nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 156

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:41    Předmět: zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C) Citovat

Dobrý večer, prosím zeptám se ze zkušeností. Dle tabulek dostupných na internetu je to na hraně.

Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.

Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.

Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?

V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.

Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.

Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.


Naposledy upravil nicky dne po září 12 2022, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:53    Předmět: Citovat

Co o tom vodiči píše výrobce? Ten má dnes pravdu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 156

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:59    Předmět: Citovat

No to já nevím. Je to starý vodič, ve staré el.instalaci. nevím jestli se i dřívější Al vodiče vyráběly s materiálem izolace PVC, ale neni od tepla ztvrdlá ani jinak tepelné poškozená
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:12    Předmět: Citovat

AL 6mm2 je na 25A v normě.
PEN je jiná věc...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 6:54    Předmět: Citovat

RadekB napsal(a):

PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:09    Předmět: Citovat

Ivan_01 napsal(a):
RadekB napsal(a):

PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?

kvuli prurezu. PEN ma byt 10mm2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:37    Předmět: Citovat

v nových inštaláciách, pri rekonštrukcii to neplatí, či áno ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:43    Předmět: Citovat

A revidovat REKONSTRUKCI budes podle normy, co platila pred 20lety nebo podle aktuálně platné ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:22    Předmět: Citovat

nemyslím, že si autor bude robiť ťažkú hlavu s revíziou. Nevieme rozsah rekonštrukcie, ale s výhradami sa do dá zrevidovať podľa starej normy. Alebo nie ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:22    Předmět: Citovat

RadekB napsal(a):
PEN ma byt 10mm2

PEN v hliníku min. 16 mm². Jednofázové Al přívody bytů s jištěním 25 A byly obvykle 10 mm² (2 × AY v trubce).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:47    Předmět: Citovat

[quote="RadekB"]
Ivan_01 napsal(a):
PEN ma byt 10mm2

To platí ale pro měď.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:13    Předmět: Citovat

[quote="ZVUK2000"]
RadekB napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
PEN ma byt 10mm2

To platí ale pro měď.

Ano, pro Al je to 16mm2, omlouvam se za nepresnost
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:22    Předmět: Citovat

přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat

pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund