Ahojte. Mám asi 2kilometre dlhý kábel klasickú cyky-nu. Má asi 10 žil. Cez dve žily sa spína cievka stýkača. cez ďalšie dve žily sú proti N zapojené signálky. Pokiaľ boli klasické žiarovkové, nebol problém. Odkedy sa namontovali ledkové, tak to svieti stále, keď je zopnutý stýkač cez tie dve žily. Do ostatných sa naindukuje napätie. Keď to zmerám tak pri skrate tam tečie 10mA. Máte nejaký dobrý nápad ako to ošetriť aby signálky svietili len keď majú? Všetko je bohužial 230 AC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33891
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:03    Předmět: Citovat

Pridaj paralelne k LED odpor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:11    Předmět: Citovat

Tomu by som sa rád vyhol. To sa bude strašne hriať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:30    Předmět: Citovat

V tom případě tam dej zpátky žárovky. Nebo si natáhni zvlášť stíněný kabel. Jestli nekecáš a jsou to 2km tak tě to na konci může i řádně proklepat.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:32    Předmět: Citovat

Třeba by se dalo to napájení signálek řešit stejnosměrným proudem. Idea
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:34    Předmět: Citovat

Na konci je okolo 110V. Žiarovky tam nemôžem dať lebo ich nemám a ja som ich ani nevybral.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9761
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:36    Předmět: Citovat

A co příslušně dimenzovaný kondenzátor 100nF?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19516
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:37    Předmět: Citovat

Omezovací odpory těch LEDek a usměrňovací diody máš na vstupu kabelu, nebo až na konci u LEDek?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:49    Předmět: Citovat

TO Hill. Ledky sú klasické signálky harmony.
TO Atrabant: Aj ja rozmýšlam nad kondenzátorom. Mám ale obavu že 100n bude málo. Ja to typujem tak na 2mikro
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
teufel



Založen: Feb 09, 2017
Příspěvky: 408
Bydliště: Na dohled od Spolany

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:01    Předmět: Citovat

Takhle dlouhý kabel bude mít hodně velkou kapacitu mezi žilami. Na rozsvícení LED stačí kapacita na 2 metrech, což teprve 2 km. Nejlepší řešení je asi relativně malý odpor paralelně ke kontrolce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:04    Předmět: Citovat

Ten malý odpor sa bude strašne hriať. Mám otázku. Keby som tam lupol rozbehový motorový komdenzátor povedzme 2mikro 250V. Bude jemu samému vadiť že je trvalo napájaný alebo mu to bude jedno?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:13    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Na konci je okolo 110V. Žiarovky tam nemôžem dať lebo ich nemám a ja som ich ani nevybral.

Napeti ti muze byt celkem ukradene, jaky tam jde proud jsi zmeril?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2809

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:19    Předmět: Citovat

Při uvedeném proudu (10 mA nakrátko) vychází mezižilová (mezi fází a vodičem k LED) kapacita necelých 150 nF. Z toho plyne, že kondenzátor u LED by musel mít nejméně řekněme 15 uF (kapacitní dělič 1:100), aby LED rozumně přestala svítit. Předpokládám přitom sériové zapojení D, R a LED (tak to má třeba ABB). To bude flaška jako hrom a jalový, ani špičkový proud při tvrdém sepnutí nebudou malé.

O odporu už vůbec nemluvím, kondenzátor by alespoň netopil.

Nejlepším řešením by bylo modifikovat LED kontrolku tak, aby se rozsvěcela až při mnohem vyšším napětí (třeba předřazením obousměrného transilu cca 100V či více a odpovídajícím zmenšením sériového odporu). Pak bude na konci stačit třeba čtyřnásobek mezižilové kapacity (řekněme 470n/275V AC X2 typ, raději s paralelním vybíjecím odporem řádu MOhm na dostatečné napětí).

Pokud to "Harmony" je Schneider ZBV-M3, tak existují i kontrolky na méně než 230V AC, čili tam by stačilo předřadit ten transil tak, aby součet jeho průrazného napětí a provozního napětí kontrolky dával cca 230V. Je přitom nutno zvážit špičkovou vs střední (popř. efektivní) hodnotu.


Naposledy upravil JirkaZ dne st květen 25 2022, 22:10, celkově upraveno 4 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:21    Předmět: Citovat

TO Termit 10mA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4269
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:32    Předmět: Citovat

Nemám s transilmi praktickú skúsenosť. Funguje tak, že pri vyššom napätí ako je jeho prierazné zopne a pri nižšom napätí rozopne? Aký znesie trvalý prúd napríklad transil P6KE150CA?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund