Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 25 2022, 20:00 Předmět: Signálky.
Ahojte. Mám asi 2kilometre dlhý kábel klasickú cyky-nu. Má asi 10 žil. Cez dve žily sa spína cievka stýkača. cez ďalšie dve žily sú proti N zapojené signálky. Pokiaľ boli klasické žiarovkové, nebol problém. Odkedy sa namontovali ledkové, tak to svieti stále, keď je zopnutý stýkač cez tie dve žily. Do ostatných sa naindukuje napätie. Keď to zmerám tak pri skrate tam tečie 10mA. Máte nejaký dobrý nápad ako to ošetriť aby signálky svietili len keď majú? Všetko je bohužial 230 AC.
V tom případě tam dej zpátky žárovky. Nebo si natáhni zvlášť stíněný kabel. Jestli nekecáš a jsou to 2km tak tě to na konci může i řádně proklepat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 25 2022, 20:49 Předmět:
TO Hill. Ledky sú klasické signálky harmony.
TO Atrabant: Aj ja rozmýšlam nad kondenzátorom. Mám ale obavu že 100n bude málo. Ja to typujem tak na 2mikro
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st květen 25 2022, 21:01 Předmět:
Takhle dlouhý kabel bude mít hodně velkou kapacitu mezi žilami. Na rozsvícení LED stačí kapacita na 2 metrech, což teprve 2 km. Nejlepší řešení je asi relativně malý odpor paralelně ke kontrolce.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 25 2022, 21:04 Předmět:
Ten malý odpor sa bude strašne hriať. Mám otázku. Keby som tam lupol rozbehový motorový komdenzátor povedzme 2mikro 250V. Bude jemu samému vadiť že je trvalo napájaný alebo mu to bude jedno?
Při uvedeném proudu (10 mA nakrátko) vychází mezižilová (mezi fází a vodičem k LED) kapacita necelých 150 nF. Z toho plyne, že kondenzátor u LED by musel mít nejméně řekněme 15 uF (kapacitní dělič 1:100), aby LED rozumně přestala svítit. Předpokládám přitom sériové zapojení D, R a LED (tak to má třeba ABB). To bude flaška jako hrom a jalový, ani špičkový proud při tvrdém sepnutí nebudou malé.
O odporu už vůbec nemluvím, kondenzátor by alespoň netopil.
Nejlepším řešením by bylo modifikovat LED kontrolku tak, aby se rozsvěcela až při mnohem vyšším napětí (třeba předřazením obousměrného transilu cca 100V či více a odpovídajícím zmenšením sériového odporu). Pak bude na konci stačit třeba čtyřnásobek mezižilové kapacity (řekněme 470n/275V AC X2 typ, raději s paralelním vybíjecím odporem řádu MOhm na dostatečné napětí).
Pokud to "Harmony" je Schneider ZBV-M3, tak existují i kontrolky na méně než 230V AC, čili tam by stačilo předřadit ten transil tak, aby součet jeho průrazného napětí a provozního napětí kontrolky dával cca 230V. Je přitom nutno zvážit špičkovou vs střední (popř. efektivní) hodnotu.
Naposledy upravil JirkaZ dne st květen 25 2022, 22:10, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 25 2022, 21:32 Předmět:
Nemám s transilmi praktickú skúsenosť. Funguje tak, že pri vyššom napätí ako je jeho prierazné zopne a pri nižšom napätí rozopne? Aký znesie trvalý prúd napríklad transil P6KE150CA?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.