No, klešťovým přístrojem mA až desítky mA dost ztuha, takže bude třeba vřadit normální AC miliampérmetr do PE těsně před místo, kde se PE spojuje s PEN (rozhraní TN-S a TN-C, jinak též místo rozdělení).
Pro klid duše (velmi málo pravděpodobný, nicméně přece jen nikoliv zcela nemožný stav poruchy při měření) bych miliampérmetr přemostil antiparalelně zapojenými výkonovými diodami (řekněme 30A a více, normální Si, závěrné napětí není rozhodující).
Jo a taky je třeba zvážit, jaký druh chrániče je použitý. Mně jeden elektronický RCBO reaguje na vypnutí či zapnutí zcela jiného obvodu (čili je zřejmě nějakým způsobem citlivý na špičky šířící se po síti)... Nejspíš je vadný, ještě jsem to neřešil, chci tím říct, že i toto se může vyskytnout.
Jinak pochopitelně uvedený postup by měl realizovat člověk s elektrotechnickým vzděláním a praxí, je to snad zbytečné zdůrazňovat.
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 29 2022, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
Vem si Megmet 500 V a na vypnutých jističích nebo za Fíčkem měř izolační stav jak fázového tak středního vodiče proti PE. Proti PE musíš naměřit prakticky nekonečno. Pokud naměříš sníženou hodnotu to bude příčinou padání chrániče. Pokusy s odpojeným ochranným vodičem se pod síťovým napětím nedělají. Měření proudu v obvodu PE nemusí být směroplatné protože ochranný vodič lze kdekoliv přizemnit jako ochranné nebo doplňující pospojování. Pak naměříš bludy. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 29 2022, 13:45 Předmět:
Pokud je rozvod i chránič v pořádku, soustředil bych se na to, jaké spotřebiče jsou v daném okruhu, unikajicí proud se měří u spotřebičů.. starý vařič,pc ..
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út březen 29 2022, 14:21 Předmět:
Já teda jsem po několika výpadcích proudu v kanceláři (je hezké, že máme 4 jističe na kancelář 3 na zásuvky a 1 na světla, když je před nima jeden chránič, když vypadne, nejde nic, ale furt lepší než stav předtím, kdy zapnutí počítače vyhodilo snad 8 kanceláří) musel konstatovat, že je to sumou unikajícího proudu více přístrojů. Poté co jsem odpojil vše, co nemusí být v zásuvce se to už neopakovalo. Všechny spotřebiče prochází už několik let pravidelnými revizemi, takže vadný spotřebič se dá skoro jistě vyloučit, izolační stav se při nich taky měří.
Takhle se to nedělá. V místnostech, kde se předpokládá nasazení většího počtu elektroniky se nedává centrální chránič, ale jednotlivý na tři fáze. Taky zásuvkový rozvod třífázový (3*230) tím pádem.... _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 29 2022, 15:55 Předmět:
Chránič nesmí vypnout do hodnoty 0,5 Idn (jmenovitý reziduální proud). Pro spolehlivý provoz se vyžaduje maximální únikový proud do hodnoty 0,3 Idn. Tedy u chrániče s Idn = 30 mA lze připustit únikový proud do 10 mA, ale nesmí vypnout do 15 mA.
Únikové proudy se nasbírají rychle, stačí několik PC s příslušenstvím. Například u spotřebičů s odběrem do 2 A je dovolená hodnota až 1 mA.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 29 2022, 16:12 Předmět:
Ono taky nemusí být nic vadnýho a chránič padá. Třeba podlahový topný kabely mají dost velký kapacitní proud mezi topnou žílou a ochranným opláštěním, který je hliníková do spirály zatočená páska a přes ní ještě oplet punčocha. Mám vyzkoušeno, že pokud mají topný kabely za chráničem nad 15 kW, tak už chrániče mohou začít padat. Záleží samozřejmě taky na tom, jaký mají topný kabely výkon na metr délky a jaký mají celkový průměr.
Když začala platit norma na chrániče u podlahového topení, jsem kolem toho trochu laboroval a většina 30mA chráničů začne padat mezi 22-25mA. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.