Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st duben 06 2022, 13:12 Předmět: Požár od elektrického zařízení.
Občas se stane, že někde vznikl požár od elektrického zarízení, nebo přímo od nějaké domácí elektroniky.
Vždy si říkám u takových zpráv, že je to nedbalostí majitelů, špatném stavu elektrozařízení apod. Uživatelé většinou podceňují předcházející příznaky, obvykle nějaký, zpočátku jemný zápach od pálící se izolace.
V úterý v podvečer jsem ucítil v mé pracovně jemný pach spáleného bakelitu. Odpojil jsem všechna zařízení vytažením centrální zásuvky, a pátral po čichu odkud to vychází. Nic jsem nevyčmuchal. Po vyvětrání a zapnutí PC bylo cítit opět slabý pach.
Znovu jsem vše odpojil a po vizuelní a čichové kontrole jsem opět dal zástrčku do zásuvky. V zásuvce se objevil "blesk" a vyletěl bytový jistič okruhu a vzal sebou hlavní jistič na chodbě.
Ráno jsem všechny připojené okruhy proměřil ohmmetrem na zkrat, ale vše se jevilo OK.
Postupně jsem zapojoval jednotlivé přístroje. Po připojení záložního UPS k PC opět blesk a tma, jističe venku.
Po odkrytování UPS jsem nepozoroval žádné spálené stopy po zkratu.
Připojil jsem znovu UPS do zásuvky, a na jednom místě vyletěl v UPS oheň jako z hořáku svářečky. Jističe opět venku.
Podrobnou prohlídkou v místě záblesku jsem našel modrý odrušovací kondenzátor s malou vypálenou dírkou - viz přiložený obrázek.
Po jeho vycviknutí je vše opět funkční. Při malém napětí na ohmmetru kondenzátor zkrat neukazuje.
Jaký je závěr této reportáže. Takových kondenzátorů je v kazdém zdroji elektroniky několik. Před definitivním proražením kondenzátor jen hřál. Ten jemný pach byl cítit. Mohlo se také stát, že nedojde k tvrdému průrazu a kondenzátor se nahřeje na teplotu, kdy může něco zapálit v okolí. Nebo vyšlehnutý blesk z kondenzátoru může zapálit něco hořlavého přes větrací otvor pod daným zařízením.
Poučení: Není asi dobré nechat pod napětím veškerou elektroniku doma ve stavu Standby. Zejména při odjezdu na delší čas nebo přes noc. Netěstí nechodí po horách, ale po ......... .
A malér je hotový. Já celé roky vše doma vždy na noc a při odjezdu vypínám.
Proražený kondenzátor.jpg
Komentář:
Velikost:
120.4 kB
Zobrazeno:
58 krát
Naposledy upravil Brozicek dne st duben 06 2022, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 06 2022, 13:55 Předmět:
Tak ti místo požáru od elektriky třeba praskne hadička na WC a vytopíš byt. Je to všechno jen o pravděpodobnosti. Stát se může ledacos. Vypínat je určitě dobře, ale většina lidí to nedělá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 06 2022, 14:02 Předmět:
V dnešní moderní domácnosti je nereálný vytahovat vše na noc ze sítě. Mi to toho běží tolik, že bych půlhodinu před spaním nedělal nic jinýho. A navíc něco vypnout lehce ani nejde. Raději se spolehnu na požární hlásiče a pojistku. Ale když jedu na týden pryč, tak alespoň vypínám UPSku a těch pár drobností, co na ní visí.
Ešte horšie sú na tom varistory, ktorým stárnutím klesá Un. Tie vydržia oblúk v porovnaní s podobne veľkým C X1/Y2 o niečo dlhšie.
Riešiť by to mala oblúková ochrana (AFDD).
X1 třída je tuším že od toho, aby po průrazu zůstal ve zkratu. Tudíž by měl zaučinkovat pojistný element ( pojistka, jistič). A kdopak z vás vypíná že zásuvky, nebo aspoň odkládá bokem varnou konvici mimo stojánek? Unavený pérko ve spínači způsobuje riziko samovolného zapnutí při otřesech.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1637 Bydliště: Blansko
Zaslal: st duben 06 2022, 16:21 Předmět:
Kdysi vyhořeli sousedi, od standby televize. Následky požáru asanovala specializovaná firma, bavil jsem se s nimi a říkali, že cca 80% takových zahoření mají na svědomí právě televize ve standby režimu. No ale už je to takových 15 let.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 06 2022, 16:33 Předmět:
Nehledě již na skutečnost že trvalý provoz "stand-by" zkracuje životnost
přístroje a nějaká ta kilowattka se za rok ušetří též.
(na noc vytahuji tužku z nástěnných hodin bo na ně stejně není vitět) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st duben 06 2022, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 964 Bydliště: BB SK
Zaslal: st duben 06 2022, 16:34 Předmět:
mihal napsal(a):
Ešte horšie sú na tom varistory, ktorým stárnutím klesá Un. Tie vydržia oblúk v porovnaní s podobne veľkým C X1/Y2 o niečo dlhšie.
Riešiť by to mala oblúková ochrana (AFDD).
Lepšie varistory bývajú v silikónovom obale, ktorý zabraňuje rozptýleniu žeravých častí do okolia. A AFDD, pri tých cenách, kto z vás to má ?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: st duben 06 2022, 17:55 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
kdopak z vás vypíná že zásuvky, nebo aspoň odkládá bokem varnou konvici mimo stojánek? Unavený pérko ve spínači způsobuje riziko samovolného zapnutí při otřesech.
Já ne. Takovou konvici jsem ještě nepotkal. Obráceně - že blbě držela zapnutá nebo se hned vypínala, to ano. Ale že by se sama chtěla zapnout? To se prodává kde? Mé konvice se samy vypnou i při přerušení proudu. Konvici tedy nechávám na stojánku pořád.
Měli jsme kdysi takovou konvici, který se už unavilo aretační pérko (to je zodpovědný za to cvaknutí při uvedení do chodu, bimetal v parní šachtě jen odrazí nálitek na páčce a pérko se překlapne zpět a konev se vypne v případě varu) a při sebemenším drcnutí do konvice se pustila. měla ještě klasickou spirálu ve vodě a spínací kostku s ovladačem dole. Váha páčky to dokázala zapnout. naštěstí jsme si toho všimli a konvice se zrušila.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.