Sedím u PC, který je připojený přes tuhle UPS a najednou cvak a PC chcíplo.
Na UPS nesvítí ledka přítomnosti sítě ani porucha, na tlačítko on/off nereaguje. Napřímo PC jelo, takže mrtvolno v UPS.
Koukám do ní, všechny pojistky OK, čuchometricky a optometricky bez problémů. Baterka Emos, 12V/7,2Ah. Naměřil jsem podezřelých 11,6V. Při zátěži odporem 10R baterka měla asi půl voltu, takže šrot.
Zkusil jsem místo ní dát NiMH 10S2P Saft 12V/18Ah. UPS najela, pro síť je průchozí, bez síťovýho napětí je digi multimetrem na výstupu 182V se zatížením 30W tavkou pistolí. Z baterky těch 30W zátěže žere kolem 6A, což je dost mizerná účinnost. Při provozu ze sítě se baterka nabíjí 450mA při napětí baterky 12,75V. Není to nějak moc a ta baterka se příliš tejrá?
Koukal jsem do kupních dokladů a ta odešlá je skoro 4 roky stará a jestli zálohovala za tu dobu cekem 2-3 hodiny, to bude moc.
Předpokládám, že to na výstupu ukazuje málo kvůli zubatici, co z UPS leze.
Zkoušel jste prosím někdo měřit výstupní napětí UPS abych věděl, jestli je těch 182V normální?
A propo, je možný z těhle jednoduchých UPS vytáhnout dráty pro venkovní baterku? Datovej výstup to nemá a kdoví jestli to kontroluje kapacitu při nabíjení. Mám tady pár starých Panasoniců 28Ah, který stále mají kolem 22Ah. Že bude nabíjení po výpadku záležitost několika dní, s tím počítám. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 20 2022, 17:22 Předmět:
EMOS je nejaky smejd, takze 4 roky je zazrak.
450mA je mozno aj malo, ked si uvedomis, za aku dobu sa nabije 7Ah.
182V je bezna hodnota, ktoru namera bezny multimeter.
Pozor, v tychto lacnych UPS bez zelezneho trafa nebyva bateria oddelena od siete. Pozna sa to tak, ze sa musi cela UPS rozobrat, aby si sa dostal k baterii.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 20 2022, 17:31 Předmět:
Je tam jen pulzák asi jako v 400W PC zdroji. Bedna je celoplast, stačily povolit 4 vruty a rozpůlilo se to. Baterka hned navrchu, stačilo vytáhnout fástony. Jo, fáze je všude, s tím jsem počítal.
Co ty větší baterky, máš s tím nějakou zkušenost? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 25 2022, 20:20 Předmět:
Tyhle laciný miniškatule mají často ve FW uložený, že můžou fungovat maximálně 15-20 minut v kuse, pak se bez ohledu na skutečnou hodnotu napětí baterky vypnou. Důvodem je tepelný zatížení "střev", který je poddimenzovaný už ve stádiu konstrukce - malý chladiče, stísněná konstrukce, malý větrací díry včetně absence jakýkoliv možnosti zavedení aktivního chlazení z nich dělají doslova krabici "zapni mě a zapomeň". Mám s několika podobnýma zkušenost, dělají to dokonce i Back UPSky od APC, proto se vůbec nehodí pro zálohování oběhovejch čerpadel ke kotlům nebo krbovým vložkám - při výpadku se i s velkou baterkou vypnou a minimálně do svýho vychladnutí nejdou ani znovu zapnout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a já to nevěděl, že se to nedá chladit a upravil jsem si to aby se tím dala čerpat voda na zahradě. Vevnitř mám pod chladiči ventilátor z CPU který se dá vypnout venkovním vypínačem. Kabely k baterce mám vyvedené horem, na konci velké klamerky a udržuju s tím dlouhodobě baterku v autě. Ještě mám na předním panelu digi voltmetr který stále ukazuje 13,7V Mám to rozebrat a nafotit? Typ APC Smart-UPS@SC _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 25 2022, 23:50 Předmět:
Tak jsem tu UPS připojil na Panasonic 12V/28Ah. S PC cca 200W začala UPS kvičet po 72 minutách, baterka 11,8V. Takže Karle, co jsi napsal tak pro tohle FSP neplatí, možná tím, že je rozdeklovaný a dobře se chladí. Časově to hlídaný určitě nebude, kapacitou taky ne ale termistor na chladiči fetů opravdu je, takže pokud bude brzo vypínat bude to od chlazení. Co by jinýho dělal procík, co tam trůní na plošáku? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 26 2022, 0:25 Předmět:
Jestli sis všimnul, tak jsem to negeneralizoval, ale zdůraznil jsem jedno slůvko:
EKKAR napsal(a):
Tyhle laciný miniškatule mají často ve FW uložený, že můžou fungovat maximálně 15-20 minut v kuse, ...
. Měl jsem jich na stole asi 10 různejch značek, některý byly tak tupý, že se nedaly zapnout ani bez přítomnosti sítě, tzn. že se nedaly použít jako sólo zálohovací zdroj, další bez "smart" technologií se vypínaly právě po tom nějakým čase - a to i když jsem je měl otevřený a chladil je ofukem zvenku. Jediný, který se daly použít s externí baterkou bez ohledu na čas, jsou SmartUPS od APC, kde dokonce už ty větší typy (na 2ks 16Ah baterek = typy počínající od SmartUPS 1400) mají uvnitř aktivní větrák. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.