Hoši, jsem postaven před úkol vyřešit ohřev teplé vody v rodinném domě.
Odběrová místa: koupelna (vana, umyvadlo), kuchyně (dřez)
Současný stav: koupelna - lázeňská kamna na tuhá paliva, kuchyně - elektrický zásobníkový ohřívač 5l
K dispozici je plyn (ČEZ), elektřina (jednotarif ČEZ) a 20 let starý plynový kotel ve sklepě pro vytápění, ve slušném stavu a dostatečném výkonu.
Uvažuji nad několika variantami:
1. Elektrický zásobníkový bojler 160l + zažádat o dvoutarif a z toho vyplývá nový elektroměrový a podružný rozvaděč, dotažení kabelu do sklepa (dům má téměř novou fasádu) a revize.
2. Plynový zásobníkový ohřívač 125 - 160l + vyvložkovat druhou díru v komíně.
3. Zásobník s nepřímým ohřevem 125 - 160l připojený ke stávajícímu plynovému kotli přes trojcestný automaticky ovládaný ventil.

Jako nejjednodušší se jeví asi varianta 3, ale mám obavy o zatím bezproblémový kotel při celoročním provozu.
Má někdo nějaký další nápad a zkušenosti a pomohl by s výběrem optimální varianty? Fotovoltaika a solární ohřev nepřicházejí v úvahu.
Samozřejmě tak jako vždy platí, že rozpočet je omezený a náklady na budoucí provoz by měly být co nejnižší.
Díky za každou smysluplnou radu.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6607
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 15:17    Předmět: Citovat

Podívej se na ceny elektřiny v jednotarifu a ve dvoutarifu, jestli se ti dvoutarif vůbec vyplatí. Používám elektrický bojler umístěný v koupelně. Výhodou je krátké potrubí k odběrným místům, kuchyň je hned vedle, takže je krátké potrubí i tam. Pokud budeš dělat nové rozvody, tak doporučuji použít malé průměry potrubí a dobře izolovat teplou. Tím se dosáhne toho, že teplá voda teče velmi rychle po otevření baterie. K umyvadlu a dřezu mám taženou jen desítku měděnou trubičku v délce cca 5 m od bojleru, do vany dvanáctku v délce cca 1.5 m. Neuvádíš, kolik osob bude vodu využívat, to je u bojleru na dvoutarifu podstatná informace.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 661
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 15:44    Předmět: Citovat

Variant č.3 s tým, že zásobník bude obyčajný kombinovaný bojler, teda ohrev topným hadom a elektrickou špirálou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17766
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:23    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
do vany dvanáctku v délce cca 1.5 m.

Jak dlouho ti trvá natočení vany cca 20 cm vody a jak velkou máš a tvar. No a jakej tlak máš v rozvodu? Dost podstatný informace.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4002
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:29    Předmět: Citovat

Z vlastní zkušenosti je nutno upřesnit:
Kolik Ti dodavatel naúčtuje za novou smouvu resp. jaký ti dá ceník?
Jaký máš současný ceník?
Kolik zaplatíš za rozvaděče a revize?
Používáš v zimě kotel na tuhá paliva?
Jaký máš hlavní jistič před elektroměrem (1x230 nebo 3x 400, hodnota A)
Pro kolik osob. Sprcha, vana.
Jen pro upřesnění: máme RD 3 podlaží, 3 koupelny, 3 kuchyně, vše od ČEZu na elektřinu. A topení k tomu elektrické akumulačky.
Podobně chalupa také u ČEZu, ale všecho jen 1x.
Takže jsem musel hodně počítat.
Nejde jen o cenu silové elektřiny, ta je v jednotarifu téměř stejná jako ve dvoutarifu ve VT i NT.
Rozdílné jsou náklady na distribuci, ty mohou být rozhodující. Je nutno zvažovat stálý plat ve všech variantách (to co máš dnes a to co by požadovali po změně).
Všechny ceníky ČEZu najdeš tady:
https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.html


Naposledy upravil jjilek dne čt červen 09 2022, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17766
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:32    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
Podívej se na ceny elektřiny v jednotarifu a ve dvoutarifu, jestli se ti dvoutarif vůbec vyplatí.

Na bojler je D25d. U spousty dodavatelů je i v týhle sazbě rozdíl mezi NT a VT v ceně silovky nulovej a trochu jsou levnější trvalý platby pro NT.
Ale dá se nalýzt i pár dodavatelů s NT o padíka až kačku levnější silovku. Je ale riziko, kdy se kterej dodavatel položí. Prostě hledej.

Jo a jestli o tom nevíte, tak v Německu a v Beneluxu je u nových staveb od 1.1.2023 zákaz plynovýho vytápění a ohřevu TUV. Je to jen o tom, kdy v rámci Brusele dorazí tento befel i k nám.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 638
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 17:25    Předmět: Citovat

Zvolil bych variantu č. 3 s tím, že bych ten starý dobrý kotel bez milosti vyhodil, a nahradil ho moderním kondenzačním kotlem s modulací plamene a možností ekvitermní regulace. Konkrétně jsem to udělal a použil kotel JUNKERS Suprapur KBR30 v kombinaci se stacinonárním nepřímotopným ohřívačem DZD OKC NTR160 (bez elektriky).
Tento zásah měl za následek snížení spotřeby plynu o 50%. Doporučuji vše konzultovat s projektanem nebo aspoň se zkušeným topenářem. Instalací kondenzačního kotle totiž klesne teplota topné vody a tím pádem i teplotní spád. Díky tomu by topení dimenzované pro klasický kotel nemuselo mít dostatečný výkon.
Spalovací okruh kond. kotle je zcela oddělen od interiéru, bere si vzduch komínem zvenku, takže nezáleží na rozměrech kotelny, nepotřebuje zajistit přívod spalovacího vzduchu mřížkou ve dveřích, atd.
Nutná je instalace venkovního teplotního čidla a systémového programovatelného regulátoru v referenční místnosti.

Plynový bojler je dnes zcela OT. Používal se v dobách, kdy jiné možnosti neexistovaly. Základní nevýhody byly: věčný plamínek = zbytečná spotřeba plynu, komplikované zapalování věčného plamínku, komínové ztráty = ochlazování obsahu přirozeně proudícím vzduchem mimo dobu činnosti hořáku, žere vzduch v místnosti = nutnost opatření k zajištění jeho dostatečného přívodu. Bojlerová nádoba obvykle neměla přírubu, takže nešla vyčistit, když se zanesla vodním kamenem a bojler se mohl vyhodit.

Předností bylo, že po 20 min. po zatopení se člověk mohl jít koupat a teplé vody byl stále dostatek. Další výhodou bylo, že plynový bojler nebyl závislý na elektřině ani na jiném médiu.

Koupelnová kamna bych si za dnešní plynové situace pro jistotu ponechal, rovněž tak aspoň jedny kamna na tuhá paliva v baráku.

Elektrickému bojleru a archaickým požadavkům distributorů na přemístění elektroměru bych se pak vyhnul úplně.

-
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 18:45    Předmět: Citovat

Tak nejjednodušší je varianta č. 1 a zároveň do budoucna nejefektivnější. To nakonec pochopíš časem ať si pořídíš cokoliv. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18673
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 18:58    Předmět: Citovat

Mám to úplně přesně , jako ty . Jen jsem kombi 200l vyměnil nyní za 100l . Noční už jsem měl , a tak ten kuchyňský ohřívač mám taky na noční . A naopak , lázeňská tento týden montuji . Kotel mám ale na pevná , ale nyní hoří ... Sazby se tu řešily před pár dny . Určitě se ti to vyplatí , jestli to nemáš na rok . 100l kombi ohřeješ kotlem do 20minut . Jelikož mám kotel napůl cesty mezi koupelnou a kuchyní , tak do podzimu chci napojit vodoohřevnou smyčku v kotli . Ve studeném období pojedu vodu do dřezu z kotle . A počítám , že ještě jednu pětku namontuji k bidetu . Jinak půlku vody vytočíš do odpadu .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1458
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 20:07    Předmět: Citovat

Já se taky podělím o zkušenost, ale instalační. Jelikož mám bojler v kotelně ve sklepě a chalupu dvojbytovou na štok tak jsem si při rekonstrukci zřídil tři teplé okruhy ovládané na patřičných odběrných místech tlačítkem a časovým relé u čerpadel. Šetří to vodu a teplá je hned v kohutku.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3502
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 20:45    Předmět: Citovat

Děkuji za reakce.
Doplňuji některé informace:
předpoklad je pro 2 dospělé + 1 dítě, později tedy 3 dospělí
jistič před elektroměrem je 3x20A
koupelna po rekonstrukci bude mít "pouze" vanu se sprchou a umyvadlo, nemá sprchový kout, v kuchyni bude myčka takže dřez bude jen na občasné použití.
Současný plynový kotel je umístěn ve sklepě, kde chci i ohřev vody, a nad ním je právě koupelna. Do kuchyně to bude cca 5m potrubí.
Kotel na tuhá paliva není k dispozici.

Výměna současného "atmosferického" kotle není na pořadu dne. Zatím funguje skvěle a je v dobrém stavu (Viadrus litina). Nový kondenzační kotel by znamenal rekonstrukci komínu a celého topného systému, to je v současnosti mimo finanční možnosti.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18673
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 22:33    Předmět: Citovat

Jestli rekonstruuješ na vanu bez sprcháče tak potěškoště ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 22:49    Předmět: Citovat

Doma mam skoro to same jak ty, dve koupelny a kuchyne. Doma jsme ctyri dospeli. plynovy kotel a bojler 75l s neprimym ohrevem z kotle. Tricestny ventil prepina mezi kotlem a bojlerem. V pohode to staci pro ctyrclennou rodinu, kotel vzdy stiha sepnout dohrev driv nez se mine vsechna voda, jen bylo potreba "vychytat" polohu snimace v bojleru. Funguje mi to takhle pomalu 20 let bez problemu jen se zakladni udrzbou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3502
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 6:20    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Jestli rekonstruuješ na vanu bez sprcháče tak potěškoště ....

Plánuje se rekonstrukce koupelny bez sprchového koutu na koupelnu bez sprchového koutu, bohužel na samostatný sprcháč už není místo ani kdyby visel u stropu. Nicméně vana bude mít zástěnu a sprcha bude na štangli, takže sprchování bude možné (ve vaně). Ale to teď neřešíme, tady už je jasno.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 10:43    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Jestli rekonstruuješ na vanu bez sprcháče tak potěškoště ....

proč? u nás v rodině je také preferovánana vana a sprcháč nikomu nechybí, ale je pravda že někdo je naopak zvyklý na sprcháč a vanu nepotřebuje
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund