Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zase jeden HOAX - měření 3F spotřeby
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
josef-1



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 103

PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 10:08    Předmět: Citovat

Pro starší a věkově pokročilé, tak v dávné době , když jsem se učil elektrikářem , tak existoval 3-fázovy, dvousystémový elektroměr. Měřící systém byl pouze ve dvou fázích. Jeho použití asi nebylo rozšířené, nutností rovnoměrná zátěž a jeho zaplombování bylo nezbytné. Toto není fejk, ale realita.
Přeji všem hezký den.[/b][/u]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 12:10    Předmět: Citovat

Dvousystémové se běžně používají pro nepřímé měření VN, v digitálním provedení i čtyřkvadrantní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 17:53    Předmět: Citovat

Jo to bylo v dobách s elektrikou za 7haléřů kilowata . Bývaly dvoje hodiny , jednofázové pro domácí jednofázové spotřebiče a svícení a pro 3fáze , např akukamna , darling atp. No a kdo se napojil nepovoleně na třetí neměřenou fázi , měl spotřebu z ní úplně zdarma .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 18:21    Předmět: Citovat

Jo, to už je dááávno. Pak přišel Křižík a udělal tomu přítrž.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 18:25    Předmět: Citovat

Ale Jardo , na těch elektroměrech byla firma Křižík napsána . Laughing Není to starší asi 45 let .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 9:14    Předmět: Citovat

Tak tady máme pokračování:

citace:
Ahoj,

to, co píšeš platí pro měření pomocí otáčení hliníkového kola ( součet elektromagnetického pole od tří cívek) a dle počtu otáček se na číselníku udává hodnota dodaného el. příkonu. To bylo fér.

Nyní se měří pomocí impulzů. Na každé fázi je měnič hodnoty proudu na impulzy. Čím větší teče proud, tak je více impulzů. U většiny elektroměrů je nastaveno 400 impulzů se rovná 1 kWh.
Problém v česku je ten, že se nesčítají impulzy od jednotlivých fází, ale bere se nejzatíženější fáze a její počet impulzů. U většiny elektroměrů je nastaveno 400 impulzů se rovná 1 kWh.


Co vy na to?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 9:32    Předmět: Citovat

Takze kdyz budu mit na jedne fazi treba boiler a na ostatnich momentalne nic, budu platit trojnasobek? A jako ze by si toho nikdo z milionu maloodberatelu a firem kterym vymenili mechanicky elektromer za elektronicky nevsiml? Muze si to kazdy vyzkouset doma sam, vubec nema smysl se zabyvat nejakymi konstrukcemi s impulzy ci co. Smile

Uredne overene elektromery musi mit odchylku do 2% a ne 200%, jak by tomu bylo v tomto pripade. Nechce se mi hledat kde je to narizeno a tobe radim vykasli se na to taky. Tahle sorta lidi typu i nam zde dobre znameho boboba te po pracnem hledani a vyvraceni jedne kraviny zahrne 10 dalsimi ve stejnem ranku a i kdybys je vyvratil vsechny, zacne kolecko zase odznovu jen v jinem kabate. Nema to zadny vyznam, on si bude stejne verit cemu bude chtit.


Naposledy upravil termit256 dne po srpen 22 2022, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 10:10    Předmět: Citovat

ty elektromery maj uart interface, kterymu kdyz se posle neco jako
kód:
?!/[newline]
, z hlavy si nepamatuju, tak vam nabonzujou co meri, kdyz by nekdo veril hoaxu


ale lepsi jsou tu ty rady expertu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 10:15    Předmět: Citovat

Z manuálu u nás běžně osazovaných ZPA - ZE314:

Odběr: součet absolutních hodnot A=|+AL1|+|+AL2|+|+AL3|

citace:
U většiny elektroměrů je nastaveno 400 impulzů se rovná 1 kWh.

Údaj se někdy mylně zaměňuje s výstupem S0, počet impulsů pro vlastní měření může být vyšší. Například zmíněné ZE314 jsou u maloodběru nejčastěji nastavené na 500 imp / kWh, výstup S0 250 imp. Možnosti výrobního nastavení ZE314:

Měření ........ 500 - 1000 - 10 000 imp.
Výstup S0 ... 100 až 1000 imp.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:12    Předmět: Citovat

ZE312, takže asi stařší, měří v realitě měří daleko přesněji než po 2w a S0 je v realitě řádově více než 250/kWh.

A to všechno vám ty elektroměry ale řeknou, když se jich zeptáte, a nebudete pak lhát na webu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:23    Předmět: Citovat

Ten můj ACE3000 má Ra=250imp/kWh, u ledky 500imp/kWh. Na komunikaci to má infraport, takže tak zas jednoduše se k tomu připojit nejde. Možná noťas v rozvodně by to zvládl...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:47    Předmět: Citovat

To máš tak starej notebook, že má ještě infraport?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:51    Předmět: Citovat

To jsou věci, co? Já tady mám i laptop 286. Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 12:57    Předmět: Citovat

evlo napsal(a):
ZE312, takže asi starší, měří v realitě daleko přesněji než po 2w a S0 je v realitě řádově více než 250/kWh.

Elektroměr může měřit, i když metrologická LED právě nesvítí. Bliknutí znamená, že právě zaznamenal součtovou hodnotu, odpovídající jednomu impulsu. Podstatný je náběhový proud Ist (minimální proud, který je el. schopen registrovat). ZE312 má Ist podle provedení od 0,015 A (Iref = 5A), což odpovídá minimálnímu výkonu 3,45 W (při 230 V, cosφ=1). ZE314 má Ist stejný - od 0,015 A při srovnatelném Iref = 5 A.

Distributor může osazovat elektroměry s nastavením, vhodným pro konkrétní odběr. Nižší konstanta je zpravidla u trojfázových odběrů s převahou výkonnějších spotřebičů. Jednofázové pro byty stupně elektrizace A mají běžně 10 000 imp / kWh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 21:30    Předmět: Citovat

a proč to píšeš jako reakci na můj příspěvek?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund