Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne květen 01 2022, 18:53 Předmět: Kam připojit svorku hlavního ochranného pospojení?
Zdravím, trochu předělávám elektriku ve starším domě a potřeboval bych poradit jak připojit ekvipotenciální svorku. Problém je, že budova nemá žádný základový zemnič, hromosvod je napojen na vnější tyčové zemniče. Tak co s tím? Mám zatlouct další tyčové zemniče a připojit jí na ně? Mám ty zemniče, hromosvodu a svorky, mezi sebou propojit?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne květen 01 2022, 21:00 Předmět:
"Ekvipotenciální" svorka je moderní vynález, kdy je vše spojeno se vším. U starýho baráku patrně potřebuješ přizemnit bod rozbočení PEN na PE a N, takže natluč tyče co nejdál od zemnění hromosvodu (ideálně na jiné straně domu) a tam to přizemni. Nikdy to nespojuj někde u země s hromosvodem, pokud tam nebude pásovina v zemi atd. Tolik stará praxe, otázka je, co řekne dnešní revizák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne květen 01 2022, 21:28 Předmět:
Nejde jen o ten PEN, je tam zavedený plyn, ústřední topení … Navíc rozšiřuju solární elektrárnu, přívody tahám v pancéřových kabelech, na něco potřebuju připojit jejich oplet. Zatím to mám u panelů přizemněné tyčema a u baráku takhle propojené s plynem na ten hromosvod, ale asi to nebude správně. V tomhle tápu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne květen 01 2022, 21:37 Předmět:
No, to už je mimo moje znalosti, ale asi budeš kopat a hodně. Už v rámci vlastní bezpečnosti.
P.S. Pospojování ve stejném bodě u země je v pořádku, otázka je, co se stane v případě dalšího spojení třeba na druhou stranu domu. A trubky od vody či plynu se nesmí používat jako zemniče, pokud vím. I když občas něco i zachrání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4176 Bydliště: Skalica
Zaslal: út květen 10 2022, 0:40 Předmět:
bleskozvod uplne samostatne a s ničím nespojovať. Plynova trubka ak je kovová tak by mala mať na päte domu izolačný spoj. Pred týmto spojom pripojiť cez iskrište. Za týmto spojom pripojiť na uzemňovaciu svorku. Všetko ostatné kovové čo je v doke (anténa zábradlie vodovodna trubka )pripojit na uzemnovaciu svorku.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1249 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 15 2022, 10:05 Předmět:
Pokud to máš na jedné straně přizemněné tyčema u solárních panelů a někde jinde u baráku na hromosvod a plyn, tak to je určitě špatně, tím vytváříš zemní smyčku, po které můžou téct vyrovnávací proudy. A v případě zásahu blesku se ve všem, co je připojený na soláry, budou dít úžasný věci!!! I na funkci to bude mít vliv...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne květen 15 2022, 10:43 Předmět:
Tak co s tím? Nechat tyče u solárních panelů jako samostatné zemnění pro panely, maximálně na něj připojit přepěťovky co jsou u něj a oplet kabelu zemnit jen na straně u domu?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1249 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 15 2022, 11:12 Předmět:
To je jedno na které straně, ale jen na jedné!
Spíš bych to zemnil u panelů a přepěťovek. A od hromosvodu pak s tím kabelem co nejdál. Takový blízký souběh, jak na fotce, taky není dobrý.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.