Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 19:39    Předmět: Předřazený rezistor u transformátoru? Citovat

Mám tu několik průmyslových desek, které mají jedno společné a to rezistor 470ohmů, který je předřazený před transformátorem do tištěného spoje. Netušíte někdo proč je to takto zapojené?


tr.png
 Komentář:
 Velikost:  8.31 kB
 Zobrazeno:  48 krát

tr.png




Naposledy upravil jova1 dne ne únor 20 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5024
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:02    Předmět: Citovat

Když je tam varistor, tak odpor možnà slouží jako součást ochrany před velkými přepěťovými špičkami v nějakém těžkém provozu.

Jaký výkon má trafo a jaké napětí je na odporu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:18    Předmět: Citovat

Nepíšeš, jaký výkon má to trafo. Ale asi malý. Tak bych se nedivil, kdyby ten rezistor byl pojistkový. V případě špičky v síti ti kombinace tohoto rezistoru a varistoru docela bezpečně ochrání jak trafo, tak i věci za ním.

P.S.: já tam před tím přehlédl tu pojistku. Tak by ten pojistkový odpor ochránil spíš před trvale zvýšeným proudem přes trafo, na který by pojistka nemusela zareagovat.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7431

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:33    Předmět: Citovat

Spíš si myslím, že je to kvůli omezování špiček.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33965
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:37    Předmět: Citovat

Asi aby sa spicka zmarila na odpore a hned nespalila poistku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:56    Předmět: Citovat

Ano, transformátory jsou velké v řádu jednotek VA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:57    Předmět: Citovat

Dej sem fotku toho předmětného odporu.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:17    Předmět: Citovat

Prostě výkonový rezistor. Třeba u transformátoru 3VA má hodnotu 470ohmů 5W 5%.
Ještě jsem si všimnul a na obrázek ho nedal, paralelně s tím varistorem a primárem je kondenzátor (doplněno).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
zdrojmesit



Založen: Apr 26, 2010
Příspěvky: 28
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:46    Předmět: Citovat

Snad se nebudu mýlit, když napíšu, že to je proti proudovým špičkám při zapnutí do sítě. U výtahových rozvaděčů byl vždy před trafem 380/48V zapojen rezistor. Pokud ňoumové vnitřek rozváděče vyházeli, nahradili elektronickým řízením a starý trafo nechali a zapojili bez odporu, tak to u některých výtahů skoro vždycky po výpadku proudu vyhodilo jistič primáru toho trafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7431

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:56    Předmět: Citovat

Jsou to trafa o výkonu jednotek VA, takže kvůli tomu tam určitě nejsou. Fakt jsem ještě neviděl, aby zvonkové trafo při zapnutí shodilo jistič...
Podle mě tam jsou pro omezení přenosu napěťových špiček z rozvodné soustavy do obvodů za trafem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6610
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 23:26    Předmět: Citovat

Je to tak, jakýkoli nelineární prvek, ať je to transil, varistor, nebo zenerka, potřebuje pro svoji funkci nějakou sériovou impedanci, na které se může mařit výkon, pokud ochrana z důvodu přepětí zabere. Zde je za tímto účelem přítomen předmětný rezistor. Třikrát sláva konstruktérovi, málokdo toto chápe a takový prvek do obvodu zařadí. Následkem jsou potom rozstřelené varistory nebo proražené transily. Pokud má obvod velký příkon, je realizace této sériové impedance až neřešitelný problém, pro obvody s malým příkonem je použití takového rezistoru naopak snadné a velice vhodné.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1644
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 7:12    Předmět: Citovat

Ovšem 470Ω je hodně, čekal bych odpor o řád menší. Takhle zdroj dost změkne. Ale třeba i to je záměr.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7948
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 8:51    Předmět: Citovat

Olchor napsal(a):
Ovšem 470Ω je hodně, čekal bych odpor o řád menší. Takhle zdroj dost změkne. Ale třeba i to je záměr.
To mě taky nesedí. Nemá špatně řád? 47 + 0 může být 47.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:01    Předmět: Citovat

Takhle napájím trafo pro TVzes už přes 30 let . Trafo je krásně srudené a odpor vytápí krabici zdroje se zesem .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4049
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:19    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
Olchor napsal(a):
Ovšem 470Ω je hodně, čekal bych odpor o řád menší. Takhle zdroj dost změkne. Ale třeba i to je záměr.
To mě taky nesedí. Nemá špatně řád? 47 + 0 může být 47.

Jestli je to 3VA trafo, tak na tom odporu bude při plném odběru úbytek do 10 V. SS odpor primáru bude možná větší než hodnota toho odporu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund