.Ked nie vymenim.
Je tam ještě jedna potenciální zrada. Když nebude mít plynový kotel dostatečný odběr tepla radiátory, tak může začít cyklovat. Neustále se bude krátce zapínat a vypínat. Spotřeba plynu jde pak velmi výrazně nahoru.
To samé to dělá při zavzdušnění trubek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.