Proud procházející ochranným vodičem v instalaci

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 198

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 12:04    Předmět: Proud procházející ochranným vodičem v instalaci Citovat

Dobrý den, prosím Vás.

Vemte si situaci, že občas vypadne FI 30mA (síť TN-S).

Dobré je samozřejmě změřit izolační odpor jednotlivých vývodů, změřit chránič při jakém proudu už vypíná revizním přístrojem.

A pak by mě zajímal proud třeba měření proudu ,který prochází ochranným vodičem.

Vezmu-li v potaz například menší rozvaděč.. všechny jisticí prvky bych vypnul, postupným zapínáním , bych viděl rapidní nárůst proudu na vodiči PE .

Ovšem toto nemá jak změřit. Mám maximálně multimetr s měřením AC i DC proudu i v hodnotách mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2805

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 12:58    Předmět: Citovat

No, klešťovým přístrojem mA až desítky mA dost ztuha, takže bude třeba vřadit normální AC miliampérmetr do PE těsně před místo, kde se PE spojuje s PEN (rozhraní TN-S a TN-C, jinak též místo rozdělení).

Pro klid duše (velmi málo pravděpodobný, nicméně přece jen nikoliv zcela nemožný stav poruchy při měření) bych miliampérmetr přemostil antiparalelně zapojenými výkonovými diodami (řekněme 30A a více, normální Si, závěrné napětí není rozhodující).

Jo a taky je třeba zvážit, jaký druh chrániče je použitý. Mně jeden elektronický RCBO reaguje na vypnutí či zapnutí zcela jiného obvodu (čili je zřejmě nějakým způsobem citlivý na špičky šířící se po síti)... Nejspíš je vadný, ještě jsem to neřešil, chci tím říct, že i toto se může vyskytnout.

Jinak pochopitelně uvedený postup by měl realizovat člověk s elektrotechnickým vzděláním a praxí, je to snad zbytečné zdůrazňovat.


Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 29 2022, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1453
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 13:22    Předmět: Citovat

Vem si Megmet 500 V a na vypnutých jističích nebo za Fíčkem měř izolační stav jak fázového tak středního vodiče proti PE. Proti PE musíš naměřit prakticky nekonečno. Pokud naměříš sníženou hodnotu to bude příčinou padání chrániče. Pokusy s odpojeným ochranným vodičem se pod síťovým napětím nedělají. Měření proudu v obvodu PE nemusí být směroplatné protože ochranný vodič lze kdekoliv přizemnit jako ochranné nebo doplňující pospojování. Pak naměříš bludy.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 13:45    Předmět: Citovat

Pokud je rozvod i chránič v pořádku, soustředil bych se na to, jaké spotřebiče jsou v daném okruhu, unikajicí proud se měří u spotřebičů.. starý vařič,pc ..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mluno



Založen: Apr 18, 2011
Příspěvky: 234
Bydliště: Benešov (u Prahy)

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 14:21    Předmět: Citovat

Já teda jsem po několika výpadcích proudu v kanceláři (je hezké, že máme 4 jističe na kancelář 3 na zásuvky a 1 na světla, když je před nima jeden chránič, když vypadne, nejde nic, ale furt lepší než stav předtím, kdy zapnutí počítače vyhodilo snad 8 kanceláří) musel konstatovat, že je to sumou unikajícího proudu více přístrojů. Poté co jsem odpojil vše, co nemusí být v zásuvce se to už neopakovalo. Všechny spotřebiče prochází už několik let pravidelnými revizemi, takže vadný spotřebič se dá skoro jistě vyloučit, izolační stav se při nich taky měří.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1453
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 15:13    Předmět: Citovat

Takhle se to nedělá. V místnostech, kde se předpokládá nasazení většího počtu elektroniky se nedává centrální chránič, ale jednotlivý na tři fáze. Taky zásuvkový rozvod třífázový (3*230) tím pádem....
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 15:55    Předmět: Citovat

Chránič nesmí vypnout do hodnoty 0,5 Idn (jmenovitý reziduální proud). Pro spolehlivý provoz se vyžaduje maximální únikový proud do hodnoty 0,3 Idn. Tedy u chrániče s Idn = 30 mA lze připustit únikový proud do 10 mA, ale nesmí vypnout do 15 mA.

Únikové proudy se nasbírají rychle, stačí několik PC s příslušenstvím. Například u spotřebičů s odběrem do 2 A je dovolená hodnota až 1 mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17691
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 16:12    Předmět: Citovat

Ono taky nemusí být nic vadnýho a chránič padá. Třeba podlahový topný kabely mají dost velký kapacitní proud mezi topnou žílou a ochranným opláštěním, který je hliníková do spirály zatočená páska a přes ní ještě oplet punčocha. Mám vyzkoušeno, že pokud mají topný kabely za chráničem nad 15 kW, tak už chrániče mohou začít padat. Záleží samozřejmě taky na tom, jaký mají topný kabely výkon na metr délky a jaký mají celkový průměr.
Když začala platit norma na chrániče u podlahového topení, jsem kolem toho trochu laboroval a většina 30mA chráničů začne padat mezi 22-25mA.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund