PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 7:23    Předmět: Převodník napětí 10V Citovat

Ahoj
Mám vystup z čidla 0-10V potřeboval bych nějaký modul či zapojení které by mi tu funkci obratilo na 10-0
Tedy při nulovem napětí na vstupu 10 V na vystupu a při 10V na vstupu, nulu na výstupu
řídící napětí se lineárně mění
napadá někoho nějaké zapojení či hotový modul prosím?
napájecí napětí může být 24V
Děkuji!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6569
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 7:45    Předmět: Citovat

To se dá řešit invertujícím zesilovačem s OZ s nastaveným zesílením -1, pokud to má chodit až velmi blízko 0, tak je potřeba použít nějaký rail to rail typ. Ještě bych se zeptal, kam pak ten signál půjde, jestli by se to nedalo řešit třeba i nějak jinak?
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3988
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:37    Předmět: Citovat

Tak jednoduché to není, OZ se zesílením -1 by poskytoval při vstupu 0 až 10V na výstupu 0V až -10V.
Je zapotřebí součtové zapojení: vstupní signál sečíst s -10V. Pro správnou funkci kolem nuly je nejsnazší napájet OZ symetricky!
Upřesni, jaký je zdroj vstupního signálu (jeho vnitřní odpor, frekvence od do).Také zaručit, že vstupní napětí bude jen v kladném rozsahu napětí.
Nebo řešit digitálně.


Naposledy upravil jjilek dne pá duben 28 2023, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6193
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:41    Předmět: Citovat

Stačí zesilovač -1 a pak usměrňovač (2x OZ, 2x dioda, 6x odpor a nějaké blokovací kondíky). Holt pak ale symetrické napájení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:56    Předmět: Citovat

Jde o nějaké čidlo tlaku, čím větší tlak tim větší ss napětí na vystupu
Řídí to nějaký fr. měnič k motoru
Symetrické napětí by nebyl problém myslím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 623

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:05    Předmět: Citovat

Tak to je jednoduché. To stačí nastavit v měniči.
Prakticky každý univerzální měnič má nastavení na analogovém vstupu pro požadované otáčky. Stačí tedy prohodit konstanty pro nulové a 100procentní otáčky a je to během minuty vyřízené.
Případně jestli to reguluje tlak, tak je v měniči nastavený PID regulátor a u něj je přímo parametr na invertování akce. Stačí jen otevřít návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:53    Předmět: Citovat

Technik žádný manual nemá, je k nenalezení prý, není to obyč měnič, je bez displeje, leze se tam jen přes pc a to taky nemůžeme, bohužel, taky bych to radši řešil klasicky, ale tady není moc nozností no
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 631
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:17    Předmět: Citovat

Tak to napájej z odděleného zdoje a jako výstupní svorky použij těch +10V a výstup.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4176
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:31    Předmět: Citovat

Akt to chceš kúpiť ako hotový modul, obráť sa na firmu samo automation. Tuším že prešov.
PS: Za tie isté peniaze by sa tam dalo vložiť LOGO!

_________________
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xy1



Založen: Jan 28, 2018
Příspěvky: 97
Bydliště: Jičín

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 13:46    Předmět: Citovat

Při symetrickém napájení (výrazně to zjednoduší situaci) na to bude stačit jeden "tuctový" OZ, tři jakž takž přesné (spíše stabilní) rezistory a jedna napěťová refernce (bude potřeba záporné referenční napětí)- takže nějaký 2 vývodový typ, např. řady LM4040. Pokud nemáš nějaké vysoké nároky na přesnost, šlo by nejspíš použít i stabilizované (např. 7905) záporné napájecí napětí pro ten OZ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 623

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 14:00    Předmět: Citovat

A otázka je, co to udělá až se bastl posere a něco to zničí. Stejně se může podělat regulace tlaku - v převodníku někoho napadne nastavit filtr nebo to začně chytat rušení od měniče a tlak začne lítat. "Expert" takhle obrazek_cenzura filtry na demivodu. Stačilo nezapojit stínění kabelu od čidla.

Samotný převodník bych se zeptal ve firmě Profess na převodníky KNICK - jsou schopni nastavit převod na přání a cena je přijatelná.
Druhá věc je typ měniče. Většinu měničů jako je Siemens, Danfoss, SEW, Lenze nastaví servisák za cenu menší než je cena převodníku a ještě udělá zálohu nastavení pro případ, že by se posral samotný měnič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 16:25    Předmět: Citovat

Hotový převodník určitě koupíš ve firmě Orbit Merret.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1549
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 17:28    Předmět: Citovat

Většina frekvenčáků má na ovládací svorkovnici vyvedenou stabilní napěťovou referenci 10V pro řízení analogového vstupu potenciometrem. Pokud ji tam má i ten tvůj, pak máš nejjednodušší možné řešení bez bastlení a dokupování převodníků:
Výstup čidla připoj na tu referenci a signálovou nulu čidla na analogový vstup. Tím se bude výstupní napětí čidla odečítat od 10V.
Jediná podmínka je, aby mělo čidlo svoje napájení galvanicky oddělené od řízení frekvenčáku. Samostatný zdroj by snad neměl být problém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1635
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 17:59    Předmět: Citovat

Bastl převodník 0-10V na 10-0V
Viz odkaz na starší téma z roku 2012. Je tam i obrázek zapojení a diskuse k němu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52025

Nebo profi řešení viz odkaz na převodník DATCON DT1102V. Je k mání v provedení pro napájení 24V DC nebo 230V AC. Volitelné vstupní a nastavitelné výstupní napětí umožňuje inverzi analogového signálu 0-10V na 10-0V.



Konfigurace rozsahu převodníku přes USB (kabel je součástí dodávky)

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3988
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 8:45    Předmět: Citovat

V příloze je možné zapojení převodníku pomocí vhodného OZ. Je nutné symetrické napájení a možná omezení pomocí diody ve zpětné vazbě, aby bylo zajištěno, že výstupní napětí neklesne do záporných hodnot. Odpory jsou stejné, v rozmezí 10 - 100k∩.
Pokud by se použil IO se dvěma OZ, bylo by možné využít pro získání -10V také TL431 s druhým OZ pro zesílení výstupního napětí TL431 a obrácení polarity.



oz.png
 Komentář:
 Velikost:  1.4 kB
 Zobrazeno:  29 krát

oz.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund