svítidlo třídy 1 chybějící vodič PE
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Sadra17



Založen: Jan 26, 2013
Příspěvky: 508
Bydliště: Netolice

PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 22:37    Předmět: Citovat

záleží jak to máš celkově zapojený, pokud máš celý okruh dva dráty tak to máš v TN-c a tam nic než propoj nevymyslíš Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4237
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:20    Předmět: Citovat

je to svítidlo skutečně v první třídě? Setkal jsem se svítidly, které měly kovový kryt , ale přesto byly ve druhé třídě, dokonce neměly osazený ani PE , popřípadě už nebyla zapojená svorkovnice dál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19520
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:21    Předmět: Citovat

To je správná odpověď.
U sítě TN-C se předpokládala pravidelná kontrola a údržba, aby nebylo třeba předpokládat přerušení vodiče PEN.
Vodič PEN, čili nulák, se u pevně připojených spotřebičů I. třídy vždy připojil napřed na kostru a odtud proklemoval na svorku N svítidla. Podobně, jako v zásuvce šel PEN na ochranný kolík a odtud klema N na pravou dutinku.
Tam, kde stále slouží síť TN-C a ke svítidlu vedou jen dva dráty, je to jediný dodnes správný způsob připojení svítidla.
Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S.

Pokud jde o ty zkoušečky, tak fáztužky nikdo nezakázal, prodávají se normálně: třeba Extol se deklaruje jako český dodavatel nářadí, tedy i měřidel a zkoušeček napětí, jakkoli je zjevné, že je nevyrábí (za ty ceny by to u nás ani nešlo).
Ale hlavně - nestydí se zveřejnit kontakty na firmu a nabízí i servis. Ty zkoušečky používá mnohý elektrikář a nezaznamenal jsem výrazy nevole (ani vole, i když zlí jazykové tvrdí, že na tom něco je).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 7:55    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
...Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S...


Nechci být za kverulanta, jen mírně zkusím Hilla poopravit v označení sítě, že se v domovním rozvodu jedná o síť TN-C-S, protože vycházíme ze zdroje sítě, kde se jedná o síť TN-C a v rozvaděči ji rozšiřujeme na TN-C-S. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:08    Předmět: Citovat

Otázka bola či prepojiť N na obal. Správna odpoveď je že prepojiť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:09    Předmět: Citovat

Sú dva prístupy:

-ak je L a N, tak prepoj N na kostru nesmie byť
-ak je L a PEN tak prepoj PEN na kostru možný vodičom Cu min. 10mm2, jedná sa o nový dopĺňaný vodič PEN

Legislatívne najčistejšie riešenie je to tam vôbec nemontovať .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:12    Předmět: Citovat

Mihale nesúhlasím. Za prvé v sieti TN-C nie je vodič N.
Za druhé: Prepoj 10mm je blbosť Norma hovorí že prechod zo siete TN-C na siet TN-S sa môže realizovať len na priereze nie menšom ako 10mm. Toto je ale inakší prípad. Tu nemeníš sieť.....



TNC Svetlo.jpg
 Komentář:
 Velikost:  18.27 kB
 Zobrazeno:  47 krát

TNC Svetlo.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:39    Předmět: Citovat

No ja tvrdím že N (ak je to TNS) na obal nesmie, PEN (aj je to TNC) áno. Zároveň podľa STN 33 2000-5-54 ak dopĺňaš PEN tak min.10mm2. Mrkni na to znenie, tam sa nehovorí o prechode sústav ale o požiadavkách na min.prierez ochranných vodičov, čo PEN je.


PEN_STN332000_5_54.jpg
 Komentář:
 Velikost:  161.3 kB
 Zobrazeno:  62 krát

PEN_STN332000_5_54.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:45    Předmět: Citovat

Teraz si to ale ináč napísal......
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:52    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Otázka bola či prepojiť N na obal. Správna odpoveď je že prepojiť.
Jak pro koho? To jako na ten plastový obal připojíš plast od toho N vodiče? Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:54    Předmět: Citovat

prečítaj si otázku a potom píš. Toto už sú samé obrazek_cenzura.....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:56    Předmět: Citovat

Co pak neumíte číst! Hned v úvodu příspěvku se píše že jde o soustavu TNC-S. Takže žádná klema mezi N a kostrou. Buď natáhnout nový zž a nemusí ani mít dvojitou izolaci. Tak ho pak stačí zaškrábnout pod omítku. Nebo světlo zaměnit za třídu ochrany II.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:06    Předmět: Citovat

Zvuku - súhlas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4237
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:07    Předmět: Citovat

to je diskuze jak na elektrika.. v podstatě jde o slovíčka Pokud je instalace TNC-S neměl by tam být vodič N ale PEN pro ty co vidí barvy N modrtá PEN zelenožlutá. Dříve se počítalo s tím, že nejprve jde PEN na kostru zařízení a potom pokračuje (ideálně bez přerušení) na pracovní svorkovnici. Moderní doba kdy mnoho přípojnic s tímto nepočítá (nevejdou se do nich dva dráty) dovoluje použít svorkovnici (např WAGO) pro rozdělení. Je to sice podle mě ne úpně jak bych si představoval , ale je nová doba. A ta se liší skupinou praktiků a skupinou rétorů kteří slovy klasika "on sice cihlu do ruky nevezme, ale jinak je to odborník na slovo vzatý" bazírují na každém slovu , ale provedení práce jak od prasete jim nevadí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:27    Předmět: Citovat

mihal napsal(a):
...zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.

Ochrana polohou není ochrana neživých částí při poruše. V případě svítidla, přístupného běžné laické obsluze (čištění, výměna žárovky) jako jediná ochrana vůbec nepřipadá v úvahu a žádný štítek to nespraví. V bytových a podobných prostorách ani není možné dodržet předepsané vzdálenosti. Ochrana polohou se používá hlavně proti dotyku živých částí (venkovní vedení, zařízení rozvoden apod). Pro neživé části ji lze ve většině případů uplatnit pouze u zařízení s kvalifikovanou obsluhou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.