PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:36    Předmět: Vytápění - korekční koeficient Citovat

Ve středovém bytě, který není momentálně užíván, jsme v zimě asi na 3 hodiny otevřeli ventily na radiátorech z důvodu odvzdušnění systému v domě. Za tu dobu nám naběhlo na měřácích dohromady 7.8 jednotek - předtím tam byly nuly. Při vyúčtování jsme zjistili, že za tyto 3 hodiny jsme zaplatili teplárně 1.114 Kč (!!!) mimo vlastních nákladů na vytápění ve výši 8.881 Kč , jelikož těch 7.8 jednotek bylo vynásobeno tkzv. korekčním koeficientem 142.89127049. Když jsme se ohradli, bylo nám sděleno, že důvodem je minimální spotřeba. Je to normální ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 17:21    Předmět: Citovat

Je normalni chtit po sousedech aby te vytapeli pres steny zdarma?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dvorak



Založen: Apr 25, 2013
Příspěvky: 2012
Bydliště: Dvůr Králové n.L.

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 18:42    Předmět: Citovat

Zřejmě jsi špatně četl - i když tam netopíme, stejně platíme těch 8.881Kč, ale o to mi nejde to chápu. Je mi ale záhadou, proč za 7.8 jednotek chtějí navíc ještě 1.114 Kč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:21    Předmět: Citovat

Proč píšeš tisíce oddělené tečkou, vypadá to jako 8Kč a 88haléřů.
To ostatní ti už napsal termit256 i těch 1 114Kč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1409
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:34    Předmět: Citovat

Vypínání topení u středových bytů je naprostý nesmysl. Sousedním bytům stoupne spotřeba tepla, kterou by museli zaplatit. Proto existují koeficienty, které zprůměrují spotřebu tak, aby ti okrádaní neplatili za netopícího vyčuránka. Takže i netopící byt spotřebovává teplo, to od sousedů, a proto je pomocí koeficientů dopočítána jeho spotřeba. Bohužel, tepelný přestup v různých "panelácích" mezi byty je při rozdílných vnitřních teplotách značný. Projekt bytováho domu totiž nepředpokládá příliš rozdílnou teplotu mezi sousedícími byty, místnostmi. A dokonce ani mezi podlahami a stropy. Pouze vnější plášť je trochu lepší, zvlášt pokud je dobře zateplený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dvorak



Založen: Apr 25, 2013
Příspěvky: 2012
Bydliště: Dvůr Králové n.L.

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:45    Předmět: Citovat

Takže pokud bychom topili normálně, koeficient by nebyl uplaňován ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:50    Předmět: Citovat

Je na to nejaky vypocet, da se to najit na internetu. Vicemene se da rict, ze neplatis za objem teple vody v radiatoru, ale za teplotu v byte.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4082

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:32    Předmět: Citovat

dvorak napsal(a):
...jsme v zimě asi na 3 hodiny otevřeli ventily na radiátorech z důvodu odvzdušnění systému v domě. Za tu dobu nám naběhlo na měřácích dohromady 7.8 jednotek
To máš za to, že nerozumieš odvdušňovaniu a nechal si sa nachytať. Snáď už nabudúce takú hlúposť neurobíš. A vôbec, načo odvzdušňuješ radiátory, keď ich nepoužívaš? Pako
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dvorak



Založen: Apr 25, 2013
Příspěvky: 2012
Bydliště: Dvůr Králové n.L.

PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:18    Předmět: Citovat

V domě se měnil systém vytápění (nový výměník) a všichni uživatelé bytů dostali befel, aby otevřeli ventily na radiátorech. Já jsem nic neodvzdušňoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6026
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:57    Předmět: Citovat

dvorak napsal(a):
Takže pokud bychom topili normálně, koeficient by nebyl uplaňován ?
Byl. Ale viděl bych tu částku, která tam naskočila, na důsledek ještě jednoho pravidla.
Vyhl. 269/2015 Sb. napsal(a):
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období
takže to administrativně dopumpovali na 80% průměru baráku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 11:00    Předmět: Citovat

Topíš, netopíš, tak 70-80% je ti účtováno do nájkladů jako podíl celkových nákladů na všechny m² ku tvým m². Zbytek je podíl podle spotřebovaných dílků na radiátorech. Odvzdušnění s tím nemá nic společného kromě toho, že pár bytů muselo být nasraných pro to, jak se jim tam netopilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 14:59    Předmět: Citovat

Jak se říká "výsraný 2x více ztratí"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 16:42    Předmět: Citovat

Odvzdušňovat se má, dokud nejedou oběhová čerpadla, protože bubliny rychleji vyběhnou z radiátorů. Proti proudu se jim moc nechce, zvlášť skrz málo otevřené termostatické ventily. Tedy jste to měli dělat v době, kdy se netopí, a taky žádné jednotky na radiátorech nenaběhnou.
Ale těch jednotek bylo méně, než aby to dalo na 80 % průměru měrné spotřeby na metr čtverečný celého domu, tak platíš, jako bys v tom bytě těch 80 % tepelné práce [v GJ] odebral. Koeficient pak udává, kolikrát by se musela násobit každá jednotka, aby ty GJ daly na těch 80 %. Tím je zohledněné teplo, které jinak musí zaplatit sousedi navíc proto, že se v sousedním bytu netopí, a část tepla jim uniká stropem, stěnami, nebo kvůli tomu studenému bytu pod sebou mají studenou podlahu a musí topit víc. Obvykle přitom sousedé spolehlivě protopí dost přes 80 % průměru, tak mají koeficient 1 a ten se na výpočtovém listu neuvádí.
Oni ti to ostatní už vlastně napsali, ale platná vyhláška to definuje jasně (i když taky to musím dokola vysvětlovat tak každému osmému, jen co dostanou vyúčtování, a děsím se, kam se schovat, až od 1.1.2023 najede každoměsíční vyúčtování do ostrého provozu, zatím ho máme ve zkušebním a čte to málokdo).
Vzorce jsou v té vyhlášce, zkontroluj si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
josef_novak



Založen: May 06, 2017
Příspěvky: 787

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 17:20    Předmět: Citovat

Vždy záleží komu to vysvětluješ, ale když za tebou přijde chlap, kterého vyslala manželka a stěžuje si na to, že má všechny radiátory dole chladnější než nahoře a požaduje nápravu, tak to je taky perlička.

U dvoraka to vypadalo, že jim dělali DPS a napouštěli systém, což se dělá se zavřenými ventily obtížně, aby nezůstaly všude možně vzduchové kapsy. Když už se to stane, tak pomáhá cukání čerpadlem, aby se vzduch dostal až nahoru za neustálého odvzdušňování.

My rozpočítáváme 50/50.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4082

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 17:33    Předmět: Citovat

Napríklad ja nekúrim, len podľa potreby vetrám, lebo mám od susedov 23°C, alebo aj viac.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund